je suis � la recherche d'un module d�tection incendie (a priori fum�e)
qui soit � la fois autonome et knx. Typiquement, autonome pour ne pas
subir une coupure de courant et avoir une sir�ne int�gr�e, mais qui en
tant normal soit �galement reli� au bus qui lui sert d'alimentation et
bien s�r de remont� d'�v�nement ("debout l�-dedans, �a crame :-(")
Une id�e ?
Merci
Charles
chez schneider il y a la référence MTN547519 (alimentation réseau
dsl) ou MTN548019 (alimentation sur pile encore dsl)
++
Je pense que le plus simple est un détecteur filaire avec sirène +
sortie sur contact sec couplé à un module d'entrée KNX.
Olivier
Je pense que pratiquement tout les fabricants offrent ce genre
d'appareil.
Perso, j'ai choisi Merten:
autonome, sur pile de 9V, avec test/détection de fin de vie pour la
pile
possibilité de les mettre en réseau (radio)
option contact sec, par exemple pour relier un des appareils au bus KNX
J'ai installé un Siemens 5WG1256-3AB01: détecteur fumée et chaleur,
avec sirène déclenchable par le bus (donc utilisable pour d'autres
alarmes).
Pas de batterie, mais j'ai une alimentation bus secourue.
Malheureusement il n'est plus fabriqué, et Siemens n'a pas l'air de
proposer un produit équivalent en remplacement. En fait je n'ai
trouvé
aucun détecteur d'incendie avec interface bus chez les autres
fabricants
non plus. J'en ai conclu que cette approche n'est plus conforme aux
exigences des assureurs, et qu'il faut se rabattre sur la solution
avec
détecteurs autonomes, sorties sur relais, et piles à changer tous les
6 mois...
> J'en ai conclu que cette approche n'est plus conforme aux
exigences des assureurs,
C'est tout à fait exact !
>il faut se rabattre sur la solution avec détecteurs autonomes,
sorties sur relais, et piles à changer tous les 6 mois...
J'ai changé la pile après +/- 2 ans (quand le device commence à
beeper, il est temps de changer la pile)
C'est aussi la conclusion � laquelle j'�tais arriv�e, c'est pourquoi
j'ai quand m�me pos� la question ici avant :-)
Merci � tous
> Vu que la fumée dégage du CO qui est mortel, mais que le CO peut être dégagé
> par d'autres sources qu'un incendie
D'après mon info, le CO est dégagé par des combustibles fossiles
(charbon, pétrole, fioul etc)
> ne vaut-il pas mieux installer des détecteurs de CO ?
On pourrait imaginer un incendie sans aucun CO, par exemple un sapin
de Noël, une bougie en fin de course met le feu à un journal.
Les détecteurs de fumée font exactement çà, ils mesurent l'opacité de
l'air. Voir les instructions d'installations et les précautions à
prendre pour éviter des courants d'air occasionnés par les gaines
électriques.
> Je suis en d�placement toute la semaine prochaine dans un Centre 15/18,
> je vais essayer de trouver un sp�cialiste de la question ...
Ben, je maintiens que, quelle que soit la cause, le probl�me de
d�tection est que le CO est plus lourd que l'air et que les DAAF sont au
plafond... Pour le coup, je veux bien une confirmation d'un centre 15 :-)
Ouups, on l'avait oublié celle là !
Je n'ai trouvé aucun détecteur de CO KNX.
Par contre les détecteurs autonomes (genre SF450EN de Honeywell) sont
effectivement prévus pour être posé sur un meuble (et pas au
plafond)......
C�dric Mouton a �crit :
> Je profite de ce post pour poser une question existentielle :o)
> Vu que la fum�e d�gage du CO qui est mortel, mais que le CO peut �tre
> d�gag� par d'autres sources qu'un incendie
> (mes sources : http://www.detectionincendie.fr/index.php)
>
>
> ne vaut-il pas mieux installer des d�tecteurs de CO ?
Non. Le monoxyde de carbone est un gaz lourd qui reste pr�s du sol, la
fum�e est volatile est s'envole. Les d�tecteurs de fum�e sont plac�s au
plafond, et ne "verrait" pas le CO...
Bonjour à tous,
n'étant pas un spécialiste en chimie des gaz je me suis tourné vers
Wikipédia et je me demande s'il n'y a pas confusion entre CO et CO2.
(voir extrait ci-dessous)
pour moi le CO est plus léger que l'air dons il s'accumule au plafond,
d'ailleurs les vendeurs de détecteur de monoxyde de carbone préconise
une pose proche du plafond.
Je cherche également des détecteurs de monoxyde de carbone KNX sans
succès à ce jour.
Origine Wikipedia
L’air a une masse molaire moyenne de 29 g/mol, le CO une masse molaire
de 28 g/mol. Le dioxyde de carbone CO2 (44
g/mol), par ailleurs moins toxique et non combustible, a tendance à
s’accumuler au niveau du sol dans les lieux calmes.
A+
Jean
J'ai mentionné les détecteurs autonomes (genre SF450EN de Honeywell)
Il existe aussi un detecteur CO chez Theben, AMUN 716 KNX.
Celui ci est a installé sur un mur.
Jérémy
AMUN 716 KNX ***CO2-Sensor*** for bus system
> > Il existe aussi un detecteur CO chez Theben, AMUN 716 KNX.
>
> AMUN 716 KNX ***CO2-Sensor*** for bus system
ATTENTION pas de confusion pour Theben il s'agit d'un détecteur de CO2
pas de CO
Jean