estimados .
anoche envié un correo por celular pero parece que no hay buena comunicacion apra este efecto
verás estimado.
para medir el nivel de aislamiento de la linea electrica , sea cual fuere el voltaje de servicio, se debe partir de un valor referencial de aislamiento por unidad de linea, que es siempre por kilómetro.
en algun sitio de la web se va a encontrar cual es el valor recomendado para cada nivel de voltaje, y cuando lo halle alguien, por favor que lo comparta.
Ese valor debe ser en G-Ohm-Km. por ejemplo.
por ejemplo, para una linea de 22 kv debe tener un aislamiento de referencia de 20 G-Ohm-Km
este valor debe ser un rango, ya que las lineas no son todas iguales y la corriente de "cargue"de la linea difiere respecto a que tenga mas o menos cadenas de aisladores o aisladores solos.
ese valor de referencia se deberá dividir por la longitud de la linea a medir.
seguido, se deberá medir con el Megger, por dar un nombre, con un valor de voltaje recomendado por alguna norma.
seguido:
si tenemos una linea de 10 km y el factor de aislamiento (por darle un nombre), es de 20G-Ohm-Km, nos dar;á un valor de
2 G-Ohm.
entonces, la lectura del megger debe ser de un valor mayor a aquel calculado de 2 G-Ohm, para garantizar el nivel de aislamiento de la línea
El Megger solo da lecturas en esas unidades...
si alguien tiene un mejor método, será apreciado, y así aprenderé algo más
Un saludo cordial
MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 959 895701