Es importante efectuar una medición de los valores de impedancia de secuencia positiva y cero mediante inyección directa con baja tension a la misma frecuencia en que operará la linea. El objeto es disponer de valores mas precisos que los calculados en la etapa de ingenieria para ser utilizados en los ajustes de protecciones de distancia y localizacion de fallas. Es especialmente importante el valor de impedancia de secuencia cero ya que la mayor parte de las fallas esperables en lineas son monofásicas a tierra y por otra parte en el cálculo del valor de esta impedancia se utiliza el valor de resistividad del suelo, valor que generalmente se estima en base a una pocas mediciones que no son representativas de la resistividad a lo largo de toda la longitud de la linea. Por ello el valor medido es el que se utiliza en estos ajustes.
Si la linea es de doble circuito es importante medir ademas la impedancia mutua entre circuitos de secuencia (Zom) por las mismas razones anteriores.
Esta prueba es sencilla de ejecutar utilizando una fuente regulable de baja tensión, midiendo potencia activa, corriente y voltaje aplicado (trifasico equilibrado para secuencia positiva y monofasica para secuencia cero).
Por otra parte algunas empresas exigen la aplicación de hipot como una verificación de la aislacion del sistema. Personalmente no le encuentro mucho sentido (excepto como comprobacion, para la cual bastaria aplicacion de megger) ya que por ser las cadenas de aisladores una serie, la probabilidad de tener varios aisladores fallados es remotisima (de todas las lineas a este voltaje que me ha tocado energizar, nunca ha fallado ninguna durante una energización y tampoco he sabido de otros casos).
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago - Chile