Напряжение батареи менее 2,65 В

364 views
Skip to first unread message

Roman

unread,
Oct 27, 2011, 8:38:00 AM10/27/11
to Электросчетчики Меркурий
Подскажите пожалуйста как отразится на работе счетчика Меркурий 230
севшая батарейка?Версия ПО:01.04.06 ,дата изготовления 19.01.05.Кто
имеет право менять батарейки? При периодической поверке будут менять
или надо для замены везти в ИНКОТЕКС ?

yuo...@meta.ua

unread,
Oct 27, 2011, 2:47:49 PM10/27/11
to Электросчетчики Меркурий
При поверке можно самому перепаять.Я так и делаю.
Уже не однократно писал питицию в Инкотекс для модернизации корпусов
(возможность замены батареи без срыва пломб ГостСтандарта). Как
сделано в 90% счётчиков других производителей

Vlad Rusanov

unread,
Oct 28, 2011, 3:31:42 AM10/28/11
to VladR...@googlegroups.com
Батарейка находится под опломбированным корпусом, вскрытие пломбы автоматически влечет необходимость его поверки и перепломбирование организацией допущенной до этой операции.

Алексей Матевосов

unread,
Oct 31, 2011, 4:28:32 PM10/31/11
to Электросчетчики Меркурий
> Версия ПО:01.04.06 ,дата изготовления 19.01.05.
Roman, скажите пожалуйста, как так получилось, что версию ПО выпустили
позднее счетчика?

Roman

unread,
Nov 1, 2011, 1:09:40 AM11/1/11
to Электросчетчики Меркурий

> Roman, скажите пожалуйста, как так получилось, что версию ПО выпустили
> позднее счетчика?
Как так получилось наверно надо спросить у Инкотекса.Информацию снимал
со вкладки "служебная" Универсального конфигуратора,причем показывает
что есть GSM-модем,когда его нет.И вдобавок считывание энергии только
"от сброса" и "на начало предыдущего года" на остальное - "чтение
энергии за месяц;нет ответа"-и-"чтение энергии на начало текущих
суток:недостаточен уровень доступа для удовлетворения запроса"

Алексей Матевосов

unread,
Nov 1, 2011, 1:47:58 AM11/1/11
to Электросчетчики Меркурий
С ПО разобрался, оказывается это не дата, а номер. Формат записи
совпадает с форматом даты. Наверно формат номера не должен совпадать с
форматом даты, чтобы подобных вопросов не возникало.
В обозначении счетчика нет буквы "G", а на вкладке "Служебная
информация" показывает что есть?
Насколько я знаю, уровень доступа User имеет ограничения по сравнению
с доступом Admin. И не все можно было сделать с нулевым сетевым
адресом в первых версиях Универсального конфигуратора. В новых версиях
программы нулевой адрес подменяется считанным из счетчика, что дает
возможность использовать Админский доступ полностью.
Создается впечатление, что EEPROM счетчика неисправна.

Roman

unread,
Nov 3, 2011, 3:22:26 AM11/3/11
to Электросчетчики Меркурий

Соединение с сетевым адресом и доступом Admin.Счетчик Меркурий 230
AR-01.Другого условного обозначения нет.Связь по интерфейсу CAN только
при подаче питания от БП.

Сергей Vas

unread,
Feb 7, 2012, 8:25:10 AM2/7/12
to VladR...@googlegroups.com
   В своё время я эл.счётчики М-200 чуть ли не полностью перепаивал, когда ZЛЫЕ электрики в огромном жилом доме подпалили более двухсот приборов, подключив 220 вольт по линии интерфейса счётчиков, всё пошло по цепочке и полдома перестало опрашиваться по интерфейсу. Тогда то я и взялся за пайку. Перепаял кучу элементов: оптроны, преобразователи напряжения, микросхема can-интерфейса, контактики, диодики. По ходу дела пришлось батарейку в некоторых счётчиках выпаивать. Тяжело, зараза, шла! ещё труднее было купить такую же и обратно в эти же контактные площадки впаять. Но зато интерфейс ожил, и работают они по сей день безотказно. Вот такой небольшой экскурс в прошлое.
------------------------------------------------------------

С уважением,
Сергей,
"Жилстройэксплуатация", г.Москва
serg...@live.ru

Reply all
Reply to author
Forward