Műterhelés 5kW

15 views
Skip to first unread message

elight

unread,
Sep 10, 2025, 6:33:55 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Sziasztok!

Elöljáróban, még az ötletelés elején járok, de hátha tud valaki
lendíteni az gondolataimon.
Adva van egy 230V / 50V -os  5kVA-es trafó és ezt szeretném 10-20 perces
túlterhelési próba alá vetni. Túl sok anyagot, munkát nem nem lenne jó
ebbe a tesztbe bele feccölni, mivel ez egy egyszeri móka lenne. 
Látatlanban alaphangon is legalább 100-150A  terhelő áramot szeretnék
létrehozni a szekunder tekercsen.
Első ötletem szerint egy vaskádban lévő sós vízen vezetném át az áramot.
Ezt még régen gyerekkoromban a búcsúban a ringlispílek sebesség
szabályzójaként láttam mind  nagy teljesítményű ellenállásra egy
hathatós megoldást.  Az előnye, ha forrás közelbe jutna  a
vízhőmérséklet hideg hozzákeverésével könnyen hűthető. De nem vagyok
nagy spíler hasonló eszközök méretezésében. Hány és mekkora lemezre,
mennyi vízre lenne szükségem az adott teljesítményhez?
Szóval valami jobb, egyszerűbb és olcsóbban kivitelezhető ötletre
vágyom, legyen az kerítésdrót vagy villamos fűtőtestek összekapcsolása.
Sajnos az utóbbival meg annyi a problémám, hogy az alacsonyabb (negyed) 
feszültségen járatás miatt elég sokat kellene párhuzamosan kapcsolni,
és  jelenleg annyi készülék sajnos nincs a háztartásunkban. Vastag
(akku) kábel, hegesztőpálca, hegesztődrót, alusín, lemez vasanyag  stb.
persze könnyebben akadhat elérhető közelségben.
 Ti milyen egyszerűen kivitelezhető műterhelésre gondolnátok elsősorban?

Üdv István

Nemeth Tibor

unread,
Sep 10, 2025, 6:52:34 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Hali!

HJózsi ezt vízzel hűtött betonvasakkal csinálta. Már ha van otthon
ilyesmi, vagy vaskosabb kerítéshuzal.
Ez legalább Ohmméréssel tervezhető, nincs AC/DC gond és vízzel hűthető
ez is vagy ha hőállóan befogod akár sugárzással is leadhatja.

Üdv.
Németh Tibor

Miklós Ökrös

unread,
Sep 10, 2025, 6:54:36 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Szia!

Kölcsönkért olajradiátorok a maximális hőmérsékletükre tekerve, ventilátorral megfújva.
Semmit sem kell barkácsolni, minden más megoldás veszélyesebb és drágább.

Üdv:
Miklós

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu.

Miklós Ökrös

unread,
Sep 10, 2025, 6:56:39 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
. és ez van, amikor nem a szokásos levelezőből, rohanva írok.
Túlterhelés az más, olajradiátor felejtős.
Bocs!

Imre Kormos

unread,
Sep 10, 2025, 7:08:29 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Csak ritka az 50V-os radiátor.
Ki

Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.

Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

Imre Kormos

unread,
Sep 10, 2025, 7:13:07 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Igen, de ő nem 50V-al, hanem 5V-al , vagy még alacsonyabb feszültséggel dolgozott, emlékeim szerint.
Ha jól számolom, ide 2-3 Ohm kellene. Jó lenne tudni, ez kerítés vez3rdrótból hány méter. Ez mehetne víz alá.
Ki

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

Nemeth Tibor

unread,
Sep 10, 2025, 7:17:01 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Hali!

Kérdés mennyi kell belőle. Legyen mondjuk 230V 3.5kWos, de ez 50V-on
csupán 0.165kW, tehát kellene 50/0.165=302db.

Üdv.
Németh Tibor

2025.09.10. 12:54 keltezéssel, Miklós Ökrös írta:
> Szia!
>
> Kölcsönkért olajradiátorok a maximális hőmérsékletükre tekerve,
> ventilátorral megfújva.
> Semmit sem kell barkácsolni, minden más megoldás veszélyesebb és drágább.
>
> Üdv:
> Miklós
>
> elight <eli...@ele.hu <mailto:eli...@ele.hu>> ezt írta (időpont: 2025.
> <mailto:elektro-lista%2Bunsu...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu>.
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524oVmo3_o2hMpQ_ijMBjCV0URdy2qc0v98k%3De_VT7R58w%40mail.gmail.com <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524oVmo3_o2hMpQ_ijMBjCV0URdy2qc0v98k%3De_VT7R58w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>.

Balázs Bámer

unread,
Sep 10, 2025, 7:20:10 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Szervusz Tibor!

Nem szamoltal az ellenallas hofokfuggesevel. Nem ugy van, h a homerseklet novekedesevel csokken az ellenallas? Bar az is igaz, h ebben a futoszal meg vorosen se fog izzani, igy nemtom mennyire jelentos.

szia: Balazs

Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/bcead1a4-7dac-4782-b699-6ae5f4fa2496%40t-online.hu.

Miklós Ökrös

unread,
Sep 10, 2025, 7:26:14 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
István, mintha úgy emlékeznék, hogy volt valami hasonló, csak kisebb trafód, talán több is.
Ha igen, akkor megfontolandó lenne ezekkel visszatranszformálni 230V-ra és oda már jók a kereskedelmi forgalomban beszerezhető terhelések.

Üdv:
Miklós

Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CA%2BTQxT3uPUYd3ykjwOhjXcZ1zS6qzwWAO8C-E--b-r8DR22Y1w%40mail.gmail.com.

Nemeth Tibor

unread,
Sep 10, 2025, 7:34:38 AM (12 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Hali!
Ezt elszámoltam, nem 50 csupán 5kW, szóval csak 30 darab kell.
Üdv.
Németh Tibor

Nemeth Tibor

unread,
Sep 10, 2025, 7:39:35 AM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Hali!

Van olyan anyag is, de a fémek ellenállása többnyire növekszik.
Nem tudom mennyire precíziós a feladat, ha nem fér bele, akkor
adatgyűjtés, számolás, mérés, számolás, mérés .....

Üdv.
Németh Tibor

2025.09.10. 13:19 keltezéssel, Balázs Bámer írta:
> Szervusz Tibor!
>
> Nem szamoltal az ellenallas hofokfuggesevel. Nem ugy van, h a
> homerseklet novekedesevel csokken az ellenallas? Bar az is igaz, h ebben
> a futoszal meg vorosen se fog izzani, igy nemtom mennyire jelentos.
>
> szia: Balazs
>
> 'Nemeth Tibor' via elektro-lista <elektr...@googlegroups.com
> <mailto:elektr...@googlegroups.com>> ezt írta (időpont: 2025. szept.
> 10., Sze, 13:17):
>
> Hali!
>
> Kérdés mennyi kell belőle. Legyen mondjuk 230V  3.5kWos, de ez 50V-on
> csupán 0.165kW, tehát kellene 50/0.165=302db.
>
> Üdv.
>         Németh Tibor
>
> 2025.09.10. 12:54 keltezéssel, Miklós Ökrös írta:
> > Szia!
> >
> > Kölcsönkért olajradiátorok a maximális hőmérsékletükre tekerve,
> > ventilátorral megfújva.
> > Semmit sem kell barkácsolni, minden más megoldás veszélyesebb és
> drágább.
> >
> > Üdv:
> > Miklós
> >
> > elight <eli...@ele.hu <mailto:eli...@ele.hu>
> <mailto:eli...@ele.hu <mailto:eli...@ele.hu>>> ezt írta (időpont: 2025.
> >     <mailto:elektro-lista%2Bunsu...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-lista%252Buns...@googlegroups.com>> címre.
> >     A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> >
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu>>.
> >
> > --
> > Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> > „elektro-lista” csoportjára.
> > Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> > leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> > elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-lista%2Bunsu...@googlegroups.com>
> > <mailto:elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-lista%2Bunsu...@googlegroups.com>> címre.
> > A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> >
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524oVmo3_o2hMpQ_ijMBjCV0URdy2qc0v98k%3De_VT7R58w%40mail.gmail.com <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524oVmo3_o2hMpQ_ijMBjCV0URdy2qc0v98k%3De_VT7R58w%40mail.gmail.com> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524oVmo3_o2hMpQ_ijMBjCV0URdy2qc0v98k%3De_VT7R58w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524oVmo3_o2hMpQ_ijMBjCV0URdy2qc0v98k%3De_VT7R58w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>>.
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-lista%2Bunsu...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/bcead1a4-7dac-4782-b699-6ae5f4fa2496%40t-online.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/bcead1a4-7dac-4782-b699-6ae5f4fa2496%40t-online.hu>.
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CA%2BTQxT3uPUYd3ykjwOhjXcZ1zS6qzwWAO8C-E--b-r8DR22Y1w%40mail.gmail.com <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CA%2BTQxT3uPUYd3ykjwOhjXcZ1zS6qzwWAO8C-E--b-r8DR22Y1w%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>.

elight

unread,
Sep 10, 2025, 8:00:09 AM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Kösz, ez elvileg jó ötlet lehetne.  De pont azért álltam neki tekerni egy 6kW max terhelhetőségű újabb trafót, mert a nagyobbak összege alig haladta meg a 2,5kW-ot.  És az nem lenne a legkedvezőbb megoldás, hogy készítsek még egyet :) mert ez eddig elég sokba és sok munkámba is van már ezidáig. 
Egyszer, amikor megvolt meg a 12V-os 400A-es trafóm szerencsére kívancsiságból végeztem pár kísérletet. Az egyik, két 10mm-es átmérőjű 8m hosszú akkukábellel kivezettem a műhelyből a fémsínekről a delejt az udvarra, hogy az esetlegesen felmerülhető károkozást elkerüljem.  Erre csavaroztam fél méter 3,5mm-es vaspálcát. A kimenőfeszt állítva méregettem a pálcán a fesz.  Talán max 280A-ig jutottam el a max 15V-os kimenőfesznél.  Ekkor már a pálcán csak 3-3,5V körül tudtam mérni a DC-t. Előtte játszottam azzal, mikor kezd el cseresznye majd fényesvörösen izzani. Már nem emlékszem pontosan, de valahová biztosan fel volt akkor írva. A lényeg, 15V-on már nem sokáig mérhettem, mert a pálca másodpercek alatt elfröccsent.   A 10-es kábel is már a szórakozás végén kézzel éppen tapogatható hőmérsékletű volt a jelentős kábelveszteség miatt.

Na, szóval  akkor számolgatok, méregetek vasdrótokat, az tűnik még legegyszerűbbnek és van háznál. Valamint a vízbemerítés is egy jól kivitelezhető ötletnek tűnik.  Én ténylegesen kb. 0,5 Omot saccoltam megfelelő névleges terheléshez.  És ezt akkor  tìz darab 500W-ra méretezett 5 Ohm ellenállású drótból össze lehetne kötözni megfelelően szerintem. Így tényleg kézben tarthatónak tűnik számomra. Köszi mindenkinek.  Üdv István.

elight

unread,
Sep 10, 2025, 8:15:18 AM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Szimpla hőkamerás melegedés mérésről lenne csak szó! Mindezt 100% és 130% terhelés esetén annyi ideig mérve, amikor a hőegyensúly beáll  és amiből majd megsaccolható az a határ teljesítmény, amin folyamatosan és biztonságosan üzemeltető majd. Első ilyen nagyméretű trafóm, óvatoskodni szeretnék,  tehát sehogyan sem szeretném a helytelen, túlzó működtetéssel elcsattantani! De azért szerintem túlprecízkedni sem szükséges. A lényeg gyakorlatilag, elfogadható biztonsággal hosszasan megfeleljen.. Szamolni már többször is átszámoltam, most a gyakorlati végeredmény működtetési határait szeretném végül is leellenőrizni.  Üdv Isván

umnyo

unread,
Sep 10, 2025, 9:33:51 AM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Én kerítésfeszítő huzalból csináltam ilyet,  vizes vödörbe beledugva. A kerítésfeszítő drót/huzal az már relatív vastagabb. Lehet akár többet csinálni több vödörrel, stb.

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: elight <eli...@ele.hu>
Dátum: 2025 szeptember 10 12:33:57
Tárgy: [elektro-lista] Műterhelés 5kW
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok szolgáltatásbeli elektro-lista csoportra.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

elight

unread,
Sep 10, 2025, 9:48:16 AM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Szia! Egy vödörnyi vízzel ez kb. mekkora teljesítményt visel el? Üdv István

gyapo

unread,
Sep 10, 2025, 10:14:07 AM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
September 10, 2025 12:33 elight, you wrote:
e> Szóval valami jobb, egyszerűbb és olcsóbban kivitelezhető ötletre
e> vágyom, legyen az kerítésdrót vagy villamos fűtőtestek

A drót elég egyszerű.
50 V 150 A-hez 0.33 Ohm kell, keresni kell hozzá megfelelő drótot.
A vödör víz 20 fokról 100-ra az 0.93 kWh, tehát a 7.5 kW 7.5 perc
alatt fölmelegíti 100 fokra.

Üdv.: gyapo

elight

unread,
Sep 10, 2025, 10:34:24 AM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
 Akkor ezt fogom kiszorozni a lehetőségeimhez.  Régóta fejből ismerem a [ro x l / A] képletet, és mikroOhm mérő is akad a fegyvertáramban.   A többi pedig tényleg csak drót, víz és vödör kérdése. :)  Még egyszer köszi!
Üdv István

umnyo

unread,
Sep 10, 2025, 3:10:58 PM (11 days ago) Sep 10
to elektr...@googlegroups.com
Az idő faktor az lényeges szempont, állandósult módon nem próbáltam, de asszem 1-2kW ment relatív hosszú ideig. Rég volt már.

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: elight <eli...@ele.hu>
Dátum: 2025 szeptember 10 15:52:06
Tárgy: Re: [elektro-lista] Műterhelés 5kW

Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

Stolmár Tamás

unread,
Sep 14, 2025, 2:13:43 AM (8 days ago) Sep 14
to elektr...@googlegroups.com, Miklós Ökrös
Sziasztok!

Én fordítva csinálnám:

Trafón szekunder rövidreszárva, primer oldalon sorbakötném az trafóval az olajradiátort.

Áramváltás miatt számolható a szekunder áram, ami a primer oldallal sorbakötött olajradiátor határoz meg.
220V-on a 30-40 A primer áram könnyebben mérhető.

Ha egy olajradiátor kevés, kettő sok, akkor jöhetnek az 1KW-os halogén lámpák. :)

Üdv, Tamás
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.

Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) elektro-list...@googlegroups.com címre.

elight

unread,
Sep 14, 2025, 2:48:06 AM (8 days ago) Sep 14
to elektr...@googlegroups.com
Szia, köszi, elgondolkodtató! Bár kihoztam már a miliohm mérőt a műhelybe, ez tényleg egyszerűbbnek tűnne. Biztosan ki fogom próbálni! A trafón lévő teljesítmény ilyenkor ténylegesen hogyan alakul? Ez ha jól gondolom egy R-L kör.  Nekem kb 20-25A primeráramra lenne szükségem, és hogy a  primertekercsen ilyenkor legalább 200V meglehessen. Ezért az egészet úgy gondolom talán lehetne 400V-ra kötni. Lehel, ténylegesen úgy kellene méreteznem.  Üdv István.

umnyo

unread,
Sep 14, 2025, 4:29:18 AM (8 days ago) Sep 14
to elektr...@googlegroups.com
És mindjárt dropfeszültséget is mérhet :-)

Attila
-------- Eredeti levél --------

Feladó: Stolmár Tamás <kni...@borsodi.qualitis.hu>
Dátum: 2025 szeptember 14 08:13:57
Tárgy: Re: [elektro-lista] Műterhelés 5kW
Címzett: elektr...@googlegroups.com Miklós Ökrös <mikl...@gmail.com>

Nemeth Tibor

unread,
Sep 14, 2025, 5:35:21 AM (8 days ago) Sep 14
to elektr...@googlegroups.com
Hali!

Ha jól rémlik, az eredeti cél a transzformátor önmelegedésének
vizsgálata volt. Ez az elrendezés szinte feszültségmentes, csak a drop
marad rajta, ami a vasveszteséget nagymértékben csökkenti, tehát így
csak a rézveszteség hatását mérné.
Persze a vasveszteség mérhető üres-járásban, de kérdés, hogy
az így+úgy nyert tapasztalatok miképpen összegezhetőek?

Üdv.
Németh Tibor


2025.09.14. 10:29 keltezéssel, umnyo írta:
> És mindjárt dropfeszültséget is mérhet :-)
>
> Attila
>
> -------- Eredeti levél --------
>
> Feladó: Stolmár Tamás <kni...@borsodi.qualitis.hu
> <mailto:kni...@borsodi.qualitis.hu>>
> Dátum: 2025 szeptember 14 08:13:57
> Tárgy: Re: [elektro-lista] Műterhelés 5kW
> Címzett: elektr...@googlegroups.com
> <mailto:elektr...@googlegroups.com> Miklós Ökrös
> <mikl...@gmail.com <mailto:mikl...@gmail.com>>
>
> Sziasztok!
>
> Én fordítva csinálnám:
>
> Trafón szekunder rövidreszárva, primer oldalon sorbakötném az trafóval
> az olajradiátort.
>
> Áramváltás miatt számolható a szekunder áram, ami a primer oldallal
> sorbakötött olajradiátor határoz meg.
> 220V-on a 30-40 A primer áram könnyebben mérhető.
>
> Ha egy olajradiátor kevés, kettő sok, akkor jöhetnek az 1KW-os halogén
> lámpák. :)
>
> Üdv, Tamás
>
> On 9/10/25 12:56 PM, Miklós Ökrös wrote:
>
> . és ez van, amikor nem a szokásos levelezőből, rohanva írok.
> Túlterhelés az más, olajradiátor felejtős.
> Bocs!
>
> Miklós Ökrös <mikl...@gmail.com <mailto:mikl...@gmail.com>> ezt
> írta (időpont: 2025. szept. 10., Sze, 12:54):
>
> Szia!
> Kölcsönkért olajradiátorok a maximális hőmérsékletükre tekerve,
> ventilátorral megfújva.
> Semmit sem kell barkácsolni, minden más megoldás veszélyesebb és
> drágább.
>
> Üdv:
> Miklós
>
> elight <eli...@ele.hu <mailto:eli...@ele.hu>> ezt írta (időpont:
> <mailto:elektro-lista%2Bunsu...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu>.
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524PW2G6z0Go2SQpDfXXMt9Y9UvrMMAE4dBBsu7pV53PtA%40mail.gmail.com <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524PW2G6z0Go2SQpDfXXMt9Y9UvrMMAE4dBBsu7pV53PtA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/47a386af-a8c2-93b8-9813-95385e9cc518%40borsodi.qualitis.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/47a386af-a8c2-93b8-9813-95385e9cc518%40borsodi.qualitis.hu?utm_medium=email&utm_source=footer>.
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A34VOQ.ekGPZMEVrObk.zr8Pd729mAlcIpU2ksSX%40freemail.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A34VOQ.ekGPZMEVrObk.zr8Pd729mAlcIpU2ksSX%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer>.

elight

unread,
Sep 14, 2025, 5:58:48 AM (8 days ago) Sep 14
to elektr...@googlegroups.com
Átgondoltam én is.  Most ott tartok egy részterhelés mérésénél, hogy elpörköltem az alkalmasnak tűnő 1 Omos többszáz Wattos ellenállásomat. Vörösbe izzott igen  rövid idő alatt. Így magát ezt a mérést sem tudtam rendesen végigcsinálni. Jól tudom a sietség nem jó..   vízzel hűteni kellett volna! Annyira azért nem nagy baj, majd tekerek másikat! Az üresjárati mérések szerintem nagyon kedvezően alakultak, pont azokat az értékeket mértem amiket előzetesen kiszámoltam. A szekunder (ami majd a primer) ferakása az igazi ember és kéznyűvő meló volt. Nem öt perc, inkább egy teljes nap volt mire használt fazonhuzalomból kitököltem a hogyanját és ráküszködtem. Már csak rögzíteni kell, hogy majd ne nagyon zizegjen. De előtte még méregetem teljességgel, nehogy a kiöntés után derüljön ki valami apróság.
Most éppen kerítés drótokat keresgélek, méregetek. Bármekkora a sietséges igyekezet, rá kell szánnom az időt, hogy készítsek egy böcsületes műterhelőt.  :)   Üdv István

elight

unread,
Sep 14, 2025, 7:51:16 AM (7 days ago) Sep 14
to elektr...@googlegroups.com
Az is kérdés lehet a vasveszteség is hogyan nő a túlterheléssel? Ténylegesen az összveszteség ami melegít! Üdv István. 


Ekkor: 2025. szeptember 14. 11:35:54 CEST, 'Nemeth Tibor' via elektro-lista <elektr...@googlegroups.com> írta:

Nemeth Tibor

unread,
Sep 14, 2025, 4:51:28 PM (7 days ago) Sep 14
to elektr...@googlegroups.com
Hali!

Nem nő. Esetleg ha puha a hálózat és a terheléstől csökken a feszültsége
még csökkenhet is a vasveszteség, hiszen csökken a vas gerjesztése.

Ha már billentyűzetet ragadtam, bár ha jól sejtem a dupla fazonhuzalos
tekercselésen már túl vagy, azt lehetne úgy, hogy lapjával tekered, de
félúton külső/belső váltást csinálsz, így a huzalhosszak egyformák lehetnek.

Üdv.
Németh Tibor
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/3aecdd89-021b-4fb9-947e-f6195becc0d7%40ele.hu>>.
>
> -- Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a
> Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com>> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524PW2G6z0Go2SQpDfXXMt9Y9UvrMMAE4dBBsu7pV53PtA%40mail.gmail.com <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524PW2G6z0Go2SQpDfXXMt9Y9UvrMMAE4dBBsu7pV53PtA%40mail.gmail.com> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524PW2G6z0Go2SQpDfXXMt9Y9UvrMMAE4dBBsu7pV53PtA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/CAM_Y524PW2G6z0Go2SQpDfXXMt9Y9UvrMMAE4dBBsu7pV53PtA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>>.
>
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a
> Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com>> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/47a386af-a8c2-93b8-9813-95385e9cc518%40borsodi.qualitis.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/47a386af-a8c2-93b8-9813-95385e9cc518%40borsodi.qualitis.hu> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/47a386af-a8c2-93b8-9813-95385e9cc518%40borsodi.qualitis.hu?utm_medium=email&utm_source=footer <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/47a386af-a8c2-93b8-9813-95385e9cc518%40borsodi.qualitis.hu?utm_medium=email&utm_source=footer>>.
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a
> Google Csoportok „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com>> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A34VOQ.ekGPZMEVrObk.zr8Pd729mAlcIpU2ksSX%40freemail.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A34VOQ.ekGPZMEVrObk.zr8Pd729mAlcIpU2ksSX%40freemail.hu> <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A34VOQ.ekGPZMEVrObk.zr8Pd729mAlcIpU2ksSX%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/A34VOQ.ekGPZMEVrObk.zr8Pd729mAlcIpU2ksSX%40freemail.hu?utm_medium=email&utm_source=footer>>.
>
>
> --
> Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok
> „elektro-lista” csoportjára.
> Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való
> leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
> elektro-list...@googlegroups.com
> <mailto:elektro-list...@googlegroups.com> címre.
> A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide:
> https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/D3EF0A19-A4BD-4FFD-99EE-B35DDEBAD1AD%40ele.hu <https://groups.google.com/d/msgid/elektro-lista/D3EF0A19-A4BD-4FFD-99EE-B35DDEBAD1AD%40ele.hu?utm_medium=email&utm_source=footer>.

elight

unread,
Sep 15, 2025, 1:56:49 AM (7 days ago) Sep 15
to elektr...@googlegroups.com
Bakker! Ez igen jó ötlet! De kicsit megkésett!
Egyébként 3 szál lett feltekerve, talán harmadolni kellene. Most végül is cca. 35mm2 lett a keresztmetszet és 100-130A ig 60Cfokra méreteztem a drótot, mert így számomra nagyon megfelelő lenne. Majd jövő héten tudok haladni tovább a terhelővel és akkor majd megmérem a szálak közötti differenciát is.  És ha kicsit is tűrhető lesz az eredmény én le nem szedem! A primert már úgyis kétszer tekeetem! A gyakorlat tényleg teszi,  azért másodszorra már sokkal könnyebben és precízebben ment.  :)   Üdv István