陳韋元
8/31/23
有關半年回歸期共振部分風力及最高居室樓層角隅側向加速度是否受用途係數I影響
許先生您好~ 有關半年回歸期共振部分風力及最高居室樓層角隅側向加速度是否受用途係數I影響而變化,查內政部建築研究所發行"建築物耐風設計技術手冊"P.50,50年回歸期、半年回歸期或者
unread,
有關半年回歸期共振部分風力及最高居室樓層角隅側向加速度是否受用途係數I影響
許先生您好~ 有關半年回歸期共振部分風力及最高居室樓層角隅側向加速度是否受用途係數I影響而變化,查內政部建築研究所發行"建築物耐風設計技術手冊"P.50,50年回歸期、半年回歸期或者
8/31/23
陳大帥
6/25/23
有關山形屋頂風向垂直屋脊之側風壓計算,是否係應依耐風規範規定側風面外風壓係數Cp=-0.7
許先生您好~ 有關山形屋頂風向垂直屋頂之側風壓計算,是否係應依耐風規範規定側風面外風壓係數Cp=-0.7,經晚輩手算結果,貴系統山形屋頂風向垂直屋脊之側風壓計算係採Cp=-0.5,請問係參考耐風規範何者
unread,
有關山形屋頂風向垂直屋脊之側風壓計算,是否係應依耐風規範規定側風面外風壓係數Cp=-0.7
許先生您好~ 有關山形屋頂風向垂直屋頂之側風壓計算,是否係應依耐風規範規定側風面外風壓係數Cp=-0.7,經晚輩手算結果,貴系統山形屋頂風向垂直屋脊之側風壓計算係採Cp=-0.5,請問係參考耐風規範何者
6/25/23
張正杰
5/30/23
請教地形係數問題
另外請教Kzt地形係數,依照耐風設計規範2.8式 Kzt係數最小為1,構造物距離局部加速區域越遠風速就不會放大,但我測試後x距離在非局部加速區域的距離時,風速反而變小,另x距離非常遠時風速又會異常放大,
unread,
請教地形係數問題
另外請教Kzt地形係數,依照耐風設計規範2.8式 Kzt係數最小為1,構造物距離局部加速區域越遠風速就不會放大,但我測試後x距離在非局部加速區域的距離時,風速反而變小,另x距離非常遠時風速又會異常放大,
5/30/23
張正杰
5/30/23
請教耐風規範內地況種類的規定
請教規範2.3節地況B"大城市市郊、小市鎮或有許多像民舍高度(10~20公尺),或較民舍為高之障礙物分布其間之地區者。建築物迎風向之前方至少500 公尺或建築物高度10 倍的範圍(兩者取大值)
unread,
請教耐風規範內地況種類的規定
請教規範2.3節地況B"大城市市郊、小市鎮或有許多像民舍高度(10~20公尺),或較民舍為高之障礙物分布其間之地區者。建築物迎風向之前方至少500 公尺或建築物高度10 倍的範圍(兩者取大值)
5/30/23
陳大帥
3/3/23
有關半年回歸期共振部分風力
您好~在下是剛入結構設計行業的年輕人,嘗試將內政部建築研究所出版建築物耐風設計技術手冊的範例代入專家系統中,本是要確認自己對規範的理解是否有誤,發現半年回歸期共振部分風力值與手冊相差甚異,自己也嘗試依
unread,
有關半年回歸期共振部分風力
您好~在下是剛入結構設計行業的年輕人,嘗試將內政部建築研究所出版建築物耐風設計技術手冊的範例代入專家系統中,本是要確認自己對規範的理解是否有誤,發現半年回歸期共振部分風力值與手冊相差甚異,自己也嘗試依
3/3/23
蔡岳勳
2/16/22
請教封閉式建築物單斜屋頂已及開放式建築物雙斜屋頂
請教封閉式建築物單斜屋頂已及開放式建築物雙斜屋頂各自應該採用何種方式計算風壓? 目前封閉式似乎沒有可以查單斜屋頂風壓系數的方式 而開放式則是沒有單斜屋頂的態樣
unread,
請教封閉式建築物單斜屋頂已及開放式建築物雙斜屋頂
請教封閉式建築物單斜屋頂已及開放式建築物雙斜屋頂各自應該採用何種方式計算風壓? 目前封閉式似乎沒有可以查單斜屋頂風壓系數的方式 而開放式則是沒有單斜屋頂的態樣
2/16/22
道羽邱
11/9/21
關於何時使用風力規範計算風壓或使用蒲氏風力級數表換算風壓?
因最近有一工程 , 關於風壓計算與監造單位有不同意見 , 不知是否能給予意見 ! 工程內容 : 噴漆廠房柔性捲門 ( 船塢門 ; 機庫門 ) 1 . 我們原是採用風力規範第三章 ( 外部被覆物 ) 下去
unread,
關於何時使用風力規範計算風壓或使用蒲氏風力級數表換算風壓?
因最近有一工程 , 關於風壓計算與監造單位有不同意見 , 不知是否能給予意見 ! 工程內容 : 噴漆廠房柔性捲門 ( 船塢門 ; 機庫門 ) 1 . 我們原是採用風力規範第三章 ( 外部被覆物 ) 下去
11/9/21
Mike Su
, …
ysli...@gmail.com
5
6/4/21
關於雨遮設計
許先生,您好: 作為參考,方便請問您提供的雨遮設計這篇文獻的出處嗎? 我找了一下章節應該不是IBC或ASCE7-10 感謝您撥冗閱讀 許先生 在 2016年5月17日 星期二上午8:55:18 [UTC
unread,
關於雨遮設計
許先生,您好: 作為參考,方便請問您提供的雨遮設計這篇文獻的出處嗎? 我找了一下章節應該不是IBC或ASCE7-10 感謝您撥冗閱讀 許先生 在 2016年5月17日 星期二上午8:55:18 [UTC
6/4/21
orion.huang想減肥
1/17/20
風速換算
耐風設計規範中的基本設計風力要如何和中央氣象局的風速換算?? 例如最常被業主問到的是幾級風或是哪一級的颱風?
unread,
風速換算
耐風設計規範中的基本設計風力要如何和中央氣象局的風速換算?? 例如最常被業主問到的是幾級風或是哪一級的颱風?
1/17/20
ZOE
, …
sf yan
3
11/22/19
太陽能光電系統風力設計
"但是光電板與支撐架之間的連接材、扣件,則牽涉到局部區域會發生較大的風壓極值,則要以披覆物設計風壓來檢討" 問題1: 支撐架是指構架系統是指柱及大小梁嗎? 問題2: 與支撐架之間的
unread,
太陽能光電系統風力設計
"但是光電板與支撐架之間的連接材、扣件,則牽涉到局部區域會發生較大的風壓極值,則要以披覆物設計風壓來檢討" 問題1: 支撐架是指構架系統是指柱及大小梁嗎? 問題2: 與支撐架之間的
11/22/19
Michael Chen
10/16/18
計算結果顯示ANf的意義為何?
請問計算結果顯示ANf的意義為何?
unread,
計算結果顯示ANf的意義為何?
請問計算結果顯示ANf的意義為何?
10/16/18
YU-HAO WU
,
許先生
2
9/9/18
關於表2.15桁架高塔之風力係數,Cf
意思是指假設風向由北往南吹 則實體面積則為 由北往南方向實體的投影面積總面積則為 有北往南方向 最外圍包含的所有面積(包含中間空洞部分)
unread,
關於表2.15桁架高塔之風力係數,Cf
意思是指假設風向由北往南吹 則實體面積則為 由北往南方向實體的投影面積總面積則為 有北往南方向 最外圍包含的所有面積(包含中間空洞部分)
9/9/18
macolintw
,
許先生
2
1/28/18
請問再計算受風面積時,為何頂樓的受風面積為其他樓層之一半?煩請說明。
您好 因為本系統的計算方式是由樓地板算起,上下二分之一高度來作為受風面積的高度 所以 頂樓層因只有 下半二分之一,所以會有此數據
unread,
請問再計算受風面積時,為何頂樓的受風面積為其他樓層之一半?煩請說明。
您好 因為本系統的計算方式是由樓地板算起,上下二分之一高度來作為受風面積的高度 所以 頂樓層因只有 下半二分之一,所以會有此數據
1/28/18
龔大
12/27/17
地下室開挖時,鋼筋與模板施工是否需考慮風力載重?
請教各位先進: 如果是大面積的地下室開挖,是否需要考慮風力載重對鋼筋施工和模板組立的效應? 如果需要,要如何計算?視為山脊的下風處嗎?
unread,
地下室開挖時,鋼筋與模板施工是否需考慮風力載重?
請教各位先進: 如果是大面積的地下室開挖,是否需要考慮風力載重對鋼筋施工和模板組立的效應? 如果需要,要如何計算?視為山脊的下風處嗎?
12/27/17
許先生
,
t72...@gmail.com
3
9/30/17
記錄案例數量討論
您好 1. 關於無限制,礙於系統資源有限,比較不太可能 2. 關於下載部分,是有在討論其可能性 關於亂碼部分 基本上如果是使用 GOOGLE CHROME(本系統是依據這個瀏覽器開發的)是不太會出現
unread,
記錄案例數量討論
您好 1. 關於無限制,礙於系統資源有限,比較不太可能 2. 關於下載部分,是有在討論其可能性 關於亂碼部分 基本上如果是使用 GOOGLE CHROME(本系統是依據這個瀏覽器開發的)是不太會出現
9/30/17
謝榮修
,
許先生
2
9/30/17
女兒牆及屋突層的問題
1. 你說的風力是否指基底的剪力,我會檢查女兒牆在基底部分是否有疊加進去,但是一般樓層 和 有無女兒牆無直接關係 2. 目前規範中並無屋突的章節,所以目前如果需要計算,則可以以變通的使用系統將B 及 L
unread,
女兒牆及屋突層的問題
1. 你說的風力是否指基底的剪力,我會檢查女兒牆在基底部分是否有疊加進去,但是一般樓層 和 有無女兒牆無直接關係 2. 目前規範中並無屋突的章節,所以目前如果需要計算,則可以以變通的使用系統將B 及 L
9/30/17
Java Cheng
,
許先生
2
5/2/17
鐵塔設計風力 無法設定不同高度
您好: 目前的系統設定是這樣沒錯,是依據現行規範所提供的方式,不過我們也有評量過分高度給予值得設定,目前正在籌劃中。
unread,
鐵塔設計風力 無法設定不同高度
您好: 目前的系統設定是這樣沒錯,是依據現行規範所提供的方式,不過我們也有評量過分高度給予值得設定,目前正在籌劃中。
5/2/17
anne.y...@gmail.com
,
ming-shu Tsai
2
4/27/17
請教廠房鐵捲門承受的風壓力是以第2章計算或第3章計算?
以我所知,第二章是用於分析風力抵抗系統所受之風力,例如風壓力作用於外牆,再傳遞到樑柱系統後之樑柱分析。而此處鐵捲門所承受之風壓力,個人覺得應該是指計算鐵捲門本身所受之風力,則應該要以第三章(外部被覆物風
unread,
請教廠房鐵捲門承受的風壓力是以第2章計算或第3章計算?
以我所知,第二章是用於分析風力抵抗系統所受之風力,例如風壓力作用於外牆,再傳遞到樑柱系統後之樑柱分析。而此處鐵捲門所承受之風壓力,個人覺得應該是指計算鐵捲門本身所受之風力,則應該要以第三章(外部被覆物風
4/27/17
Java Cheng
,
許先生
2
4/25/17
無法註冊-----驗證碼未顯示
您好 我在2017/04/26 08:56 的時間上去測試 並沒有您說的狀況 如果根據您的照片 請確定您輸入的網站網址為 http://windexpert.ce.tku.edu.tw 如有問題,煩請您
unread,
無法註冊-----驗證碼未顯示
您好 我在2017/04/26 08:56 的時間上去測試 並沒有您說的狀況 如果根據您的照片 請確定您輸入的網站網址為 http://windexpert.ce.tku.edu.tw 如有問題,煩請您
4/25/17
陳武泰
,
許先生
3
1/10/17
請問屋頂外加的批覆物採用的計算風力
謝謝您的解答
unread,
請問屋頂外加的批覆物採用的計算風力
謝謝您的解答
1/10/17
leo li
,
許先生
3
12/19/16
請問如何把對牆的順風 逆風 轉換成對柱的風力 謝謝
謝謝指教 我懂了 感恩
unread,
請問如何把對牆的順風 逆風 轉換成對柱的風力 謝謝
謝謝指教 我懂了 感恩
12/19/16
ray ray
,
許先生
2
11/1/16
有關屋頂風壓計算
好的 我會盡量趕出來,不過現階段因為本人電腦需要重灌,完成時間還無法確定
unread,
有關屋頂風壓計算
好的 我會盡量趕出來,不過現階段因為本人電腦需要重灌,完成時間還無法確定
11/1/16
李昱錡
,
許先生
4
8/11/16
有關 " 各高度層順風向背風面設計風壓 P2(z)=q(h)CfCp-q(h)(GCpi)" 計算值
感謝您,本系統的功能就是幫助不熟悉的各位 所以有缺少的部分,我已經新增進去 現在有迎風面及背風面的 CP值都顯示在列表中
unread,
有關 " 各高度層順風向背風面設計風壓 P2(z)=q(h)CfCp-q(h)(GCpi)" 計算值
感謝您,本系統的功能就是幫助不熟悉的各位 所以有缺少的部分,我已經新增進去 現在有迎風面及背風面的 CP值都顯示在列表中
8/11/16
terry yueh
,
許先生
8
6/7/16
鋸齒狀屋頂風壓計算結果有問題
感謝您的建議,會排進日後的新增項目
unread,
鋸齒狀屋頂風壓計算結果有問題
感謝您的建議,會排進日後的新增項目
6/7/16
Chang Alvin
,
許先生
2
4/19/16
外牆外風壓的數學式
好的 將會列入排程寫作 感謝您的建議
unread,
外牆外風壓的數學式
好的 將會列入排程寫作 感謝您的建議