Счетчик установлен в моем гараже. Снимаю показания ежемесячно.
При снятии показаний в этом месяце заметил, что расход электроэнергии стал значительно меньше, что не должно быть.
В гараже расход небольшой, но всегда стабильный Т1 - 10 кВтч, Т2 – 5 кВтч., а в последнем месяце Т1 – 2 кВтч и Т2 – 1 кВтч
Ошибки у счетчика отсутствуют. Индикатор и кнопки работают. Все величины отображаются верно, кроме напряжения.
Напряжение каждой фазы вместо 240 В показывает 51 В, т.е. почти в 5 раз меньше.
Тестер по фазам показывает 240 В. Клеммы счетчика закручены, все провода вводные и выводные на месте.
Стало понятно, почему расход уменьшился в 5 раз.
Что посоветуете, как исправить? Или надо менять счетчик?
Безусловно, счетчик неисправен и будет заменен. Замена уже приобретена.
Счетчик ток определяет верно I= 240/R, мощность считает не P=240*I, а P=51*I
Полагаю, в схеме для тока и напряжения использованы раздельные АЦП.
АЦП для измерения тока работает исправно, а АЦП напряжения глючит. Скорее всего, неисправен элемент в цепи опорного напряжения, относительно которого идет измерение.
Неисправным элементом может быть стабилитрон или специальная микросхема.