Hallo NG,

ich möchte einen 7,5 KW Asynchronmotor am Drehstromnetz betreiben. Ohne
FU ist dies kein Problem.

Sobald ich den Motor über den FU betreibe, erhalte ich, auf sich in
einem benachbarten Schaltschrank befindlichen Anzeigeeinheiten,
fehlerbehaftete Messanzeigen.

Der Grund ist die hochfrequente Rückwirkung des Gleichrichters auf das
Netz, bekannt als Netzrückwirkung.

Gibt es Geräte zum Vorschalten, die dies verhindern?

Mfg,
RG

Achim Hoffmann

unread,
Oct 12, 2007, 7:25:01 AM10/12/07
to
Rico Georgi wrote:

Hallo Rico,
versuche mal eine abgeschirmte Leitung zum FU.
Viele Grüße,
Achim

Achim Hoffmann

unread,
Oct 12, 2007, 7:25:39 AM10/12/07
to
Rico Georgi wrote:

Hallo Rico,
versuche mal eine abgeschirmte Leitung zum Motor.
Viele Grüße,
Achim

Carsten Schmitz

unread,
Oct 14, 2007, 1:50:54 PM10/14/07
to
> versuche mal eine abgeschirmte Leitung zum Motor.

>> ich möchte einen 7,5 KW Asynchronmotor am Drehstromnetz betreiben. Ohne


>> FU ist dies kein Problem.

>> Der Grund ist die hochfrequente Rückwirkung des Gleichrichters auf das


>> Netz, bekannt als Netzrückwirkung.
>>
>> Gibt es Geräte zum Vorschalten, die dies verhindern?

Du kannst normalerweise zu jedem FU passende Netzfilter kaufen.
Die sollten die Netzrückwirkungen minimieren.
Zum Motor liegt ja bei Einhaltung der Vorschriften sowieso ne abgeschirmte
Leitung, hoffe ich doch?