Jer kaj se naime dogadja... npr. svi uredjaji u kuci ti trenutno ne rade
(ili su u stand by modu) i ne cuclaju struju
kad izbacis fidovku i ponovno je dizes, uredjaji koji su u stand by modu se
resetiraju i pocnu cuclat i fidovka ne drzi...
inace ak ti je frka i ak si iz Zagreba dojdem ti sa instrumentom i to
prekontrolirano, a ti platis burek i jogurt npr...
evo sada sam prekontrolirao kako radi i kada su jaca trosila ukljucena (npr.
pecnica) uredno izbacuje, dok kod manjih opterecenja rasvjeta i sl. ne
izbacuje
ako si negdje u blizini kvatrica i nije ti problem dobis i cevape da
pogledamo kaj je :)
posalji mi mob na mail pa te zvrcnem
Ili je neispravna glavna fidovka ili je uzemljenje nedovoljno!
Da bi Fidovka ispravno funkcionirala potrebno je da je otpor petlje
uzemljenja manji od 100 ohma.
Angažiraj nekog da ti izmjeri otpor petlje uzemljenja!
> Kuca ima rijeseno uzemljenje, glavnu fid sklopku i osjetljiviju fid sklopku
Evo ti moj dijagram toka traženja greške u instalaciji s Fid sklopkom! Ako
Bukofsky ima pravi instrument, lako ćete naći grešku!
> Ili je neispravna glavna fidovka ili je uzemljenje nedovoljno!
uzemljenje je izvedeno sa tri sonde i skoro 20m grom. trake pa su mi neki
govorili da bi to moglo biti previše
> Da bi Fidovka ispravno funkcionirala potrebno je da je otpor petlje
> uzemljenja manji od 100 ohma.
da li se na neki nacin to moze ispitati univerzalnim instrumentom,
razmisljam takodjer da probam kupiti fidovku sa vecom osjetljivoscu npr
300mA jer je ova 500mA
> da li se na neki nacin to moze ispitati univerzalnim instrumentom,
Ne, moraš imati poseban instrument za to. Dali ti govoriš o gromobranu ili
o uzemljenju instalacije, jer to nije jedno te isto?
> razmisljam takodjer da probam kupiti fidovku sa vecom osjetljivoscu npr
> 300mA jer je ova 500mA
Nema potrebe! Fidovke 500mA i 300mA služe za zaštitu od požara uzrokovanog
oštečenjem izolacije instalacije a ne kao zaštita od napona dodira, jer
čovjeka ubija struja već od 50mA na dalje!
Zaštita od napona dodira se ostvaruje uzemljenjem, osim u mokrim čvorovima,
gdje je najbolje izjednačenje potencijala u kombinaciji s Fid-sklopkom od
30mA.
Isto tako, u instalacijama s više FID-ovki i strujnih krugova potrebno je
osigurati selektivnost, pa se ne može postaviti kao zajednička FID-ovka ona
koja je najosjetljivija, jer svi strujni krugovi imaju neku malu struju
greške a njihov ukupni zbroj bi mogao okidati osjetljivu FID-ovku iako je
svaki pojedinačni krug bezopasan.
Ustvari, možeš stavit osjetljiviju sklopku ali ništa bitno nečeš dobiti s
tim. Naravno, najbolje bi bilo, da ti inženjer ovlašten za projektiranje
instalacija, napravi proračun po najnovijim standardima!
Evo, pa covjek je rekao da mu fidovka izbacuje kad su mu ukljucena jaca
trosila... i jos k tome radi na test tipku... to je onda po mom EOD
Vidim da se kuzis u struju, pa te molim za
savijet - pomoc.
Naime kod mene su dva uzemljenja jedno za kat i
drugo za prizemlje, prizemlje vuce struju na svoju
glavnu sklopku sa kata gdje se nalazi glavna
fidovka. E sad neki dan sam primjetio (slucajno
sam odvalio poklopac na fasadi od uzemljenja) da
je za instalaciju na katu zica 2,5mm^2 toliko
korodirala da sam mislio da je neki hrdjavi drot..
kakve posljedice mogu biti od loseg kontakta na
uzemljenju (traka je jedno 10-15m razmotana u
zemlji, sirine 3cm)?
hvala unaprijed na objasnjenju!
lako moguce da imas u zemlji traku od Al, a zica je bakrena...
Za spoj ta dva metala (bakar i aluminij) moras koristiti Cu/Al spojnice
(najčešće od rostfrei-a)
A moze biti i zbog slabog spoja i velikih odvodnih struja prema zemlji, ali
bi ti zbog tih struja fidovka frcala stalno...
Inace, 2,5 kvadrata mi je slabasna zica za uzemljivac... morala bi biti
presjeka barem kao glavni vodovi... (npr.6,10 ili 16 kvadrata do trake)
Meni je elektricar spojio cijeli stan na trofaznu 30mA fidovku.
Zgrada nema uzemljenje vec je sve izvedeno nulovanjem, a u kupaonici je
izvedeno i izjednacenje potencijala.
Za sada su svi el. uredjaji glanc novi, i ocito niti jedan ne probija, no
zanima me koliko je to uopce dobro rjesenje osim eventualno s aspekta
zastite od dodirnog napona.
> Meni je elektricar spojio cijeli stan na trofaznu 30mA fidovku.
> Zgrada nema uzemljenje vec je sve izvedeno nulovanjem, a u kupaonici je
> izvedeno i izjednacenje potencijala.
> Za sada su svi el. uredjaji glanc novi, i ocito niti jedan ne probija, no
> zanima me koliko je to uopce dobro rjesenje osim eventualno s aspekta
> zastite od dodirnog napona.
Mislim da nije dobro vršiti izjednačenje potencijala na nulovanu
instalaciju. Potrebno je uzemljiti izjednačenje potencijala a ne spojiti ga
na nulu. Provjeri kod nekog inženjera dali je to OK!
"Sanjin Pesut" <krasno_p...@yahoo.com> wrote in message
news:g0hiqj$djp$1...@ss408.t-com.hr...
Vjeriojatno je zgrada izvedena nulovanjem (u sustavu TNC), ali je elektricar
ko tebe ne ploci izveo razdvajanje (TNC-S) jer inace nema sanse da bi ti
mogao Fid ugraditi odnosno da bi ona drzala... A u tom slucaj izjednacenje
potecijala funkcionira... Dapače, poľeljno je... U slucaju da imas
nulovanje, izjednacenje potencijala spajanjem metalnih masa na nulu moze
biti pogubno, jer naravno potencijal nule gotovo nikad nije nula...
--
__________________________
-==BuKoFsKy - of - pINheads==-
__________________________
Glupost je neuniątiva!
> Vjeriojatno je zgrada izvedena nulovanjem (u sustavu TNC), ali je elektricar
> ko tebe ne ploci izveo razdvajanje (TNC-S) jer inace nema sanse da bi ti
> mogao Fid ugraditi odnosno da bi ona drzala... A u tom slucaj izjednacenje
> potecijala funkcionira... Dapače, poželjno je...
Da funkcionira ali samo u slučaju da je FID-ovka ispravna. Što ako je
neispravna?
Mislim da izjednačenje potencionala dolazi u obzir jedino kod pravog
uzemljenja, sve ostalo je opasno po život!
Ali pošto odavno nisam u el. instalacijama, nisam skroz upoznat s propisima
pa je moguće da griješim.
U svakom slučaju, ja sebi nikad ne bi izveo izjednačenje potencijala na
nulovanu instalaciju, bila FID-ovka ili ne, pa i da je 0,0001mA
osjetljivosti!
> Evo, pa covjek je rekao da mu fidovka izbacuje kad su mu ukljucena jaca
> trosila... i jos k tome radi na test tipku... to je onda po mom EOD
Ako je tako, onda je i po mom EOD! Nisam pratio nastavak priće s Bikerom.