От себя добавлю следующее:
1)Проверить,поступает ли 5V на питание интерфейса, проверить целостность всех контактов
2)Пробовать опросить "Меркурием-221", сняв внутри перемычку и подсоединить интерфейсные контакты к колодке CAN(2+ , 3-)
3)Подключить этот счётчик напрямую к Меркурию-221(если данный счётчик был в сети счётчиков)
4)Запустить Универсальный конфигуратор, установить настройки: сетевой адрес: 0; пользователь: Admin; пароль: 222222; установить галочку HEX ; снять галочку Эхо; скорость: 9600; чётность: no; время ожидания: 200; ситс.таймаут: 50; множитель: 2; тип интерфейса: RS485,CAN.
Если и так и эдак не получается, то лучше отвести в сервис в Инкотекс. А если хочется самому добить, то придётся вскрывать корпус, там можно проверить микросхему интерфеса, поступает ли на неё питание.При необходимости проверить оптроны и микро преобразователь напряжения. Скачать в интернете схему распайки микросхемы:SN65HVD251D SO8; оптронов:
4N33M ; линейных стабилизаторов:
LP2980AIM5X-5.0/NOPB в корпусе SOT23-5Удачи!
среда, 16 мая 2012 г., 10:28:45 UTC+3 пользователь
4it...@mail.ru написал: