RE: Asistencia Tecnica EMF - Cons. Prop. Vergara 1834 (Ref. Equipo Active Drive Wacs)

1 view
Skip to first unread message

Jorge Martin

unread,
Apr 25, 2022, 2:49:02 PM4/25/22
to agustin.ma...@gmail.com, Administraciòn Adez, Grupo Vergara

Hola Agustin

 

Quería confinar el trabajo de mañana?

 

De: Agustin m. [mailto:agustin.ma...@gmail.com]
Enviado el: jueves, 31 de marzo de 2022 10:19 a.m.
Para: in...@adeza.com.ar
Asunto: Asistencia Tecnica EMF - Cons. Prop. Vergara 1834 (Ref. Equipo Active Drive Wacs)

 

Estimada Silvina.

Buen día.

 

Nos ha llegado el famoso Variador…

Estaremos asistiendo a realizar la instalación correspondiente el Martes 26 de Abril alrededor de las 9:30hs.

Por favor avisar que pueden llegar a ver cortes de agua por lapsos cortos, durante mañana/tarde.

 

Me podrá facilitar un contacto de quien va a ser la persona que nos abrirá?

 

Espero respuesta.

 

Desde ya muchas gracias

 

 

Descripción: 9108646876_1032621

Agustin Martinez                         

Responsable Servicio Tecnico Industrial

EMF SRL

EX ELECTROFEIJOO

Tel: 011-4-760-4621 - int. 209                                                                                   

Cel: 011 1544124523

Gral. Lavalle 3520 - Villa Martelli c.p 1603

Buenos Aires – Argentina

 

Descripción: imagen

 

image001.jpg
image002.jpg

Servicios (EMF)

unread,
Apr 25, 2022, 2:52:50 PM4/25/22
to Jorge....@martec.com.ar, Administraciòn Adez, Grupo Vergara

Estimado Jorge.

 

Bueas tardes.

 

Se encuentra confirmado el trabajo del dia de mañana.

 

Sls y gracias

 

Agsutin M.

 

 

Descripción: 9108646876_1032621

Personal de Servicio Tecnico Industrial

EMF SRL

EX ELECTROFEIJOO

Tel: 011-4-760-4621 - int. 209

Cel: 011 1540274608

Gral. Lavalle 3520 - Villa Martelli c.p 1603

Buenos Aires – Argentina

 

Descripción: imagen

image005.jpg
image006.jpg
image001.jpg

Servicios (EMF)

unread,
Apr 27, 2022, 11:03:05 AM4/27/22
to Administraciòn Adez, Grupo Vergara, Jorge....@martec.com.ar

Estimada Silvina.

Buen día.

 

Como ya estará al tanto en el día de ayer se finalizó el trabajo pactado. Instalación del Controlador Active Drive. Se reguló en base a lo que nos dijo el Sr. Leandro que a su vez le dijo el Sr. Jorge.

Controlador nuevo, se regulo a 1.8Bar y el viejo estaba en 2Bar y se bajó a 1.2Bar como solicito el Sr. Leandro.

Quedo todo funcionando y operativo.

 

También el Sr leandro nos solicitó le dejemos los parámetros que cambiamos con respecto a fabrica y nos solicitado además el manual. Adjunto lo solicitado.

Recomendación. En caso de modificar el Setpoint de cada equipo, recordar que también tienen que ajustar la presión de aire en cada tanque hidroneumático. Por Ejemplo: Equipo nuevo regulado a 1.8Bar -> Presión de aire en tanque a 1.3Bar (Aprox. un 70% del set point).

 

Parametros Modificados:

In (RC): 8.4Amp

Frec. Nominal (FN): 60Hz

Dism. Presion Rearranque (RP): 0,2 Bar

Set Point (SP): 1.8 Bar

Frecuencia Arranque: 60Hz

Regulación de aire en Tanque Hidroneumático: 1.3 Bar (Cada 6 meses deberían chequear el aire y cargar si es que hace falta).

 

 

Otro tema. El Sr. Leandro me solicito me lleve para reparar en taller el Controlador viejo que se encuentra quemado. El mismo no tiene reparación, por ende quedó en el edificio.

Cualquier duda quedo a disposición.

 

Desde ya muchas gracias

 

Agustin M.

 

 

 

Descripción: 9108646876_1032621

Personal de Servicio Tecnico Industrial

EMF SRL

EX ELECTROFEIJOO

Tel: 011-4-760-4621 - int. 209

Cel: 011 1540274608

Gral. Lavalle 3520 - Villa Martelli c.p 1603

Buenos Aires – Argentina

 

Descripción: imagen

 

image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg