PROCEDIMIENTO PRUEBAS ELECTRICAS EN LINEAS DE TRANSMISION

557 views
Skip to first unread message

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Jun 15, 2015, 10:31:28 PM6/15/15
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados Ingenieros,

Aprovecho la oportunidad para solicitar su apoyo y compartir alguna norma, paper o codigos electricos, donde sustente las pruebas electricas de puesta en servicio que se realiza en una linea de transmision 220 kV y el procedimiento de ejecucion.

Saludos

Santiago Luna
Ing electricista
Cusco Peru

Gregor Rojas

unread,
Jun 29, 2015, 2:15:49 AM6/29/15
to listaele...@googlegroups.com, jsanti...@yahoo.es, listaele...@googlegroups.com
Estimado Santiago

Las pruebas en las lineas de transmisión en lo que respecta a las estructuras parten de la IEC 60652 Loading tests on overhead line structures y son pruebas del tipo mecánicas, en ellas se evalúan ensayos de cargabilidad. Te envio a tu correo la norma IEC 60652 y unos paper que te ayudaran

Saludos

Gregor Rojas
Caracas-Venezuela

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Jun 29, 2015, 10:35:33 AM6/29/15
to Gregor Rojas, listaele...@googlegroups.com
Estimado Gregor,

Agradeciendo tu apoyo con esta norma

Saludos desde Lima Peru

Santiago Luna



El Lunes 29 de junio de 2015 8:05, Gregor Rojas <gregor...@gmail.com> escribió:


Buenos días Santiago
 
Adjunto lo solicitado y estoy a la orden para cualquier otra cosa.
 
Un fuerte abrazo
 
Gregor Rojas
Caracas-Venezuela
@gregorrojasu
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/listaelectricaSM/EPS2id91Jcw/unsubscribe.
Para anular la suscripción a este grupo y a todos sus temas, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.


rmendozaing

unread,
Jun 29, 2015, 3:25:12 PM6/29/15
to listaele...@googlegroups.com, jsanti...@yahoo.es, listaele...@googlegroups.com
Es importante efectuar una medición de los valores de impedancia de secuencia positiva y cero mediante inyección directa con baja tension a la misma frecuencia en que operará la linea. El objeto es disponer de valores mas precisos que los calculados en la etapa de ingenieria para ser utilizados en los ajustes de protecciones de distancia y localizacion de fallas. Es especialmente importante el valor de impedancia de secuencia cero ya que la mayor parte de las fallas esperables en lineas son monofásicas a tierra y por otra parte en el cálculo del valor de esta impedancia se utiliza el valor de resistividad del suelo, valor que generalmente se estima en base a una pocas mediciones que no son representativas de la resistividad a lo largo de toda la longitud de la linea. Por ello el valor medido es el que se utiliza en estos ajustes.
Si la linea es de doble circuito es importante medir ademas la impedancia mutua entre circuitos de secuencia (Zom) por las mismas razones anteriores.
Esta prueba es sencilla de ejecutar utilizando una fuente regulable de baja tensión, midiendo potencia activa, corriente y voltaje aplicado (trifasico equilibrado para secuencia positiva y monofasica para secuencia cero).
Por otra parte algunas empresas exigen la aplicación de hipot como una verificación de la aislacion del sistema. Personalmente no le encuentro mucho sentido (excepto como comprobacion, para la cual bastaria aplicacion de megger) ya que por ser las cadenas de aisladores una serie, la probabilidad de tener varios aisladores fallados es remotisima (de todas las lineas a este voltaje que me ha tocado energizar, nunca ha fallado ninguna durante una energización y tampoco he sabido de otros casos).
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago - Chile

Gregor Rojas

unread,
Jul 6, 2015, 12:22:51 PM7/6/15
to listaele...@googlegroups.com, jsanti...@yahoo.es, listaele...@googlegroups.com

Buenos días Santiago

 

Adjunto lo solicitado y estoy a la orden para cualquier otra cosa.

 

Un fuerte abrazo

 

Gregor Rojas

Caracas-Venezuela

@gregorrojasu

 

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Gregor Rojas
Enviado el: domingo, 28 de junio de 2015 08:47 p.m.
Para: listaele...@googlegroups.com
CC: jsanti...@yahoo.es; listaele...@googlegroups.com
Asunto: [LESM] Re: PROCEDIMIENTO PRUEBAS ELECTRICAS EN LINEAS DE TRANSMISION

 

Estimado Santiago

--

Banco de pruebas para LT.pdf
IEC 60652-2002 Ingles.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages