PROTECCION Y CONDUCTORES DE DPS (TVSS)

228 views
Skip to first unread message

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Oct 28, 2013, 10:43:28 PM10/28/13
to listaele...@googlegroups.com, Enrique.Ja...@emerson.com, Henry Vargas, Raúl Méndez, Enrique Balan Romero, Enrique Balan Romero, SEGELECTRICA MÉXICO, Favio Casas, Saúl Treviño García

ESTIMADOS COLEGAS:

 

AL ESTAR ELABORANDO UN PROYECTO, ME ENCONTRE CON LA DUDA DE CÓMO DIMENSIONAR LA PROTECCION Y EL CABLEADO DE UN DPS (TVSS).

 

INICIALMENTE ME ENFOQUÉ EN EL ARTICULO 285 DEL NEC, “SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE 1000 VOLTS O MENOS”, PERO NO INFORMA MUCHO, SOLO QUE EL CONDUCTOR NO DEBE SER MENOR DE TAMAÑO 14 AWG DE COBRE.

 

AL INVESTIGAR EN VARIOS PORTALES DE INTERNET Y EN VARIOS TEXTOS, EN EL HANDBOOK DEL NEC-2011 (EARLY-SARGENT) ENCONTRE ESTE DIAGRAMA PERO SOLO ES PARA DISPOSITIVOS DE TIPO 1

285-4 DPS TYPE 1 CONNECTION.jpg

LA DUDA SE AMPLIO PUES SEGÚN YO, SE DEBE PROTEGER EL DPS SEGÚN LA SEC. 240-4 DEL NEC, CON UN FUSIBLE O UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y NO ENCUENTRO CUAL ES EL CRITERIO

 

240-4. Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles

ni alambres de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad

 

LA PREGUNTA PRINCIPAL ES: ¿EN BASE A QUE CONSIDERACIONES SE HACE EL DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCION Y DE LOS CONDUCTORES DE DPS TIPOS 1, 2 y 3?

 

OJALA ME PUEDAN AYUDAR…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIRECTOR DE PROYECTO

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES

55-3400-4806

 

jlfa...@kodek.com.mx

www.kodek.com.mx

 

LOGO KODEK-CHICO CON TEXTO-HOJA CALC CIRC

 

 

image002.jpg
image001.jpg
image003.jpg
image004.jpg

Henry Vargas

unread,
Oct 28, 2013, 11:38:32 PM10/28/13
to Jose Luis Falcon Chavez, <listaelectricaSM@googlegroups.com>, <Enrique.Jaureguialzo@Emerson.com>, Henry Vargas, Raúl Méndez, Enrique Balan Romero, Enrique Balan Romero, SEGELECTRICA MÉXICO, Favio Casas, Saúl Treviño García
Hola Jose Luis,

Te explico varios puntos:

1) Para los SPD (antiguos TVSS) debes usar el conductor que traen ellos, normalmente la distancia entre el SPD y el punto de conexión NO debería pasar los 30 cm hay algunos fabricantes que permiten llegar hasta los 50 cm, pero en conclusión, las pruebas de laboratorio dicen que entré mayor sea la distancia entre el TVSS y el punto de conexión es directamente proporcional a su ineficiencia. Nota: "The amount of additional voltage let-through varies dramatically based on variables such as the size of the surge, and can be in excess of 100V of additional let-through for each foot of wire." Tomado de preguntas frecuentes de los TVSS de GE.

2) Sobre el interruptor es más por lo práctico para su uso que por protección, te explico, puedes usar breakers de tres polos de 15 amp o menos si lo encuentras, los breakers no están diseñados y no actúan ante sobretensiones transitorias, sólo ante sobrecarga, el problema esta en que si el supresor (depende de la marca del fabricante) supera su máximo voltaje de operación) algunos supresores pasan de ser una carga pasiva que no consume a una carga activa que comienza a conducir ocasionando un recalentamiento tal que pueden llegar a incendiarse o en el peor de los casos explotar, esto es muy grave. Es por eso que algunos fabricantes recomiendan los breakers o fusibles, actualmente hay muchas marcas reconocidas que traen fusibles térmicos para evitar estos daños. Y cuando hablo que el breaker es una solución práctica es porque cuando se quema o llega a su punto de desgaste, es más fácil cambiarlo interviniendo (abriendo) el breaker del TVSS en vez del breaker de la carga. En conclusión, en TVSS no debería entrar en conducción y por eso proteger el cable en un proceso que sabemos que va parar en conato de incendio, yo usaría el breaker más pequeño que interrumpa ese proceso más que proteger al cable en caso de no tener fusibles térmicos incorporados. PERO EL BREAKER AUMENTA LA IMPEDANCIA ENTRE EL TVSS Y LA FUENTE A PROTEGER.

Tienes 2 variables que considerar: distancia no mayor a 40 cm del punto de conexión, colocar o no un breaker dependiendo de la tecnología del supresor.

Busca supresores que cumplan con la 3ra versión de la UL 1449, que su tiempo de respuesta sea igual o menor a un nano segundo, que tengan fusibles térmicos.

Si quieres marcas comerciales te ayudo de forma privada para no hablar de eso en la lista, el profesor Miguel Martínez y mi persona, probamos muchos TVSS con la 2da edición y tenemos pruebas de muchos que no se portaron a la altura de sus catálogos, y tuve que viajar a las plantas de Estados Unidos de varias marcas para corroborar que los cambios recomendados en el Laboratorio de
Alta Tensión de la Universidad Simón Bolívar se cumplieran.

Resultado: una disminución de fallas de estos equipos del 95%.

Saludos,

Ing. Henry Vargas
Director General
ELECTRIC FORCE SOLUTIONS, C.A.
Caracas, Venezuela 
Enviado desde iPhone 5

El 28/10/2013, a las 22:13, "Jose Luis Falcon Chavez" <jlfa...@grupodipsa.com.mx> escribió:

<image001.jpg>

ESTIMADOS COLEGAS:

 

AL ESTAR ELABORANDO UN PROYECTO, ME ENCONTRE CON LA DUDA DE CÓMO DIMENSIONAR LA PROTECCION Y EL CABLEADO DE UN DPS (TVSS).

 

INICIALMENTE ME ENFOQUÉ EN EL ARTICULO 285 DEL NEC, “SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE 1000 VOLTS O MENOS”, PERO NO INFORMA MUCHO, SOLO QUE EL CONDUCTOR NO DEBE SER MENOR DE TAMAÑO 14 AWG DE COBRE.

 

AL INVESTIGAR EN VARIOS PORTALES DE INTERNET Y EN VARIOS TEXTOS, EN EL HANDBOOK DEL NEC-2011 (EARLY-SARGENT) ENCONTRE ESTE DIAGRAMA PERO SOLO ES PARA DISPOSITIVOS DE TIPO 1

<image004.jpg>

LA DUDA SE AMPLIO PUES SEGÚN YO, SE DEBE PROTEGER EL DPS SEGÚN LA SEC. 240-4 DEL NEC, CON UN FUSIBLE O UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y NO ENCUENTRO CUAL ES EL CRITERIO

 

240-4. Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles

ni alambres de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad

 

LA PREGUNTA PRINCIPAL ES: ¿EN BASE A QUE CONSIDERACIONES SE HACE EL DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCION Y DE LOS CONDUCTORES DE DPS TIPOS 1, 2 y 3?

 

OJALA ME PUEDAN AYUDAR…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIRECTOR DE PROYECTO

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES

55-3400-4806

 

jlfa...@kodek.com.mx

www.kodek.com.mx

 

<image002.jpg>

 

 

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Oct 29, 2013, 9:49:05 AM10/29/13
to Henry Vargas, listaele...@googlegroups.com, SEGELECTRICA MÉXICO

José Luis Aray

unread,
Oct 30, 2013, 12:38:19 PM10/30/13
to listaele...@googlegroups.com, Enrique.Ja...@emerson.com, Henry Vargas, Raúl Méndez, Enrique Balan Romero, Enrique Balan Romero, SEGELECTRICA MÉXICO, Favio Casas, Saúl Treviño García
Excelente intervención, Henry!

Qué mención merece los SPD que se conectan en serie?

Saludos

Jose Luis Aray
Ing. Electricista
Caracas - Venezuela

Favio Casas

unread,
Oct 30, 2013, 9:22:25 PM10/30/13
to listaele...@googlegroups.com, Henry Vargas, José Luis Falcón, Enrique.Ja...@emerson.com, Henry Vargas, Raúl Méndez, Enrique Balan Romero, Enrique Balan Romero, SEGELECTRICA MÉXICO, Saúl Treviño García, José Luis Aray
Querido amigo José Luis y demás colegas, espero que mi conferencia anexa aporte un poco más al interesante tema planteado. Ya no se utiliza la sigla TVSS!
 
Cordial saludo,
 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia
INTRODUCCIÓN A LOS DPS.pdf

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Oct 31, 2013, 10:00:38 AM10/31/13
to Favio Casas, listaele...@googlegroups.com, Henry Vargas, José Luis Falcón

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Favio Casas
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2013 07:22 p.m.
Para: listaele...@googlegroups.com; Henry Vargas; José Luis Falcón
CC: Enrique.Ja...@Emerson.com; 'Henry Vargas'; 'Raúl Méndez'; 'Enrique Balan Romero'; 'Enrique Balan Romero'; 'SEGELECTRICA MÉXICO'; 'Saúl Treviño García'; José Luis Aray
Asunto: [LESM] PROTECCION Y CONDUCTORES DE DPS

 

Querido amigo José Luis y demás colegas, espero que mi conferencia anexa aporte un poco más al interesante tema planteado. Ya no se utiliza la sigla TVSS!

 

Cordial saludo,

 

FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia


On Monday, October 28, 2013 10:13:28 PM UTC-4:30, JOSE LUIS FALCON wrote:

Imagen quitada por el remitente.

ESTIMADOS COLEGAS:

AL ESTAR ELABORANDO UN PROYECTO, ME ENCONTRE CON LA DUDA DE CÓMO DIMENSIONAR LA PROTECCION Y EL CABLEADO DE UN DPS (TVSS).

INICIALMENTE ME ENFOQUÉ EN EL ARTICULO 285 DEL NEC, “SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE 1000 VOLTS O MENOS”, PERO NO INFORMA MUCHO, SOLO QUE EL CONDUCTOR NO DEBE SER MENOR DE TAMAÑO 14 AWG DE COBRE.

 AL INVESTIGAR EN VARIOS PORTALES DE INTERNET Y EN VARIOS TEXTOS, EN EL HANDBOOK DEL NEC-2011 (EARLY-SARGENT) ENCONTRE ESTE DIAGRAMA PERO SOLO ES PARA DISPOSITIVOS DE TIPO 1

Imagen quitada por el remitente. 285-4 DPS TYPE 1 CONNECTION.jpg


LA DUDA SE AMPLIO PUES SEGÚN YO, SE DEBE PROTEGER EL DPS SEGÚN LA SEC. 240-4 DEL NEC, CON UN FUSIBLE O UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y NO ENCUENTRO CUAL ES EL CRITERIO

 

240-4. Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles

ni alambres de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad

 

LA PREGUNTA PRINCIPAL ES: ¿EN BASE A QUE CONSIDERACIONES SE HACE EL DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCION Y DE LOS CONDUCTORES DE DPS TIPOS 1, 2 y 3?

 

OJALA ME PUEDAN AYUDAR…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIRECTOR DE PROYECTO

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES

55-3400-4806

jlfa...@kodek.com.mx

www.kodek.com.mx

 Imagen quitada por el remitente. LOGO KODEK-CHICO CON TEXTO-HOJA CALC CIRC

 

~WRD000.jpg
image001.jpg
image002.jpg

Lizardo Lopez

unread,
Oct 31, 2013, 6:51:58 PM10/31/13
to listaele...@googlegroups.com, Enrique.Ja...@emerson.com, Henry Vargas, Raúl Méndez, Enrique Balan Romero, Enrique Balan Romero, SEGELECTRICA MÉXICO, Favio Casas, Saúl Treviño García

Lizardo Lopez

unread,
Oct 31, 2013, 7:03:47 PM10/31/13
to listaele...@googlegroups.com, Enrique.Ja...@emerson.com, Henry Vargas, Raúl Méndez, Enrique Balan Romero, Enrique Balan Romero, SEGELECTRICA MÉXICO, Favio Casas, Saúl Treviño García
Estimado Jose Luis: En adición a lo ya publicado, me gustaria agregar que no deberias de preocuparte por proteger el "cable " de conexión del SPD. Este es un elemento que por ultimo se "sacrifica" para que la sobre tesion no dañe los componentes que estas protegiendo o deseas proteger. Justamente esa es su proposito. Es un elemento de sacrificio.
Según mi experiecia en la mayoría de catálogos de instalación se pide que las conexiones sean lo mas cortas posibles a borne de conexion. Siendo que las descargas de origen atmosférico son de alta frecuencia, la reactancia inductiva es la que prevalece y torna despreciable la "resistencia" ohmica del conductor.

saludos,

Lizardo Lopez
Lima-Peru
Thompson Lightning Protection Inc
(51) 979-781-497



On Monday, 28 October 2013 21:43:28 UTC-5, JOSE LUIS FALCON wrote:

Enrique.Ja...@emerson.com

unread,
Nov 1, 2013, 5:55:57 AM11/1/13
to thel...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com, henry....@electricforcesolutions.com.ve, rmen...@yahoo.com.mx, enriqu...@prodigy.net.mx, enriqu...@cablevision.net.mx, braulio...@segelectricamexico.com, favio...@gmail.com, treg...@prodigy.net.mx

Hola José Luis, coincido con lo que dice Lizardo: normalmente se escogen grandes secciones no por una razón de capacidad de conducción, ya que si bien la descarga es de gran corriente pero de muy corta duración, la capacidad del cable no se excede. La razón es para disminuir la impedancia de la conexión, por eso tramos cortos, rectos, y de la mayor sección posible (si puede ser malla trenzada mejor). Respecto de la protección por fusibles, es necesaria ya que si la protección queda en cortocircuito alguien pueda despejarlo. Por ejemplo, los descargadores gaseosos tienen muy poca capacidad de ruptura, esto es, si lo instalas junto a tus transformadores donde la Icc es muy elevada, cuando la protección actúa se convierte en un cortocircuito; tras la descarga, la protección queda cortocircuitando al transformador y no puede despejarlo, ya que su capacidad de ruptura es bajo (entre 5 y 15 kA si no ha cambiado mucha la tecnología). Por esto es que los fusibles que la protegen actúan y despejan el CC.

Respecto al elemento de protección, creo que es un error instalar magnetotérmicos, ya que aumentan la impedancia en serie con los descargadores (recordar que estamos ante fenómenos de alta frecuencia). Los fusibles, en mi opinión, son mucho más adecuados ya que su impedancia es menor. Un magnetotérmico, internamente dispone de una pequeña bobina para la protección instantánea.

 

Un saludo.

Kike.

Barcelona

Henry Vargas

unread,
Nov 20, 2013, 11:03:01 PM11/20/13
to Favio Casas, Jose Luis Falcon Chavez, Lista Eléctrica, Moderador Lista Electrica, José Luis Falcón, Miguel Martinez Lozano, Mauricio Quiñonez, Raúl Méndez, Rafael E. Rodriguez Carrasco, Juvencio Molina, Omar Graterol, Augusto Abreu, <donaljuarez@hotmail.com>, Braulio Alzate, Plinio E Mesa Sanchez, Hermelinda Morales
Muchísimas gracias Favio.

Siempre tan atento y colaborador.


Ing. Henry Vargas
Director General
ELECTRIC FORCE SOLUTIONS, C.A.
Caracas, Venezuela 
Enviado desde iPhone 5

El 20/11/2013, a las 10:26, "Favio Casas" <favio...@gmail.com> escribió:

Estimados colegas, anexo encontrarán una recopilación de interpretaciones del Régimen de Conexión a Tierra (RCT) denominado TN. Espero que este aporte contribuya a disipar dudas sobre uno de los temas que más polémica genera en cuánto a Sistemas de Puesta a Tierra (SPT).
 
Seguramente ustedes tendrán más esquemas, así que serán bienvenidos para completar la colección!
 
Dejo una reflexión: A qué horas complicamos tanto un concepto simple?
 
Cordial saludo,
 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia
<RCT Conexiones A TIERRA.pdf>

JOSE MARIA BALAGUERA CARVAJAL

unread,
Nov 21, 2013, 9:04:45 AM11/21/13
to FAVIO CASAS, lista Eléctrica SM
Ingeniero Favio, muy buenos días.
 
Agradeciendo de antemano el gesto de Catedrático para con el grupo y la siempre acostumbrada colaboración con sus aportes y aclaraciones teniendo en cuenta su experiencia en los temas de SPT.
 
Un abrazo desde Campo Sabanero, operado por Pacific Rubiales Energy en Puerto Gaitán, Meta.
 
Cordialmente,
 
José María Balaguera Carvajal
Ingeniero Electricista
 

Lizardo Antonio Lopez

unread,
Nov 21, 2013, 12:18:40 PM11/21/13
to JOSE MARIA BALAGUERA CARVAJAL, FAVIO CASAS, lista Eléctrica SM
Estimados listeros, por alguna razon no he podido "encontrar"la informacion que el Ing Flavio Casas indica en el correo a toda la lista. Puede alguien darme un "hint" como obtenerla nuevamente?

Lizardo A. Lopez
Pro lightning Protection Inc.
Marietta-Georgia
(404) 981-0929

Sent from my iPad
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/8o52LFmqfVY/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Nov 22, 2013, 7:34:47 AM11/22/13
to Salvador Martinez Lista Electrica, Casas Ospina Favio

Estimado Ing Favio

Apreciare pueda reenviar la información de los esquemas de Régimen de Conexión a tierra, no llego el envio que ud menciona.
Agradeciendo de antemano su gesto de participar activamente en este foro.

Saludos desde Moquegua Peru

Santiago Luna
Ing electricista
Moquegua Peru 


 
El Jueves 21 de noviembre de 2013 12:18, Lizardo Antonio Lopez <thel...@gmail.com> escribió:
Estimados listeros, por alguna razon no he podido "encontrar"la informacion que el Ing Flavio Casas indica en el correo a toda la lista. Puede alguien darme un "hint" como obtenerla nuevamente?

Lizardo A. Lopez
Pro lightning Protection Inc.
Marietta-Georgia
(404) 981-0929

Sent from my iPad

On 21/11/2013, at 09:04, JOSE MARIA BALAGUERA CARVAJAL <jmbc...@hotmail.com> wrote:

Ingeniero Favio, muy buenos días.
 
Agradeciendo de antemano el gesto de Catedrático para con el grupo y la siempre acostumbrada colaboración con sus aportes y aclaraciones teniendo en cuenta su experiencia en los temas de SPT.
 
Un abrazo desde Campo Sabanero, operado por Pacific Rubiales Energy en Puerto Gaitán, Meta.
 
Cordialmente,
 
José María Balaguera Carvajal
Ingeniero Electricista
 
From: favio...@gmail.com
To: henryv...@yahoo.com; jlfa...@grupodipsa.com.mx; listaele...@googlegroups.com; moderadorli...@gmail.com; jlfa...@kodek.com.mx; mmloz...@gmail.com; j.qui...@ieee.org
CC: rmen...@yahoo.com.mx; raf...@gmail.com; juve...@gmail.com; ogra...@yahoo.es; august...@outlook.com; donal...@hotmail.com; braulio...@segelectricamexico.com; plini...@gmail.com; fav...@seguridadelectricaltda.com
Subject: (RCT) RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA TN
Date: Wed, 20 Nov 2013 09:56:07 -0500

Estimados colegas, anexo encontrarán una recopilación de interpretaciones del Régimen de Conexión a Tierra (RCT) denominado TN. Espero que este aporte contribuya a disipar dudas sobre uno de los temas que más polémica genera en cuánto a Sistemas de Puesta a Tierra (SPT).
 
Seguramente ustedes tendrán más esquemas, así que serán bienvenidos para completar la colección!
 
Dejo una reflexión: A qué horas complicamos tanto un concepto simple?
 
Cordial saludo,
 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia

 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/8o52LFmqfVY/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

Favio Casas

unread,
Nov 22, 2013, 8:03:28 AM11/22/13
to Lizardo Lopez, Lista Eléctrica, Henry Vargas, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Carlos Velásquez
Estimados colegas, retomo algunos de los mensajes recibidos. Parece que hay dificultades para anexar el archivo. Le pido el favor a Henry que nos apoye.
 
No obstante, pueden descargarlo de nuestra página web: www.segelectrica.com.co
 
Cordial saludo,
 
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia
Estimado Ing Favio
 
Apreciare pueda reenviar la información de los esquemas de Régimen de Conexión a tierra, no llego el envio que ud menciona.
Agradeciendo de antemano su gesto de participar activamente en este foro.
 
Saludos desde Moquegua Peru
 
Santiago Luna
Ing electricista
Moquegua Peru
 
Estimado Ing. Casas, por favor si podría reenviar el documento mencionado, al parecer algunos no pudimos ver el adjunto, muchas gracias.
Att
Carlos Velasquez
Lima, Peru
 
Sent: Friday, November 22, 2013 6:51 AM
Subject: Re: (RCT) RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA TN
 
Favio: Muy agradecido por atender mi pedido. Muy buen trabajo el vuestro.
 
Mas bien provecho la oportunidad para preguntarte si en tu pais se utilizan los pararrayos tetra-puntales que tanto han proliferado en mi pais Peru. Incluso se les puede ver instalados en Lima, dis que protegiendo antenas de telecomunicaciones. Increible, en un lugar donde no hay tormentas electricas.
 
Gracias nuevamente,
 
Lizardo Lopez Ingunza
Marietta-Georgia
 
Sent: Thursday, November 21, 2013 12:18 PM
Subject: Re: [LESM] RE: (RCT) RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA TN
 
Estimados listeros, por alguna razon no he podido "encontrar"la informacion que el Ing Favio Casas indica en el correo a toda la lista. Puede alguien darme un "hint" como obtenerla nuevamente?

Enrique Diaz

unread,
Nov 24, 2013, 5:46:56 PM11/24/13
to Favio Casas, listaele...@googlegroups.com, Lizardo Lopez, Henry Vargas, JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, Carlos Velásquez
Muchísimas gracias Ing. Favio, excelente documento de cabecera para todo ingeniero.


Ing. Enrique Díaz
Valencia- Venezuela


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Enrique Díaz
0412-9100660

Sergio Iniguez

unread,
Feb 19, 2014, 6:52:42 PM2/19/14
to <listaelectricaSM@googlegroups.com>
Estimados colegas:
Les envio un vinculo en relacion con el tema tratado, entre otras cosas se toca el tema de la seccion de conductores, es eminentemente practico y didactico.
Saludos cordiales,


Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com

Jose Luis Falcon Chavez