ESTIMADOS COLEGAS:
AL ESTAR ELABORANDO UN PROYECTO, ME ENCONTRE CON LA DUDA DE CÓMO DIMENSIONAR LA PROTECCION Y EL CABLEADO DE UN DPS (TVSS).
INICIALMENTE ME ENFOQUÉ EN EL ARTICULO 285 DEL NEC, “SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE 1000 VOLTS O MENOS”, PERO NO INFORMA MUCHO, SOLO QUE EL CONDUCTOR NO DEBE SER MENOR DE TAMAÑO 14 AWG DE COBRE.
AL INVESTIGAR EN VARIOS PORTALES DE INTERNET Y EN VARIOS TEXTOS, EN EL HANDBOOK DEL NEC-2011 (EARLY-SARGENT) ENCONTRE ESTE DIAGRAMA PERO SOLO ES PARA DISPOSITIVOS DE TIPO 1

LA DUDA SE AMPLIO PUES SEGÚN YO, SE DEBE PROTEGER EL DPS SEGÚN LA SEC. 240-4 DEL NEC, CON UN FUSIBLE O UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y NO ENCUENTRO CUAL ES EL CRITERIO
240-4. Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles
ni alambres de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad
LA PREGUNTA PRINCIPAL ES: ¿EN BASE A QUE CONSIDERACIONES SE HACE EL DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCION Y DE LOS CONDUCTORES DE DPS TIPOS 1, 2 y 3?
OJALA ME PUEDAN AYUDAR…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIRECTOR DE PROYECTO
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES
55-3400-4806

<image001.jpg>
ESTIMADOS COLEGAS:
AL ESTAR ELABORANDO UN PROYECTO, ME ENCONTRE CON LA DUDA DE CÓMO DIMENSIONAR LA PROTECCION Y EL CABLEADO DE UN DPS (TVSS).
INICIALMENTE ME ENFOQUÉ EN EL ARTICULO 285 DEL NEC, “SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE 1000 VOLTS O MENOS”, PERO NO INFORMA MUCHO, SOLO QUE EL CONDUCTOR NO DEBE SER MENOR DE TAMAÑO 14 AWG DE COBRE.
AL INVESTIGAR EN VARIOS PORTALES DE INTERNET Y EN VARIOS TEXTOS, EN EL HANDBOOK DEL NEC-2011 (EARLY-SARGENT) ENCONTRE ESTE DIAGRAMA PERO SOLO ES PARA DISPOSITIVOS DE TIPO 1
<image004.jpg>
LA DUDA SE AMPLIO PUES SEGÚN YO, SE DEBE PROTEGER EL DPS SEGÚN LA SEC. 240-4 DEL NEC, CON UN FUSIBLE O UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y NO ENCUENTRO CUAL ES EL CRITERIO
240-4. Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles
ni alambres de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad
LA PREGUNTA PRINCIPAL ES: ¿EN BASE A QUE CONSIDERACIONES SE HACE EL DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCION Y DE LOS CONDUCTORES DE DPS TIPOS 1, 2 y 3?
OJALA ME PUEDAN AYUDAR…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIRECTOR DE PROYECTO
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES
55-3400-4806
--<image002.jpg>
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Favio Casas
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2013 07:22 p.m.
Para: listaele...@googlegroups.com; Henry Vargas; José Luis Falcón
CC: Enrique.Ja...@Emerson.com; 'Henry Vargas'; 'Raúl Méndez'; 'Enrique Balan Romero'; 'Enrique Balan Romero'; 'SEGELECTRICA MÉXICO'; 'Saúl Treviño García'; José Luis Aray
Asunto: [LESM] PROTECCION Y CONDUCTORES DE DPS
Querido amigo José Luis y demás colegas, espero que mi conferencia anexa aporte un poco más al interesante tema planteado. Ya no se utiliza la sigla TVSS!
Cordial saludo,
FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia
On Monday, October 28, 2013 10:13:28 PM UTC-4:30, JOSE LUIS FALCON wrote:
ESTIMADOS COLEGAS:
AL ESTAR ELABORANDO UN PROYECTO, ME ENCONTRE CON LA DUDA DE CÓMO DIMENSIONAR LA PROTECCION Y EL CABLEADO DE UN DPS (TVSS).
INICIALMENTE ME ENFOQUÉ EN EL ARTICULO 285 DEL NEC, “SUPRESORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE 1000 VOLTS O MENOS”, PERO NO INFORMA MUCHO, SOLO QUE EL CONDUCTOR NO DEBE SER MENOR DE TAMAÑO 14 AWG DE COBRE.
AL INVESTIGAR EN VARIOS PORTALES DE INTERNET Y EN VARIOS TEXTOS, EN EL HANDBOOK DEL NEC-2011 (EARLY-SARGENT) ENCONTRE ESTE DIAGRAMA PERO SOLO ES PARA DISPOSITIVOS DE TIPO 1
LA DUDA SE AMPLIO PUES SEGÚN YO, SE DEBE PROTEGER EL DPS SEGÚN LA SEC. 240-4 DEL NEC, CON UN FUSIBLE O UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Y NO ENCUENTRO CUAL ES EL CRITERIO
240-4. Protección de los conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles
ni alambres de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad
LA PREGUNTA PRINCIPAL ES: ¿EN BASE A QUE CONSIDERACIONES SE HACE EL DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCION Y DE LOS CONDUCTORES DE DPS TIPOS 1, 2 y 3?
OJALA ME PUEDAN AYUDAR…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
DIRECTOR DE PROYECTO
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES
55-3400-4806
Hola José Luis, coincido con lo que dice Lizardo: normalmente se escogen grandes secciones no por una razón de capacidad de conducción, ya que si bien la descarga es de gran corriente pero de muy corta duración, la capacidad del cable no se excede. La razón es para disminuir la impedancia de la conexión, por eso tramos cortos, rectos, y de la mayor sección posible (si puede ser malla trenzada mejor). Respecto de la protección por fusibles, es necesaria ya que si la protección queda en cortocircuito alguien pueda despejarlo. Por ejemplo, los descargadores gaseosos tienen muy poca capacidad de ruptura, esto es, si lo instalas junto a tus transformadores donde la Icc es muy elevada, cuando la protección actúa se convierte en un cortocircuito; tras la descarga, la protección queda cortocircuitando al transformador y no puede despejarlo, ya que su capacidad de ruptura es bajo (entre 5 y 15 kA si no ha cambiado mucha la tecnología). Por esto es que los fusibles que la protegen actúan y despejan el CC.
Respecto al elemento de protección, creo que es un error instalar magnetotérmicos, ya que aumentan la impedancia en serie con los descargadores (recordar que estamos ante fenómenos de alta frecuencia). Los fusibles, en mi opinión, son mucho más adecuados ya que su impedancia es menor. Un magnetotérmico, internamente dispone de una pequeña bobina para la protección instantánea.
Un saludo.
Kike.
Barcelona
Estimados colegas, anexo encontrarán una recopilación de interpretaciones del Régimen de Conexión a Tierra (RCT) denominado TN. Espero que este aporte contribuya a disipar dudas sobre uno de los temas que más polémica genera en cuánto a Sistemas de Puesta a Tierra (SPT).Seguramente ustedes tendrán más esquemas, así que serán bienvenidos para completar la colección!Dejo una reflexión: A qué horas complicamos tanto un concepto simple?
Cordial saludo,FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia
<RCT Conexiones A TIERRA.pdf>
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/8o52LFmqfVY/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Ingeniero Favio, muy buenos días.
Agradeciendo de antemano el gesto de Catedrático para con el grupo y la siempre acostumbrada colaboración con sus aportes y aclaraciones teniendo en cuenta su experiencia en los temas de SPT.
Un abrazo desde Campo Sabanero, operado por Pacific Rubiales Energy en Puerto Gaitán, Meta.
Cordialmente,
José María Balaguera Carvajal
Ingeniero Electricista
From: favio...@gmail.com
To: henryv...@yahoo.com; jlfa...@grupodipsa.com.mx; listaele...@googlegroups.com; moderadorli...@gmail.com; jlfa...@kodek.com.mx; mmloz...@gmail.com; j.qui...@ieee.org
CC: rmen...@yahoo.com.mx; raf...@gmail.com; juve...@gmail.com; ogra...@yahoo.es; august...@outlook.com; donal...@hotmail.com; braulio...@segelectricamexico.com; plini...@gmail.com; fav...@seguridadelectricaltda.com
Subject: (RCT) RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA TN
Date: Wed, 20 Nov 2013 09:56:07 -0500
Estimados colegas, anexo encontrarán una recopilación de interpretaciones del Régimen de Conexión a Tierra (RCT) denominado TN. Espero que este aporte contribuya a disipar dudas sobre uno de los temas que más polémica genera en cuánto a Sistemas de Puesta a Tierra (SPT).Seguramente ustedes tendrán más esquemas, así que serán bienvenidos para completar la colección!Dejo una reflexión: A qué horas complicamos tanto un concepto simple?Cordial saludo,FAVIO CASAS OSPINA
Gerente General
Seguridad Eléctrica SAS - Segeléctrica
Calle 44C 57-49
Tel: (571 315 7800
Bogotá - Colombia
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/8o52LFmqfVY/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Sent: Thursday, November 21, 2013 12:18 PMSubject: Re: [LESM] RE: (RCT) RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA TNEstimados listeros, por alguna razon no he podido "encontrar"la informacion que el Ing Favio Casas indica en el correo a toda la lista. Puede alguien darme un "hint" como obtenerla nuevamente?
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
ING. JOSE LUIS FALCON
DIPSA CONSTRUCTORA
AREA ELECTRICA
55-3400-4806