ILUMINACION DE EMERGENCIA EN ALMACENES DE GRAN ALTURA

114 views
Skip to first unread message

wilmer...@pucp.pe

unread,
Aug 20, 2021, 1:05:18 AM8/20/21
to listaele...@googlegroups.com

Buenas tardes. Estoy realizando un proyecto para un almacén, la altura del almacén es de 15m de altura y los racks llegan hasta 12 m de altura.

La consulta que tengo es que tipo de solución han planteado para la iluminación de emergencia en los corredores del almacén, generalmente lo que planteo es colocar kits de baterías de emergencia en algunas luminarias, pero algunas luminarias no tienen esa opción.

Les agradeceré sus comentarios.

 

Saludos

Wilmer Susano O. 
Lima - Peru

 

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Aug 20, 2021, 9:22:16 AM8/20/21
to wilmer...@pucp.pe, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Wilmer,

Colocar más batería a una luminaria de emergencia es porque deseas aumentar tiempo de iluminación (autonomía), recuerda que esta iluminación es para culminar tareas y evacuar, por eso las lámparas de emergencia tienen autonomía de 02 a 09 horas. No te aconsejo colocar baterias adicionales a una luminaria de emergencia porque vas a sobrecargar el circuito  electrónico de carga.
De acuerdo a tu comentario el problema no seria la autonomía, sino el nivel de iluminación en el almacén por la altura. En ese caso puedes usar lámparas de emergencia de mayor potencia con lámparas LED.

Saludos,

Ing. Jose Teodulo Gutierrez H.
Ica_Peru.


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/!%26!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAHmvpA6OlO5JvBCcqU8MoqXCgAAAEAAAAJCXm1uEtW9Fnb9sRWWzUEEBAAAAAA%3D%3D%40pucp.pe.

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Aug 20, 2021, 10:39:17 AM8/20/21
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola, Wilmer. Entiendo que tu estrategia es instalar algunas
luminarias que funcionen como luminarias normales y de emergencia. 15
metros es mucha altura para las luminarias que conozco que realicen
esta función. Normalmente este tipo de luminarias se utiliza en
oficinas en las que la altura del techo no sobrepasa los 2,4 metros.
En tu caso creo que deberías considerar la instalación de luminarias
de emergencia propiamente dichas en los propios pasillos, fijándolas
en los estantes (racks), y/o en los extremos de dichos pasillos. Creo
que hay modelos led con bastante potencia que te pudieran servir.

Puedes apoyarte también con la instalación de luminarias de
emergencia en las puertas del almacén.

Saludos,

Ignacio Domínguez
Guanta, Venezuela

El 20/8/21, Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní <jgutier...@gmail.com> escribió:
> Wilmer,
>
> Colocar más batería a una luminaria de emergencia es porque deseas aumentar
> tiempo de iluminación (autonomía), recuerda que esta iluminación es para
> culminar tareas y evacuar, por eso las lámparas de emergencia tienen
> autonomía de 02 a 09 horas. No te aconsejo colocar baterias adicionales a
> una luminaria de emergencia porque vas a sobrecargar el circuito
> electrónico de carga.
> De acuerdo a tu comentario el problema no seria la autonomía, sino el nivel
> de iluminación en el almacén por la altura. En ese caso puedes usar
> lámparas de emergencia de mayor potencia con lámparas LED.
>
> Saludos,
>
> Ing. Jose Teodulo Gutierrez H.
> Ica_Peru.
>
>
> El vie, 20 ago 2021 a las 0:05, <wilmer...@pucp.pe> escribió:
>
>> Buenas tardes. Estoy realizando un proyecto para un almacén, la altura
>> del
>> almacén es de 15m de altura y los racks llegan hasta 12 m de altura.
>>
>> La consulta que tengo es que tipo de solución han planteado para la
>> iluminación de emergencia en los corredores del almacén, generalmente lo
>> que planteo es colocar kits de baterías de emergencia en algunas
>> luminarias, pero algunas luminarias no tienen esa opción.
>>
>> Les agradeceré sus comentarios.
>>
>>
>>
>> Saludos
>>
>>
>> *Wilmer Susano O. Lima - Peru*
>>
>>
>>
>> --
>> --
>> www.listaelectrica.org
>>
>> LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
>>
>> "Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
>>
>> ---
>> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA
>> "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
>> Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus
>> mensajes,
>> envía un correo electrónico a
>> listaelectrica...@googlegroups.com.
>> Para ver esta conversación en el sitio web, visita
>> https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/!%26!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAHmvpA6OlO5JvBCcqU8MoqXCgAAAEAAAAJCXm1uEtW9Fnb9sRWWzUEEBAAAAAA%3D%3D%40pucp.pe
>> <https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/!%26!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAHmvpA6OlO5JvBCcqU8MoqXCgAAAEAAAAJCXm1uEtW9Fnb9sRWWzUEEBAAAAAA%3D%3D%40pucp.pe?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>
> --
> --
> www.listaelectrica.org
>
> LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
>
> "Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
>
> ---
> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA
> "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
> Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes,
> envía un correo electrónico a
> listaelectrica...@googlegroups.com.
> Para ver este debate en la Web, visita
> https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAHtpDjUGDXdy%2B_0P6AgA%3DKpoom%3D9gnHaN8BV8vyEmpHVYVHWYA%40mail.gmail.com.
>

wilmer...@pucp.pe

unread,
Aug 20, 2021, 3:31:05 PM8/20/21
to Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Estimado José, gracias por tus comentarios.

 

Saludos

Wilmer Susano O. 
Celular: 972773597
Lima - Perú

wilmer...@pucp.pe

unread,
Aug 20, 2021, 3:33:51 PM8/20/21
to Ignacio José Domínguez Mata, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Estimado Ignacio, muchas gracias por tus comentarios y recomendaciones.

 

 

Saludos

Wilmer Susano O. 
Lima - Peru

 

-----Mensaje original-----
De: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> En nombre de Ignacio José Domínguez Mata
Enviado el: viernes, 20 de agosto de 2021 09:39 a. m.
Para: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>


Asunto: Re: [LESM] ILUMINACION DE EMERGENCIA EN ALMACENES DE GRAN ALTURA

 

    Hola, Wilmer. Entiendo que tu estrategia es instalar algunas luminarias que funcionen como luminarias normales y de emergencia. 15 metros es mucha altura para las luminarias que conozco que realicen esta función. Normalmente este tipo de luminarias se utiliza en oficinas en las que la altura del techo no sobrepasa los 2,4 metros.

Sergio Iniguez

unread,
Sep 1, 2021, 4:03:19 PM9/1/21
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Wilmer:
Buenas tardes, la mejor solución que he encontrado es instalar una UPS simple pero con buena autonomía, se identifican las luminarias que requieren permanecer encendidas ante un corte de suministro y los circuitos correspondientes (existentes o a reformar) se alimentan a través de la UPS. Una de las bondades del sistema es que su mantenimiento es mucho mas sencillo y económico , además de mas confiable y la autonomía la dispones al momento de instalar el equipo, inclusive se puede ampliar si así es requerido. 
Saludos cordiales,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email: sergio....@gmail.com


dyana....@gmail.com

unread,
Sep 2, 2021, 3:44:14 PM9/2/21
to Sergio Iniguez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Gracias por tus comentarios y sugerencias Sergio.

 

 

Saludos

Wilmer Susano O. 
Celular: 972773597

Lima - Peru

Reply all
Reply to author
Forward