有關半年回歸期共振部分風力及最高居室樓層角隅側向加速度是否受用途係數I影響

111 views
Skip to first unread message

陳韋元

unread,
Aug 31, 2023, 7:16:52 AM8/31/23
to 耐風規範專家系統
許先生您好~
有關半年回歸期共振部分風力及最高居室樓層角隅側向加速度是否受用途係數I影響而變化,查內政部建築研究所發行"建築物耐風設計技術手冊"P.50,50年回歸期、半年回歸期或者X年回歸期之計算式不受用途係數I影響, 使用貴系統計算法規設計風力會因I(故I=0.9、1.0或1.1 )不同而有異,且半年回歸期共振部分風力及及最高居室樓層角隅側向加速度也有差異,感謝撥空察看晚輩疑問~