TRAÇO CBUQ

1.371 visualizações
Pular para a primeira mensagem não lida

Rodrigo

não lida,
24 de nov. de 2009, 11:19:1324/11/2009
para Pavimentacao de Rodovias
Bom dia prezados colegas,

Estou analisando o traço de CBUQ (Faixa C) de uma empresa para uma
determinada obra no estado do Espírito Santo.
Todos os parâmetros se encaixam dentro dos parâmetros da nova NORMA
DNIT 031/2006 - ES "Pavimentos Flexíveis - Concreto Asfáltico -
Especificações de Serviço" : Granulomentria, Porcentagem de Vazios,
RBV, Estabilidade, VAM, etc. Porém, os corpos de prova foram moldados
com 50 golpes, pois se moldarmos com 75 golpes o valor da porcentagem
de vazios fica fora dos parâmetros.
Está correto moldar os corpos de prova com 50 golpes ?
A "densidade aparente" do traço foi de 2475 kg/m³.

Atenciosamente,

Rodrigo Nóbrega

Marlon Diego Pedrini

não lida,
24 de nov. de 2009, 11:35:5424/11/2009
para pavime...@googlegroups.com
Olha Rodrigo, o volume de vazios deve ficar entre 3 e 5% conforme a nova norma, porém, no item 5.2-b deixa uma brecha dizendo que a energia de compactação pode ser definida por especificações complementares, geralmente do projeto específico da obra. Agora, se você precisa seguir a risca todas as especificações a resposta é não, pois segundo a norma DNER-ME 043/95 a quantidade de golpes correta é 75 pra cada lado do corpo de prova.

Ao meu ver, uma mistura compactada com 0% de vazios seria ideal mecanicamente, porém, esta seria ruim para aderência na pista de rolamente, por isso a quantidade mínima de 3%.

Att,

Marlon Diego Pedrini
Eng. Civil CREA/BR 250061971-0
Construtora Tripolo Ltda.
(66) - 3423-1446
(66) - 9636-2718


2009/11/24 Rodrigo <rjcno...@gmail.com>
Responder a todos
Responder ao autor
Encaminhar
0 nova mensagem