Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN ошибка

294 views
Skip to first unread message

Александр Николаев

unread,
Mar 23, 2017, 1:57:47 PM3/23/17
to Электросчетчики Меркурий
Вечер добрый, не понимаю в чём проблема помогите VR-001 подключаюсь к Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN выдаёт ошибку(прикрепил фото) подключаю к Меркурий 230 ART-01 CN ошибка Test=#Err1 недавно подключался нормально потом с перебоями. Переустанавливал драйвера пробовал на другом ноутбуке тоже самое.
P_20170323_125359[1].jpg

Станислав Ратников

unread,
Mar 28, 2017, 11:10:35 AM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Счетчик найден ! сессия не открыта !!! Подпробуйте галку с hex снять и проверьте пароли по умолчанию user 111111 admin 222222

Nezl0i N

unread,
Mar 28, 2017, 12:32:20 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Возможно и сетевой адрес (отличный от нуля) не верный ;)

вторник, 28 марта 2017 г., 20:10:35 UTC+5 пользователь Станислав Ратников написал:

Станислав Ратников

unread,
Mar 28, 2017, 12:44:04 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
По команде на 0 адрес счетчик дает точный свой адрес. С ним потом и надо раюотаь !!!

Станислав Ратников

unread,
Mar 28, 2017, 12:47:26 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Тут точно отвечено что счетчик обнаружен но не открыт !!! Первый пункт ошибки !

Nezl0i N

unread,
Mar 28, 2017, 12:48:10 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
А если человек не 0 поставил, а иной адрес, который он считает верным? Пусть даже пароль правильный, счетчик не откликнется. Я же написал "ОТЛИЧНЫЙ ОТ НУЛЯ!"

вторник, 28 марта 2017 г., 21:44:04 UTC+5 пользователь Станислав Ратников написал:

Nezl0i N

unread,
Mar 28, 2017, 12:49:14 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Это не счетчик найден, а тест канала связи по команде 00 00 

вторник, 28 марта 2017 г., 20:10:35 UTC+5 пользователь Станислав Ратников написал:

Станислав Ратников

unread,
Mar 28, 2017, 12:53:30 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
По 00 00 crc он вернет в ответе адрес счетчика а по команде адрес 00 crc он верне адрес 00 crc. То есть канал октрыт если нет во втором байте вернет код ошибки.

Nezl0i N

unread,
Mar 28, 2017, 12:55:07 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Пусть сетевой адрес счетчика 10, пароль 111111

Ситуация 1. Сетевой адрес 0, пароль 123456. Тест канала связи - ОК, открытие сессии - #Err
Ситуация 2. Сетевой адрес 15, пароль 111111.  Тест канала связи - #Err, открытие сессии - #Err
Ситуация 3. Сетевой адрес 10, пароль 123456.  Тест канала связи - ОК, открытие сессии - #Err
Ситуация 4. Сетевой адрес 10, пароль 111111.  Тест канала связи - ОК, открытие сессии - ОК

вторник, 28 марта 2017 г., 21:49:14 UTC+5 пользователь Nezl0i N написал:

Nezl0i N

unread,
Mar 28, 2017, 12:58:04 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Запрос 00 00 01 b0 / Ответ 00 00 01 b0 Это и есть тест канала связи. Не вернет он сетевой адрес.

вторник, 28 марта 2017 г., 21:53:30 UTC+5 пользователь Станислав Ратников написал:

Станислав Ратников

unread,
Mar 28, 2017, 1:13:39 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Ты прав !!! Но при нулевом адресе русанов сначало дает команду 00 0х08 0х05 crc она и возвращает адрес а потом он начинает тестить канал.

Nezl0i N

unread,
Mar 28, 2017, 1:21:15 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Не совсем так. Если тест канала связи не проходит с неправильным сетевым адресом, конфигуратор посылает команду чтения варианта исполнения с сетевым адресом 00 и команда 08. А если после неудачной попытки открыть канал связи с неправильным адресом послать счетчику тест канала с 0 адресом, т.е.00 00 , то счетчик ответит корректно и вы увидете те самые сообщения. Тест -Ок.

Nezl0i N

unread,
Mar 28, 2017, 1:28:53 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
У автора поста неверный пароль однозначно. Я в общих чертах развернул ситуацию. Существуют программы, которые делают именно так, как я и описал выше. И это правильно. Главное открыть канал, а дальше дело техники.

Станислав Ратников

unread,
Mar 28, 2017, 1:29:46 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Да чего мы то спорим для задающего вопрос это неважно

Станислав Ратников

unread,
Mar 28, 2017, 1:31:54 PM3/28/17
to Электросчетчики Меркурий
Я в корректоре делал как я описал ! А Русанова слизывал !