Использование Меркурий 230 как трехфазный измеритель.

37 views
Skip to first unread message

Илья Висицкий

unread,
May 19, 2026, 1:33:56 AMMay 19
to Электросчетчики Меркурий
Здравствуйте. Учусь на 3 курсе Электроэнергетики и занимаюсь научной работой. Недавно в руки попал счетчик меркурий 230 ART-03 PQRSIDN и на основе него было предложено сделать трехфазный измеритель для стенда.
 
Подключение и наладка связи прошли успешно но есть одно НО - подключал я его через ТТ с коэф-ом трансформации ~ 9. однако и сам счетчик подрезает значение тока. Для примера - на силовом у ТТ 1.4 Ампера, на вторичной уже 0.2 Ампера, однако счетчик при считывании через Универсальный конфигуратор показывает 0.007 Ампер. Можно ли как-то настроить коэффициент трансформации для этого?

Также есть еще один вопрос. Счетчики уже были в эксплуатации, поэтому имеют значения по тарифам - можно ли их как-то обнулить?


Vlad Rusanov

unread,
May 20, 2026, 11:01:25 AMMay 20
to Электросчетчики Меркурий
Калибровочные коэффициенты потребителю не доступны, но внешние программы обычно дают возможность домножения на пользовательские коэф. трансформации.
В частности TaskGroup дает и УСПД типа VR-007.4 тоже дает. В Универсальном конфигураторе можно ввести коэффиценты трансформации (целое число) в специально выделенные регистры счетчика (на вкладке Энергия) и там же есть галочка использования этих значений. На показания счетчика они не влияют, только для энергетиков упрощает жизнь выводя в таблицы уже домноженные значения.

Сбросы энергии делают только на заводском уровне доступа, во вскрытых счетчиках.

вторник, 19 мая 2026 г. в 08:33:56 UTC+3, ilavi...@gmail.com:
Reply all
Reply to author
Forward