Противоречия в нормативных документах

10 views
Skip to first unread message

alex

unread,
Apr 21, 2010, 1:38:41 PM4/21/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Прошу разъяснить следующую ситуацию в нестыковке нормативных
документов.

В ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания" (разработчиком которого является
ОАО "КиевЗНИИЭП") в обязательном приложении "Г" указано, что в зданиях
с условной высотой от 26,5 до 47 метров установками пожарной
сигнализации оборудуются только прихожие квартир. А в зданиях выше 47
м - установками пожарной сигнализации оборудуются прихожие квартир,
внеквартирные коридоры и лифтовые холлы.

В документе НАПБ Б.06.004-2005 <<Перелік однотипних за призначенням
об"єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками
пожежогасіння та пожежної сигналізації>> (утвержден приказом
Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам
защиты население от следствий Чернобыльской катастрофы от 22 августа
2005 г. No. 161 и Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 5
сентября 2005 г. за N 990/11270) в пункте 9 таблицы 1 указано, что
установками пожарной сигнализации в жилых зданиях высотой более 26,5 м
оборудуются Помещения квартир и внеквартирные коридоры.

Получается, что в зданиях от 26,5 до 47 м по одному документу пожарную
сигнализацию необходимо монтировать только в прихожих квартир, а по
другому документу - в квартирах (в том числе и в жилых комнатах,
спальнях, кухнях, кладовых и т.д.) и в внеквартирных коридорах.

Какой документ является приоритетным?? (Самое интересное в том, что
оба этих документа введены в действие в 2005 году)

Данный вопрос возник потому, что при прохождении экспертизы проектной
документации в МЧС - в одних случаях проходят требования
вышеуказанного ДБН, а в других случаях требуют выполнение требований
НАПБ Б.06.004-2005.

--
Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики.

Чтобы добавлять сообщения в эту группу, отправьте письмо по адресу usvpp...@googlegroups.com.
Чтобы отменить подписку на эту группу, отправьте сообщение по адресу usvppp_k12+...@googlegroups.com.
О дополнительных функциях можно узнать в группе по адресу http://groups.google.com/group/usvppp_k12?hl=ru.

Max Karas

unread,
Apr 22, 2010, 3:14:33 AM4/22/10
to alex
Здравствуйте, alex.
Спасибо, изучаем.

Вы писали 21 квітня 2010 р., 20:38:41:


--
С уважением,
Max mailto:kar...@gmail.com

alex

unread,
Apr 26, 2010, 2:48:31 AM4/26/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики

On 22 апр, 10:14, Max Karas <kara...@gmail.com> wrote:
> Здравствуйте, alex.
> Спасибо, изучаем.
>
> --
> С уважением,
>  Max                          mailto:kara...@gmail.com
>
> --

И тишина................

Max Karas

unread,
Apr 26, 2010, 3:14:53 AM4/26/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Как тишина??? я же Вам в личку отправил текст на согласование!

Дублирую:

Згідно запитів, що надходять до комітету, виникла необхідність
узгодити нижченаведені пункти нормативних документів з пожежної
автоматики, а саме:
Згідно ДБН В.2.2-15-2005, Додаток Г, обладнанню автоматичними
установками пожежної сигналізації підлягають:
* передпокої квартир у будинках з умовною висотою від 26,5 до 47 м
включно, у приміщеннях квартир (за винятком санітарно-гігієнічних
приміщень) додатково використовуються автономні оптико-електронні
димові пожежні сповіщувачі;
* передпокої квартир і позаквартирні коридори, ліфтові холи в будинках
з умовною висотою понад 47 м з адресними пожежними сповіщувачами або
установками пожежної сигналізації адресного типа.
У той же час, згідно НАПБ Б.06.004-2005, таблиця 1, п.9. обладнанню
автоматичними установками пожежної сигналізації підлягають
приміщення квартир та позаквартирні коридори в будинках з умовною
висотою більше 26,5 м. Крім того, згідно п.1.25. усі приміщення
висотних громадських будинків та передпокої квартир і
позаквартирні коридори, ліфтові холи в житлових будинках з
умовною висотою більше 47 м обладнуються адресними АУПС. Також,
згідно п.1.26. приміщення квартир та кімнати гуртожитків повинні
додатково, окрім вимог, викладених у Переліку, обладнуватися
автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами.
Таким чином, у цих документах дещо різні номативні вимоги. Це
призводить до їх неоднозначного трактування при проведенні експертизи
проектної документації.
Просимо надати пояснення чи вимагається захист приміщень квартир (за
винятком санітарно-гігієнічних приміщень) житлових будинків умовною
висотою понад 26,5 м автоматичною системою пожежної сигналізації, або
є достатнім лише встановлення автономних оптико-електронних димових
пожежних сповіщувачів в цих приміщеннях?

Прежде чем делать дальнейшие действия нужно уточнить, это ли Вы имели
ввиду.

alex

unread,
Apr 26, 2010, 3:56:41 AM4/26/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Прошу прощения - не посмотрел почтовый ящик, т.к. на gmail.com я редко
бываю.

alex

unread,
Apr 26, 2010, 4:09:09 AM4/26/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Мне кажется, что в последнем абзаце вместо "...умовною
висотою понад 26,5 м..." нужно конкретизировать "...з умовною висотою

від 26,5 до 47 м
включно..."

Max Karas

unread,
Apr 26, 2010, 4:12:17 AM4/26/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
А что, свыше 47 метров вопрос решен? По-моему, там тоже размыто.

alex

unread,
Apr 26, 2010, 4:21:40 AM4/26/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Согласен. Просто зданий с высотой более 47 м в региона Украины мало.
Поэтому меня заинтересовал вопрос по высоте от 26,5 до 47 м.
Думаю, что тогда нужно просить разъяснение требований отдельно по
высоте от 26,5 до 47 и отдельно - по высоте свыше 47 м. (как прописано
в ДБН)

On 26 апр, 11:12, Max Karas <kara...@gmail.com> wrote:
> А что, свыше 47 метров вопрос решен? По-моему, там тоже размыто.
>
>

Max Karas

unread,
Apr 26, 2010, 4:32:44 AM4/26/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
ОК. Принимается.

Max Karas

unread,
Apr 28, 2010, 4:41:24 AM4/28/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Письмо вчера ушло на департамент. Ждем ответа...

alex

unread,
Apr 28, 2010, 4:47:47 AM4/28/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
И ждем с нетерпением.... Если они там не "отморозятся" и дадут
КОНКРЕТНЫЙ ответ, а не "взагали" (как они обычно имеют привычку это
делать), то дадим еще парочку конкретных вопросов.

Oksana

unread,
Jun 8, 2010, 3:41:27 AM6/8/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Когда же уже будет ответ? Столкнулась с такой же проблемой....

Max Karas

unread,
Jun 9, 2010, 10:55:39 AM6/9/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Информирую. Ответ был подготовлен и отправлен по почте. Однако где-то
на почте затерялся. В канцелярии копии ответа нет. Человек, который
готовил ответ, сейчас в отпуске и будет на следующей неделе. Так что
ждемс... А в чем у Вас проблема? Вы не знаете как правильно или есть
противоречие с Госпожнадзором?

alex

unread,
Jun 10, 2010, 1:35:42 AM6/10/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики

On 9 июн, 17:55, Max Karas <kara...@gmail.com> wrote:
> Информирую. Ответ был подготовлен и отправлен по почте. Однако где-то
> на почте затерялся. В канцелярии копии ответа нет. Человек, который
> готовил ответ, сейчас в отпуске и будет на следующей неделе. Так что
> ждемс... >

> On 8 июн, 10:41, Oksana <ksu...@meta.ua> wrote:
> >
> > On 28 апр, 11:47, alex <1503a...@gmail.com> wrote:
>
> > > И ждем с нетерпением.... Если они там не "отморозятся" и дадут
> > > КОНКРЕТНЫЙ ответ, а не "взагали" (как они обычно имеют привычку это
> > > делать), то дадим еще парочку конкретных вопросов.
>
> > > On 28 апр, 11:41, Max Karas <kara...@gmail.com>

Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!! Глубоко сомневаюсь, что будет какой-то
конкретный ответ.
То же самое может получиться с документом, обсуждаемым в соседней
ветке http://groups.google.com/group/usvppp_k12/browse_thread/thread/15ffd95e7d009a40/d33263a5e02e40c3?hl=ru#d33263a5e02e40c3

Oksana

unread,
Jun 10, 2010, 2:33:18 AM6/10/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Я просто запуталась как же все-таки необходимо расставлять извещатели.
Если следовать Перечню и ДБН одновременно, то потолок получится весь в
датчиках, а это все-таки жилые помещения. Как-то неэкономно, но зато
ну уж ооочень надежно получится.

On 9 июн, 17:55, Max Karas <kara...@gmail.com> wrote:

Max Karas

unread,
Jun 10, 2010, 5:03:02 AM6/10/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Расставляйте как по ДБН. Устно работник департамента говорил именно об
этом. Ну а ответ обязательно дождемся, потерпите.

alex

unread,
Jun 10, 2010, 6:40:28 AM6/10/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
> Ну а ответ обязательно дождемся, потерпите.
>
> On 10 июн, 09:33, Oksana <ksu...@meta.ua> wrote:
>

Потерпим............

alex

unread,
Jun 24, 2010, 9:30:32 AM6/24/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Сегодня я получил письмо следующего содержания: "Ответ на Ваш вопрос
опубликован в No.6 журнала, который в ближайшие дни должен поступить
подписчикам."
К сожалению на этот год на журнал <<Пожежна безпека>> я не подписался.
Если возможно - опубликуйте пожалуйста ответ.

alex

unread,
Jul 2, 2010, 2:52:39 AM7/2/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Наконец-то получен ответ!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ я разместил здесь http://pic4you.ru/allimage/977/285867.jpeg и
здесь http://firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=14&id=127193271444&page=0