>Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé la mesure de la hauteur de fioul
>dans la cuve avec interface KNX ? Si oui, avec quel type de sonde ?
Bonjour,
Il me semble que ce sujet a déjà été abordé dans ce forum.
J’ai déjà évoqué une « canne » résistive avec des relais reed qui sont fermés en fonction de la hauteur du liquide par un aimant torique monté sur un flotteur circulaire autour de cette canne.
La longueur de la canne peut être adaptée en fonction de la hauteur de la cuve.
Alimentation 0-5V (ou 0-10V par exemple), la sortie est analogique et fonction de la hauteur du liquide.
Ça marche si je joins un fichier sous outlook ??
Philippe
>> J’ai déjà évoqué une « canne » résistive avec des relais reed qui sont
>> fermés en fonction de la hauteur du liquide par un aimant torique monté >> sur un flotteur circulaire autour de cette canne.
> Pfiouuu, pas mal !!!, perso je n'ai pas souvenir de cette solution.
> Tu as une idée du prix ?
Ce ne sont pas des produits grand public ; je dirais que ça dépend des quantités, de la hauteur de la canne, et de la résolution souhaitée..
(Ça ne doit pas être plus cher que les autres sondes que l’on utilise dans le monde KNX !!)
Ceci dit, je n’ai pas d’idée précise, tu peux contacter directement la société de ma part et demander Mr MEYER.
Tu peux aussi te la bricoler directement avec les composants montés en l’air ou sur un support plastique (sans circuit imprimé), et mettre le tout dans un tube électrique bouché en bas (quelques relais reed, quelques résistances, une alim, un aimant et un flotteur, ça va pas chercher bien loin et ça te permet de tester rapidement la solution)…ensuite quand tu as optimisé ton montage, tu noyes le tout dans de la résine.
>Le texte dit "lecture en continu" ûûh ?!? c'est pas un peu abusif ?
>s'il y a 20 contacts, c'est au pas de 20, non ? mais çà pourrais faire
>l'affaire.
Si, un peux abusif, la résolution est égale à la hauteur de la canne divisée par le nombre de contacts, tu as donc une succession de paliers…
>> Alimentation 0-5V (ou 0-10V par exemple), la sortie est analogique et
>> fonction de la hauteur du liquide.
> Je n'ai aucun problème au niveau KNX, j'ai déjà réalisé quelque chose
> de similaire, mais le contexte de la cuve à fioul est différent dû aux
> normes ATEX (la doc ne parle pas de ATEX)
Je m’en doute ...
Si tout est noyé dans la résine, seuls 3 fils sortent de la canne, et en plus tu as une tension d’alimentation basse : que dit la norme dans ce cas ??
Philippe
>Je crois que j'ai compris: il s'agit probablement d'une chaîne de
>résistances court-circuitées progressivement par les reed.
C’est ça :uUn pont diviseur sur ton alim avec une résistance talon pour ne pas la court-circuiter sur les valeurs extrêmes.
>Si on suppose 20 reed sur 2m, çà fait un reed tout les 10cm, soit,
>dans le cas d'une cuve de 2.000L une résolution de 200L, boaf, c'est
>acceptable.
2000 L/20 = 100 L, encore mieux, non ??
Philippe
> Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé la mesure de la hauteur de fioul
Comment est montée ta cuve ? Tu as la possibilité de mettre des jauges de
contrainte sous les pieds ? Là, tu pourrais faire une mesure sans les
soucis ATEX, et hyper précise, en plus...
Ou alors, si elle est en tôle, un petit truc qui tape dessus, et mesure la
fréquence de résonance ;o)
--
Frédéric
> Je suis moins sûr que toi. Pas sûr qu'une seule jauge sous un coin de
> la cuve puisse donner une image fidèle et relativement linéaire
> (répartition des poids).
C'est pour ça que je demandais si elle avait des pieds : il faut une jauge
sous chaque pieds.
Tu peux peut-être faire un support intermédiaire, avec des petits pieds,
sur lequel tu poses la cuve...
> Par contre, cette solution a le très gros avantage de donner le
> contenu exact. La cuve a des formes bizarroïdes (grosses moulures de
> renforcements) et donc les mesures de hauteur ne sont pas le reflet
> exact du contenu.
Yep.
> Tu as une suggestion concrète et pratique ?
Non, pas comme ça à froid, mais je peux me renseigner. Ceci-dit, si on
trouve les jauges de contrainte facilement, l'électronique qui va derrière
coûte généralement chère (car faite pour faire des mesures ultra
précises); il faudrait trouver un projet DIY.
--
Frédéric
>> Je suis moins sûr que toi. Pas sûr qu'une seule jauge sous un coin de
>> la cuve puisse donner une image fidèle et relativement linéaire
>> (répartition des poids).
> C'est pour ça que je demandais si elle avait des pieds : il faut une jauge
> sous chaque pieds.
> Tu peux peut-être faire un support intermédiaire, avec des petits pieds,
> sur lequel tu poses la cuve...
ça doit quand même supporter 2 tonnes !! Je ne suis pas sûr que ça ne te coûte pas un bras, voire 2 …
> Par contre, cette solution a le très gros avantage de donner le
> contenu exact. La cuve a des formes bizarroïdes (grosses moulures de
> renforcements) et donc les mesures de hauteur ne sont pas le reflet
> exact du contenu.
>> Yep.
Dérive dans le temps + avec la température : Tu dois ré-étalonner les capteurs (mesure cuve à vide !!), donc au final ta précision est illusoire !!
>> Tu as une suggestion concrète et pratique ?
>Non, pas comme ça à froid, mais je peux me renseigner. Ceci-dit, si on
>trouve les jauges de contrainte facilement, l'électronique qui va derrière
>coûte généralement chère (car faite pour faire des mesures ultra
>précises); il faudrait trouver un projet DIY.
Tout ça pour ça !! la méthode avec canne résistive me semble bien plus simple et tu n’as pas besoin de précision à 10 l près (qui doit être ta conso en une journée environ…)
Philippe
marc.assin a �crit :
> Bonjour,
>
> Est-ce que quelqu'un a d�j� r�alis� la mesure de la hauteur de fioul
Oui, d�s que j'ai une certitude sur la cuve choisie (j'ai encore 2
mod�les en t�tes, donc un "double cuve" qui pourrait n�cessit� une
mesure diff�rente.
Je vais en attendant lire attentivement les autres r�ponses ici :-)
> la méthode avec canne résistive me semble bien plus
> simple et tu n’as pas besoin de précision à 10 l près (qui doit être ta
> conso en une journée environ…)
Le problème de ce montage, c'est qu'il y a du jus qui circule. Même si je
suis bien d'accord que le risque est minime (mais pas nul), le jour où il y
a un pépin, même si ça n'a rien à voir, les assurances vont te faire chier.
Je me souviens que chez ma grand-mère, la jauge de la cuve de fioul était
visuelle : il y avait un flotteur au bout d'un ruban, lequel ruban était
gradué. On lisait le volume directement dessus (il faisait un demi-tour en
haut, et une petite fenêtre ne laissé voir que la graduation correspondant
à la hauteur dans la cuve).
En reprenant ce montage, et en mettant une sorte de code sur le ruban, code
relu par un petit système optique, il doit y avoir moyen de faire quelque
chose de précis, sans risque, et fiable.
Pour le code, je vois bien un simple code binaire, avec une photo-led
devant chaque bit. Le rubant aurait la gueule suivante :
||||||||
|||||||
|||||| |
||||||
||||| ||
||||| |
||||| |
|||||
|||| |||
...
--
Frédéric
> Si j'ai bien compris, ce montage (comme une dizaine d'autres du même
> genre) implique une modification e la cuve.
Le montage dont je parle était vissé à la palce d'un bête boucon, sur le
dessus. Tu n'en as pas un, de bouchon ?
--
Frédéric
La doc jointe était un cas spécifique, la longueur totale est le pas sont à
déterminer lors de l'achat du produit ("adaptabilité").
Il est évident que si tu dois mesurer une cuve de 50cm, tu as intérêt à
avoir un pas fin (si tu veux de la précision), 20 mm est le plus faible; si
tu dois mesurer une cuve de 2m de hauteur, et que tu n'a pas besoin de
mesure trop précise, tu pourras partir sur un système avec des relais reed
plus espacés (donc moins cher au total).
Si je me souviens bien, le circuit est modulaire, tu peux les enchainer pour
avoir la hauteur que tu veux...
Précision : la lecture est bien "continue", (tu as tout le temps accès à la
mesure), ce qui ne veut pas dire que la courbe de réponse soit "linéaire"
...
Philippe
Philippe
> Tu pourrais également mesurer avec un tube creux
> lesté en bas et suspendu à un ressort. En mesurant
> avec un dynanometre le poids apparent du tube (qui
> est la différence entre son poids et la poussée
> d'archimède) tu pourras déterminer la hauteur du fluide ..
> (je ne l'ai jamais fait mais théoriquement ca marche
> et c'est utilisé en industrie)
Pas mal, ça !
> Il y a un exemple ici :
> http://www.ac-nancy-metz.fr/RESEAUSTL/FTP_STL/POISSENOT%20Niveaux/plongeu
>r.htm
Ça marche, chez vous ? Je n'arrive pas à y accéder...
Y'a d'autres systèmes intéressants, ici :
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/dereumaux/mesureniveau.htm
--
Frédéric
Ça marche, chez vous ? Je n'arrive pas à y accéder...
@Atena
>un "débimètre" sur la sortie de la cuve avant la chaudière ??
Cette solution m'avait déjà été suggèrée par BVO, il y a très très
longtemps.
Elle ne me convient pas car fausse depuis le départ, en ce sens
qu'elle ne tient pas compte du retour.
C'est vrai, mais 2 débitmètres, alors, et tu fais la différence ??
Philippe
>Olivier
L'aimant est dimensionné de telle sorte que le champ magnétique couvre "au
moins" un relais reed.
Philippe
Encore un petit récapitulatif des méthodes de mesure, avec une liste de constructeurs à la fin...
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/dereumaux/mesureniveau.htm#elec
Avec certaines, on peut même sans doute mesurer la hauteur de l'herbe ;-)
Philippe
voir également le site :
http://forums.futura-sciences.com/electronique/139020-mesure-niveau-deau.htm
l
qui présente pas mal de montage avec des capteurs de pression pour des cuves
d'eau de récupération.
Je pense que si le tube de mesure de pression est suffisamment long et sort
de la cuve, capteur à l'extérieur, il n'y a donc pas de jus dans la cuve,
donc ça pourrait coller aux normes APEX (en plus si le local est ventilé ??)
Décidemment, ce sujet suscite pas mal de réflexions (parasites ou non)...
Philippe
> Je pense qu'on ne peut pas choisir le pas.
> D'après mon petit schéma à 3 fils (Canne-Reed.jpg), il faut toujours
> qu'un reed soit fermé, à défaut on a l'indication maximum. Il y a
> intérêt à placer les reed à 45°
Le principe est correct, sauf que sur les modèles que je connais, les valeurs min et max ne sont pas 0 et 5V (résistances talon,pas de reed en haut et en bas).
Il se trouve que j'ai routé certains des circuits de SICCOM, donc j'affirme qu'il existe plusieurs modèles avec des pas différents.
Donc tu choisis quand tu achètes le produit, en fait ces produits sont faits d’après specs client.
Comme je l'ai dis dans un post précédent, le champ magnétique de l'aimant du flotteur est suffisamment puissant pour qu'au moins un relais soit toujours activé.
Evidement tu ne peux avoir un pas de 30 cm, dans ce cas, tu as raison, tu te retrouve avec la valeur max (sauf avec un aimant correspondant au pas !!)
(Cet inconvénient peut être évité avec une électronique qui mémorise la valeur du dernier élément activé, mais ça complique un peu le système.
Je vous envoie une photo de circuit équipé demain, je dois avoir un exemplaire quelque part..
Philippe
>Si ta cuve est effectivement de ce type et qu'elle n'est pas enterrée
>ne pourrais-tu pas
>aussi tenter la mesure par flotteur ? (voir schema ci-dessous) :
>http://domotique-eib.googlegroups.com/web/divers_mesure_flotteur.png
Si tu inverse le 5V et le 0V (tu mets 0 et 10V), tu as directement une valeur de tension et de hauteur qui vont dans le même sens, que tu entres sur un module d’entrée 0-10V ;)
Philippe
> "Nos produits ne sont pas compatibles ATEX, ni même avec le liquide
> (fioul). De toute façon la longeur max est de 1m"
Je pense qu'en bricolant, tu feras tout aussi bien, sinon beaucoup mieux !
--
Frédéric
@Philippe Collignon
> ne pourrais-tu pas aussi tenter la mesure par flotteur ?Si, c'est une variante de l'idée de Jef2000
Tu plonges un tube fermé de manière étanche sur l'extrémité haute par un
capteur de pression dans ta cuve.
Lorsque le liquide monte dans le tube, il comprime l'air qui est dedans, et
la mesure de pression doit te donner la hauteur.
--
Frédéric
>Si, c'est une variante de l'idée de Jef2000
>Euh .. pas vraiment ici la ligne noire
c'est un cable, jef proposait
>un tuyau avec le
principe de vase communiquants.
>Les deux solutions
sont valables. Bon bricolage ..
>http://domotique-eib.googlegroups.com/web/divers_mesure_flotteur.png
Dans ce cas, pourquoi garder les relais reed et les résistances et l’aimant ??
un potentiomètre sur la poulie donnerait une valeur continue sur toute la hauteur de la cuve.
On peut même adapter les diamètres des poulies…
Philippe
>C'est dommage que SICCOM ne réponde pas, j'aimais bien l'idée. J'ai une >nette préférence pour les systèmes à exécution professionnelle (la bricole, >c'est quand on ne peut pas faire autrement)
>"De toute façon la longueur max est de 1m"
voici 2 photos du système actuel, tu peux faire un montage similaire sans CI et propre vu le peu de composants.
>>que tu entres sur un module d’entrée 0-10V
>lequel par exemple ?
celui là devrait convenir :
Philippe
>Ca s'appelle codeur
rotatif ou codeur angulaire si je trouve un modèle adapté et le prix
>je vous fait signe http://www.directindustry.fr/tab/codeur-rotatif.html#seProd
Ça sera toujours plus cher qu’un potentiomètre 10 tours à 12 € du genre :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1070785
si tu veux un signal analogique …
Avec 10 tours et différentes poulies, tu peux t’adapter à toutes les hauteurs..
Philippe
Dans ce cas, pourquoi garder les relais reed et les résistances et l’aimant ??
un potentiomètre sur la poulie donnerait une valeur continue sur toute la hauteur de la cuve.
On peut même adapter les diamètres des poulies…
> Concernant les montages à base de poulies et flotteur, ce qui
> m'inquiète un peu, c'est la mise au point. Il n'y a très, très peu de
> forces en présence, un flotteur et un petit contre-poids...?!? et çà
> va aller pour faire tourner un pot ou un encodeur ?
Largement. Archimède est costaud ;o)
> Ne pas oublier, je suis limité par la taille des objets que je peux
> introduire dans la cuve (la canne, c'était impec). Le diamètre du
> bouchon est de l'ordre de 4-5cm
Oui, mais tu peux faire la hauteur que tu veux, et comme c'est le volume qui
va jouer...
Il te suffit également de mettre une grosse poulie sur l'arbe du potar pour
démultiplier l'effort.
--
Frédéric
Concernant les montages à base de poulies et flotteur, ce qui
m'inquiète un peu, c'est la mise au point. Il n'y a très, très peu de
forces en présence, un flotteur et un petit contre-poids...?!?
>C'est ce qui
m'inquietait aussi mais il faut utiliser une chaine
>et une poulie
crantée. 4-5cm ca devrait etre suffisant pour
>introduire un petit
flotteur (pot en platique) lesté avec du plomb.
>Il y a ici une
super description d'un modèle semblable encore
>plus précis :
Pas besoins de tout ça, à mon avis:
le flotteur de ta chasse d’eau arrive bien a couper l’arrivée d’eau…
Le potentiomètre est muni d’une piste (bobinée) ou il y a très peu de frottements
Tu prends une poulie de marine à 3 € (inox et très peu de frottements) :
http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produits/nautisme/materiel-bateau/accastillage/poulie
Tu fais un tour mort autour de ta poulie du potard, tu n’aura pas de glissement.
Tu mets un poids adéquat…
Tester d’abord la faisabilité avec une solution simple et pas chère !!!
Philippe
>Dans les magazins d'électronique, je ne trouve que des petites
>poulies, max 30mm. Si je veux couvrir 1,72m en 10 tours, il me
>faudrais au moins 60mm (55 de gorge), quelqu'un à un pointeur ?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?metho
d=retrieveTfg&Ne=4294960899&Ntt=poulie&Nr=AND%28avl%3Af1%2CsearchDiscon_f1%3
AN%29&Ntk=I18NAll&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&N=4294954900+4294820193&Ns=stoc
kPolicy_f1%7C1%7C%7Cnew_f1%7C1&Nty=1&binCount=10&multiselectParam=4294954900
&selectAttribute=60mm#breadCrumb
http://www.michaud-chailly.fr/roulement-transmission/direct-transmission/tra
ns/
Regarde aussi les magasins d'accastillage et les bricoxx ...
http://www.wichard.com/menu-Poulies-0101000000000000-ME.html
Philippe
> Je viens de tomber sur ce site qui a un choix int�ressant :
> http://industrialproducts.be
> Je t�l�phonerai demain pour savoir s'ils vendent
> aux particuliers
Il y a aussi HPC :
Je crois qu'ils ont un mini de commande...
--
Fr�d�ric
Si, c’est de nouveau possible depuis peu…
http://www.rs-particuliers.com/Default.aspx
Bonne nouvelle, non ??
Philippe