鋸齒狀屋頂風壓計算結果有問題

139 views
Skip to first unread message

terry yueh

unread,
Jun 4, 2016, 6:11:17 AM6/4/16
to 耐風規範專家系統
Y向鋸齒屋頂風壓結果竟然是X向的屋頂風壓圖表相同
應該是資料庫抓錯圖表的樣子
請確認

許先生

unread,
Jun 5, 2016, 9:58:16 PM6/5/16
to 耐風規範專家系統

您好,我測試的結果如上圖,X向及Y向顯示數值不同

不只可否提供您的數據集截圖以利檢查

terry yueh

unread,
Jun 6, 2016, 2:55:22 AM6/6/16
to 耐風規範專家系統

這是我Y向輸出的截圖,結果都是X向的資訊


許先生

unread,
Jun 6, 2016, 3:40:35 AM6/6/16
to 耐風規範專家系統
是否方便提供您在各頁的輸入資料

或是 EMAIL給我


terry yueh

unread,
Jun 6, 2016, 4:48:28 AM6/6/16
to 耐風規範專家系統


許先生

unread,
Jun 6, 2016, 8:41:53 PM6/6/16
to windexpert...@googlegroups.com
好的,我依據您的數據,真的發現有類似的問題,我現在馬上修正。

08:53  目前已找到問題點,是系統在風向和屋頂的方向的判斷上,有個小BUG,目前已經修正,煩請您再試試看。

terry yueh

unread,
Jun 6, 2016, 9:38:44 PM6/6/16
to 耐風規範專家系統
確認可以了,另外請問在計算流程裡面可以加入屋頂風壓的計算嗎?

許先生

unread,
Jun 7, 2016, 2:39:01 AM6/7/16
to 耐風規範專家系統
感謝您的建議,會排進日後的新增項目