Cálculo de tensiones de paso
Señoritas, Señoras y Señores:
Estoy buscando una planilla de cálculo realizada por el Ingeniero Colombiano Dn. Favio Casas Ospina.
La misma permite el "Cálculo para mallados de Puesta a Tierra".
Por favor si alguna persona de la Lista la posee me la puede remitir?
Atentamente
ELECTROCIRCUIT
Ing. RUBEN CEBALLOS PAZ
Matrícula Profesional N° 23244
Favio, gracias por enviarnos esta hoja de calculo, creo que es un excelnte trabajo; no obstente tengo algunas observaciones sobre los resultados que se estan logrando con la hoja; por lo cual seria bueno una revision o algun comentario de tu parte, y por el momento le recomiendo a los colegas, tener mucho cuidado al usarla, especialmente para el calculo de: Maximo potencial de tierra GPR (V), Tension de malla en caso de falla (V) y Tension de paso en caso de falla (V), NO SON CORRECTOS, O NO CORRESPONDEN CON LOS RESULTADOS DE LOS EJEMPLOS IDENTICOS CALCULADOS SEGUN LA IEEE-80-2000 y comparados con los resultados de la hoja.
Nota: Los resultados del valor de resistencia de puesta a tierra sin son correctos y coinciden.
A continuacion incluyo los resultados obtenidos con los dos procedimientos, que me permiten la afirmacion anterior.
Resultados de la hoja sin barras.
Resultados de la hoja con 20 barras de 7,5 mts, en el perimetro de la malla.
Resultados del Ejemplo de la norma IEEE-80-2000, para la misma malla sin barras.
Resultados del Ejemplo de la norma IEEE-80-2000, para la misma malla con 20 barras de 7,5 mts. espaciadas en el perimetro de la malla.
Como se puede ver en AZUL, en las dos ultimas tablas, se logra un resultado muy diferente a los obtenidos con la hoja de calculo; destacando que con el procedimiento de la IEEE-80 se logra un voltaje de paso y de toque menor que los valores tolerables, con lo cual el diseño se califica como completado o que logro sus objetivos, no asi con la hoja de calculo.
Fabio, no se tienes otra version que haya sido corregida, en todo caso si no la tienes yo podria adecuarla a la norma, solo que algunas celdas estan bloquedas o escondidas.
Saludos,..............Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo -Zulia -Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel 58-414-6338693
--- El sáb, 25/9/10, Favio Casas <favio...@gmail.com> escribió: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andres Felipe, no hay confusion el GPR, siempre debe ser menor que el Voltaje Linea-Tierra.
Las razones son:
1-El voltaje de Linea-Tierra, que se toma para el calculo de la corriente de falla a tierra es el voltaje nominal o pre-existente a la falla, a la salida de la fuente.
2-Para el calculo de la corriente de falla, existe una caida entre la fuente y el punto de falla, correspondiente a la caida en la Z de las lineas desde la fuente al punto de falla,incluyendo la Z de la fuente (Tx o Generador).
3-Una vez calculada la corriente de falla, para el retorno de la corriente de falla, existen varios caminos y se debe aplicar un factor de reduccion a esta corriente, que define la porcion de esta corriente que circula por el retorno que incluye la malla y el planeta tierra, con la cual se calcula el GPR.
Nota: este es uno de los defectos que tiene la hoja de calculo que origino mis comentarios, ya que la misma utiliza el 100% de la corriente de falla para calcular el GPR.
OJO: Si alguna vez, lograste algun valor de GPR por encima del voltaje Linea-Tierra, es porque el calculo de la corriente de falla a tierra y el calculo del GPR, usaron valores diferentes de Resistencia de puesta a tierra.
Bueno, no tengo mas comentarios, esperemos para ver si alguien comenta algo.
Saludos,...............Omar Graterol |
|
Ingeniero Electricista
Maracaibo -Zulia -Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel 58-414-6338693
|
Miguel, muchas gracias por tu aporte... Ya probe la hoja y la veo excelente.
Saludos,.......................Omar Graterol
--- El dom, 26/9/10, Miguel Martinez <mmloz...@gmail.com> escribió: |
|
Me siento muy afortunado y honrado de pertenecer a una comunidad de gente apasionada con la ingeniería eléctrica…su aportación es valiosa y nada egoísta al volver a hacernos favor de compartirla de nuevo…muchas gracias, pues será de mucha utilidad
ING. JOSE LUIS FALCON
DIRECTOR DE PROYECTO
DIPSA CONSTRUCTORA
AREA ELECTRICA
55-3400-4806
| Maximo potencial de tierra GPR (V) | 5247 | ||
| Tensión de malla en caso de falla (V) | 747.4 | ||
| Tensión de paso en caso de falla (V) | 548.9 | ||
Favio, excelente tu expliacion, y estoy en linea con la adaptacion que ustedes hicieron, tomando a IG como IO y usando la relacion IF = 3IO, y luego meter en la formula el factor 1,7, que yo no logre identificar de donde salia. Por otra parte como hay dos celdas ocultas (D46 y F45), no logre la identificacion completa de los factores.
Lo que me confundio un poco, es que la planilla habla de corriente de falla monofasica a tierra, y aunque despues tiene entre parentesis (Io), yo me fui por la corriente de falla y sobre todo porque estaba siguiendo la IEEE-80, que usa la corriente de falla monofasica a tierra (IF).
Estan claras las dificultades para determinar el factor Sf, para el cual la IEEE-80, indica que este es un calculo que requiere apoyo computacional, en todo caso para el ejemplo que particulariza como una sub-estacion con el sistema del lado de alta puesto a tierra en la fuente, lo cual origina varios caminos para el retorno de la corriente de falla a tierra a su origen, dan como tipico el valor de 0,6 (Sf) para determinar IG ( IG = 0,6*IF).
En mi caso, marcare con un buen arterisco la celda de entrada de la corriente de falla, destacando que la misma se refiere a la corriente de Secuencia CERO (IO).
Finalmente, y nuevamente agradezco tu aporte con la HOJA EXCEL (Programa GRAY), el cual con el punto aclarado, y como tu dices, se desarrolló GRAY para ayudar a muchos a tomar decisiones rápidas en campo.
Gracias y saludos,............Omar Graterol |
|
Ingeniero Electricista
Maracaibo -Zulia -Venezuela Telf. 58-261-7436648 Cel 58-414-6338693 |
--- El mar, 28/9/10, Favio Casas <favio...@gmail.com> escribió: |
Andres Felipe y Omar:
Lo que sucede es que el nivel de cortocircuito monofásico en el punto de conexión, resulta del modelamiento de la red a una condición de carga dada ( máxima o mínima carga), que se calcula como una falla monofásica con resistencia de falla = 0 Ohm, con lo que se obtiene un equivalente thevening del sistema, posteriormente se debe tomar un valor estimado para la puesta a tierra, digamos 3 ohm y recalcular la corriente de falla y con esta es que se deben realizar los diseños, esto es particularmente sensible cuando se el nivel de falla es alto.
Atte,
Humberto Tello Durán
Ibagué –Tolima -Colombia