Hw/lw>2 olan perdelerde kritik perde yüksekliği
boyunca tasarım eğilme momentinin sabit olduğu
öngörülür. Dolayısı ile bu bolge içinde
tasarım momentlerinden dolayı başlık bölgelerinde
donatı yüzdelerinin binde 2 den fazla görülmesi
tasarım eğilme momenti büyük perdelerde normaldir.
Benim görüşüme göre bu bölgeyi tüm bina boyunca
uygulamak perdelere extra yük getirir ve fazladan
donatı uygulanmasına neden olur ( hem %0.2 başlık,
hem de yatay donatılarda).
Binada zemin iyi ve deprem bölgesi düşük ise bence
tüm binada kafa bölgelerini Lx%20 uygulamanın bir
sakıncası yoktur. Teorik açıdan neden 2Lw
değerini aşmamasının gerekçesini ise tam
bulamadım. Yanıtlarınızı bende bekliyorum.
--- : ".Soru-Cevap.": : Mon Oct 10 05: 51:
4...@yahoo.com,
UNEXPECTED_DATA_AFTER_ADDRESS_IN_GROUP@.SYNTAX-ERROR.;;;;;,
"::.Soru-Cevap.::" <
ya...@yapidanismani.com> yazdı:
>
> Bu soru Yapidanismani.com sitesine sorulmus ve
> e-posta grubumuza otomatik olarak
y�nlendirilmistir.
> --------> G�nderen: g�kay uygun -------->
Mesaj
> KOnusu:kritik perde yuksekligi -------->
> Soru:afet yonetmeliginde bolum 7.6.2 de belirtilen
> kritik perde yuksekligi ile ilgili olarak bir ust
> sinir belirtilmistir
>
> 7.6.2.2 temel ustunden itibaren kritik perde
> yuksekligi ,2 lw degerini asmamak uzere... diye
> devam ediyor.
>
> kritik perde yuksekligi boyunca uyglanan uc bolgesi
> genisligi (lu) sartini yapi yuksekligi boyunca
> uygulamanin davranis acisindan bir sakincasi
> olabilir mi?
>
> yorumlarinizi bekliyorum
>
> gokay uygun
>
_____________________________________________________
Yahoo! kullaniyor musunuz?
Simdi, 1GB e-posta saklama alani sunuyor
http://tr.mail.yahoo.com