wypadaloby aby w takim przypadku pod indukcje dac mniejszy niz w piwnicy
czyli 20 A
Czy to sie sprawdzi? Jakie kable?
dzieki
Masz 1 fazę?
Musisz stopniować zabezpieczenia. Zatem 20A będzie ok. Ale na jednej fazie i
tak nie wykorzystasz całej mocy kuchni 4 palnikowej. Może dlatego oszczędź
kasę i miejsce i tak jak ja kup dwupalnikową? :-)
Kabel daj 3x4 mm. U siebie daję przyszłościowo kabel 5x4, ale zabezpieczenie
na razie 3x16A.
--
Jan Werbiński O0oo....._[:]) bul, bul, bul
Prywatna http://www.janwer.com/
Nasza siec http://www.fredry.net/
a wiesz że takie stopniowanie jest psu na budę :)
bo jak poleci 20 to i 25 poleci.
Ale jest zgodne z zasadami. A dla laika warto tych zasad przestrzegać, nawet
jak się ich nie rozumie. :-)
sprawdź jakie muszą być róznice miedzy zabezpeiczeniami aby mieć realne
stopniowanie.
chyba że ten w piwnicy to albo topik (zwłoczny) albo specjalny automat o
dużej zwłoce.
Ja mam 25 na tablicy i 63 na pionie. Wkładki zwykłe lub zwłoczne - jak
popadło. Przewody fi = 5mm - spokojnie miesciły się w liczniku. Jadę na
trzech fazach w domu oraz garażu - a tam i spawarka trójfazowa tyrystorowa o
dużej mocy...
>>>>> Musisz stopniować zabezpieczenia. Zatem 20A będzie ok.
>>>> khm...
>>>>
>>>> a wiesz że takie stopniowanie jest psu na budę :)
>>>>
>>>> bo jak poleci 20 to i 25 poleci.
>>>
>>> Ale jest zgodne z zasadami. A dla laika warto tych zasad
>>> przestrzegać, nawet jak się ich nie rozumie. :-)
>>
>> sprawdź jakie muszą być róznice miedzy zabezpeiczeniami aby mieć
>> realne stopniowanie.
>>
>> chyba że ten w piwnicy to albo topik (zwłoczny) albo specjalny
>> automat o dużej zwłoce.
>
> Ja mam 25 na tablicy i 63 na pionie. Wkładki zwykłe lub zwłoczne - jak
> popadło. Przewody fi = 5mm - spokojnie miesciły się w liczniku. Jadę
> na trzech fazach w domu oraz garażu - a tam i spawarka trójfazowa
> tyrystorowa o dużej mocy...
dobrze... spokojnie... a teraz co ma piernik do wiatraka?
`Jest to jakieś rozwiązanie, obwody w domu rozdzielone - skrzynka z
szyną DIN, natynkowa, zabezpieczenia automatyczne 10 i 16 A - stosownie do
wielkości obciążenia.
Przez parę lat wymieniłem tylko jeden bezpiecznik, a topikowych zdarzyło się
parę razy przy wyładowaniach (linie napowietrzne) oraz gdy samochód meblowy
(wysoki) zerwał mi kabel do garażu. A co ma do tematu? Ano to, że musi
wystąpić suma prądów większa od nominalnego prądu bezpiecznika, aby
zadziałał.
popatrz sobie na charakterystyki.
jeśloi będziesz miał ordynarne zwarcie to popłynie prad sporo większy od
głównego zabezpieczenia i prawdopodobnie polecą obydwa bezpieczniki chyba że
ten więszy bedzie miał spora zwłokę i niższy zdąży wyłaczyć.
Obaj wiemy to samo, po co więc rzeźbić w GWnie?
No jak to w bloku zwykle bywa tylko 220V
>
> Musisz stopniować zabezpieczenia. Zatem 20A będzie ok. Ale na jednej fazie
> i tak nie wykorzystasz całej mocy kuchni 4 palnikowej. Może dlatego
> oszczędź kasę i miejsce i tak jak ja kup dwupalnikową? :-)
w sumie i tak malo uzywamy kuchni nie powinna chodzic wiecej niz godzine
dziennie maks 2 palniki wiec jest to jakies wyjscie
a sa dwupalnikowe bo jakos nie rzucily mi sie w oczy
musze poszukac
>
> Kabel daj 3x4 mm. U siebie daję przyszłościowo kabel 5x4, ale
> zabezpieczenie na razie 3x16A.
3x4 ?? jak rozumiem 3 zyly 4 kwadrat?? - jakis gruby mi sie wydaje no ale
nie znam sie wiec moze sie myle
Są płyty gazowo elektryczne... Są elektryczne 2 lub 3 fajerkowe...
Wczoraj kurier przywiózł http://www.ceneo.pl/362052
wygląda nieźle i jest na 220V.
Wydaje mi się, że oszczędzenie 30 cm blatu dzięki mniejszej płycie ma
większy sens niż 15 cm na zmywarce. :-)
>> Kabel daj 3x4 mm. U siebie daję przyszłościowo kabel 5x4, ale
>> zabezpieczenie na razie 3x16A.
>
> 3x4 ?? jak rozumiem 3 zyly 4 kwadrat?? - jakis gruby mi sie wydaje no ale
> nie znam sie wiec moze sie myle
Daj na wyrost. Zapłacisz 50 zł więcej, ale da Ci to większe pole manewru w
przyszłości. Może możesz sobie zwiększyć przydział mocy i wtedy jak znalazł.
3x2,5 kosztuje 1,6-1,8 zł/m. 5x4 to ok 5-6 zł. Nie wiem ile 3x4.
Dałem do kuchni 5x4. Ewidentnie jest za gruby, ale te 8 metrów to jakoś
sobie spłacę na raty. ;-)
Jak już się ma indukcję, to dlaczego nie zrezygnować z oblepiania kuchni
obleśnym, tłustym nalotem?
Tylko, że ja zapłaciłem 1249 razem z wysyłką za wersję bez ramki, a tutaj
widzę ceny poszły mocno w górę.
Życie mnie nauczyło, że dobrze jest mieć dwa - trzy media do dyspozycji, a w
takich chwilach, gdy zachodzi konieczność użycia innego medium tłuste naloty
nie mają żadnego znaczenia.
Tak i na wypadek klęski żywiołowej mam kuchenkę na każde paliwo od gazu,
parafiny, nafty, benzyny do ropy. Jestem lepiej przygotowany od Ciebie. :-D
W dalszym ciągu nie rozumiem po co mając oszczędną płytę indukcyjną oblepiać
nalotem meble i wszystko?
Tego bym nie poiwiedział, mam na wszystkie media oprócz solarnego...
>>
>
Jeżeli masz instalację jednofazową, daj kable 3x2,5 mm.kw i wystarczy. Takim
kablem, jeżeli jest w tynku spokojnie "pójdzie" 25A prądu, czyli ok 5,7 kW
mocy. Chwilowo pójdzie bez szkody znacznie więcej.
--
Jackare
Zmywarka + piekarnik + czajnik = 8kW