Estimados Ingenieros,

Se esta culminando la construcción de una línea de media tensión 23 kv en una minera en Perú, la supervisión esta solicitando las pruebas como si fuese una LT; por tanto solicito su apoyo en compartir algunas normas que sustenten las pruebas eléctricas que se deberían de realizar en esta línea de media tensión.

Se ha propuesto las siguientes pruebas de acuerdo a una norma de procedimiento del ministerio de energía y minas R.D. N° 018-2002-EM/DGE, siguientes:

a) Determinación de la Secuencia de Fases
b) Prueba de Continuidad y Resistencia Eléctrica
c) Pruebas de aislamiento:

-        Aislamiento entre cada fase de la Línea y tierra, y

-        Aislamiento entre fases. 

d) Prueba de las puesta a Tierra

Atentamente

Santiago Luna


Joan Melendez Diaz

unread,
May 13, 2019, 4:08:30 PM5/13/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas noches,

Como una consulta adicional a la comunidad, y específicamente para la Prueba de Aislamiento, agradeceré mucho nos puedan indicar si hay alguna norma Nacional o Internacional donde establezca la Tensión de Prueba para determinar la Resistencia de Aislamiento, toda vez que en un proyecto reciente de una Red Eléctrica Particular en 10/22.9 kV la supervision indico que la prueba se debía hacer con un Megohmetro de tensión de prueba de 10 kV, pero en otras oportunidades se indica 5 kV como tensión de prueba para redes Aéreas.

Gracias de antemano por sus respuesta.

Atte.

Joan Melendez

Oscar Leonel Parra Mejia

unread,
May 27, 2019, 10:04:50 AM5/27/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Jose
de Acuerdo a la NETA 2013 Capitulo 7.3.3 - Tabla 100.1, la tension de prueba DC para 10 kV es 2.5 kV, valor minimo 5000 Megaohm y para 22.9 es 5kV el valor minimo es de 10 000 Megaohm

Oscar Parra Mejia
Lima - Peru

Anibal Ramos Bustincio

unread,
May 28, 2019, 7:01:55 PM5/28/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados

Tal vez con mis comentarios se llegué a crear una controversia sobre la prueba de aislamiento en líneas de distribución de MT e incluyendo a líneas de transmisión de alta tensión.
Paso a detallar mis apreciaciones:
- los valores indicados en la NETA, son específicamente para componentes unitarios, como por ejemplo un seccionador (aislamiento de la base de porcelana), cámara de vacío de un interruptor, etc.
- Una línea de distribución o transmisión es un conjunto de componentes unitarios, las cadenas de aisladores, las mismas están conectadas en paralelo entre sí.
- Los valores recomendados por NETA caerían bien si la medición fuese por cadena, cosa que no se puede realizar por no ser práctica, tomaría demasiado tiempo hacerlo, lo cual lo hace no práctico.
- Bien, al momento de realizar la medición del aislamiento a una línea con cualquier equipo para tal fin, arrojará valores por debajo de lo recomendado por NETA.
- He realizado mediciones de aislamiento a líneas de 60kV, 138kV y 220kV con valores en el orden de los MOHM, la pregunta del cliente: Es correcta la medición?
- Mientras más larga es la línea, los valores del aislamiento son más bajos en comparación a una línea del mismo nivel de tensión pero cortas.
- La pregunta es: A que se debe esto? Mi única respuesta es que las cadenas están conectadas en paralelo y la medida obtenida es el valor de la resistencia equivalente del juego de cadenas.
- Como punto final, para saber si la medición está dentro de lo recomendado por NETA, procedo a multiplicar la medida de la resistencia de aislamiento equivalente por el número de cadenas y aquí si se obtienen los valores esperados.
- Claro que hay una desviación con respecto al número de platos o aisladores en cada cadena o en algunos casos las estructuras de anclaje poseen el doble de cadenas que una estructura de suspensión.
- He buscado información sobre este tema y lamentablemente no he encontrado una referencia.

Si alguien tuviese alguna experiencia sobre el tema, agradeceria mucho lo comparta.

Punto aparte, sobre la medición de la resistencia e impedancia de una línea de distribución, lo que se llama PARÁMETROS DE LÍNEA, se procede a medirla como si fuese una línea de transmisión, pero esto solo se hace por motivos de información de la misma línea, ya que una línea de distribución no posee una protección de distancia, en donde está prueba es fundamental para el seteo adecuado del relé de distancia.

Saludos.
Aníbal Ramos Bustincio
Arequipa-Perú

Marcelo Palacios

unread,
May 29, 2019, 12:23:31 AM5/29/19
to aniba...@cip.org.pe, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ
Estimados buenas noches. 
El valor unitario de resistencia de aislamiento de referencia debe venir en unidades de aislamiento - unidad de longitud, que debería ser por ejemplo 5000MOhm-km. No debería ser e un valor fijo sino un rango. Esto debido a que en un km de línea puede haber una cantidad diferente de estructuras, ocurriendo una corriente de "cargue" diferente para cada caso. 
El medidor de aislamiento dará lectura en unidades de G Ohm, MOhm o parecida. Que se compararia al valor de referecia en MOhm-km (o GOhm-km), dividido por la longitud de la linea en la misma unidad. El valor de esa proprorcion calculada deberá ser menor que el de medido por el megger 
Pongo el caso para esclarecer la idea:
Tenemos un valor de referencia de aislam. De una linea de xx kv. Esta seria p. Ej. 20G-Ohm-km. Esto lo daria una tabla que hay que buscarla en la web y difundirla. 
Sigo: nuestra línea a probar es de 10 km de largo. 
Calculando: (20G-Ohm-km)/10km=2G-Ohm.

La lectura del aparato megger deberia marcar un valor mayor para garantizar el buen aislamiento. Por ej. 8,7 G-ohm. 

Creo que ese seria el procedimiento
Su alguno de Los colegas tiene un concepto más claro, lo acogeremos para saber más. 

U. Abrazo a todos.. Y a dormir... 
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador 
+593 989772557 voz y whtsapp


El mar., 28 de may. de 2019 a la(s) 18:01, Anibal Ramos Bustincio
<aniba...@cip.org.pe> escribió:


--
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsub...@googlegroups.com.

Para ver este debate en la Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/0f5a375b-bf45-4b65-aecc-b8fcaae3a355%40googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Marcelo Palacios

unread,
May 29, 2019, 1:55:41 PM5/29/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ, Anibal Ramos Bustincio
estimados .
anoche envié un correo por celular pero parece que no hay buena comunicacion apra este efecto
verás estimado.
para medir el nivel de aislamiento de la linea electrica , sea cual fuere el voltaje de servicio, se debe partir de un valor referencial de aislamiento por unidad de linea, que es siempre por kilómetro.
en algun sitio de la web se va a encontrar cual es el valor recomendado para cada nivel de voltaje, y cuando lo halle alguien, por favor que lo comparta.
Ese valor debe ser en G-Ohm-Km.  por ejemplo.

por ejemplo, para una linea de 22 kv debe tener un aislamiento de referencia de 20 G-Ohm-Km

este valor debe ser un rango, ya que las lineas no son todas iguales y la corriente de "cargue"de la linea difiere respecto a que tenga mas o menos cadenas de aisladores o aisladores solos.

ese valor de referencia se deberá dividir por la longitud de la linea a medir.

seguido, se deberá medir con el Megger, por dar un nombre, con un valor de voltaje recomendado por alguna norma.

seguido:
si tenemos una linea de 10 km y el factor de aislamiento (por darle un nombre), es de 20G-Ohm-Km, nos dar;á un valor de
2 G-Ohm.

entonces, la lectura del megger debe ser de un valor mayor a aquel calculado de 2 G-Ohm, para garantizar el nivel de aislamiento de la línea
El Megger solo da lecturas en esas unidades...

si alguien tiene un mejor método, será apreciado, y así aprenderé algo más
Un saludo cordial

MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 959 895701



--
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsub...@googlegroups.com.

Marcelo Palacios

unread,
May 31, 2019, 10:57:05 AM5/31/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ, Anibal Ramos Bustincio


MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 959 895701


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages