請教廠房鐵捲門承受的風壓力是以第2章計算或第3章計算?

194 views
Skip to first unread message

anne.y...@gmail.com

unread,
Apr 26, 2017, 2:33:29 AM4/26/17
to 耐風規範專家系統
請教廠房鐵捲門承受的風壓力是以第2章計算或第3章計算?謝謝~

ming-shu Tsai

unread,
Apr 27, 2017, 11:15:00 PM4/27/17
to 耐風規範專家系統
以我所知,第二章是用於分析風力抵抗系統所受之風力,例如風壓力作用於外牆,再傳遞到樑柱系統後之樑柱分析。而此處鐵捲門所承受之風壓力,個人覺得應該是指計算鐵捲門本身所受之風力,則應該要以第三章(外部被覆物風壓)計算。