Bonjour à tous,

Après un rapide coup de fil au SDIS 69, voici les prescriptions types qu'ils apposent lors de l'étude d'un ERP recevant une installations photovoltaïque.

Il faudra bien évidement en prendre compte lors de l'étude précise de l'installation PV.

Je continu de creuser les spécificités des ERP et du photovoltaïque,

Cordialement,
--

Benoît MERIEAU LogoHespul
Chargé de mission Photovoltaïque

HESPUL
énergies renouvelables & efficacité énergétique
114 bd du 11 novembre
69 100 Villeurbanne
Tel : 04 37 47 80 90
Fax : 04 37 47 80 99
http://www.hespul.org

Logo pv.info



-------- Message original --------
Sujet: pholto voltataïque
Date : Thu, 29 Sep 2011 15:49:49 +0200
De : SIMONET Stéphane <Stephane...@sdis69.fr>
Pour : benoit....@hespul.org <benoit....@hespul.org>


Observer,  pour l’installation des centrales photovoltaïques et en l’absence actuelle de texte réglementaire, les préconisations ci-dessous, visant à assurer la sécurité des occupants et des intervenants

-          Réaliser la mise en place d’une installation photovoltaïque conformément aux dispositions réglementaires applicables au bâtiment concerné en matière de prévention contre les risques d’incendie et de panique (accessibilité des façades, isolement / tiers, couvertures, règle du C+D, désenfumage, stabilité au feu….)

-          Concevoir l’ensemble de l’installation selon les préceptes des guides pratiques réalisés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME) avec le  syndicat des énergies renouvelables (SER), baptisé : « Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau » et celui réalisé par l’Union Technique de l’Electricité (UTE), baptisé : « C15-712 installations photovoltaïques »

-          Prendre toute disposition pour éviter aux intervenants des services de secours tout risque de choc électrique au contact d’un conducteur actif courant continu sous tension. Cet objectif peut notamment être atteint par l’une des dispositions suivantes par ordre de préférence décroissant :

·         Un système de coupure d’urgence de la liaison DC est mise en place, positionné au plus près des modules et piloté à distance depuis une commande regroupée avec le dispositif de mise hors-tension du bâtiment ;

·         Les câbles DC cheminent en extérieur (avec protection mécanique si accessibles) et pénètrent directement dans chaque local technique onduleur du bâtiment ;

·         Les onduleurs sont positionnés à l’extérieur, sur le toit et au plus près des modules ;

·         Les câbles DC cheminent à l’intérieur du bâtiment jusqu’au local technique onduleur. Ils sont placés dans un cheminement technique protégé, situé hors dégagements et locaux à risques particuliers, de degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes ;

·         Les câbles DC cheminent uniquement dans le volume où se trouvent les onduleurs. Ce volume  est situé à proximité immédiate des modules. Il n’est accessible ni au public, ni au personnel et occupants non autorisés. Le plancher bas de ce volume est stable au feu du même degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes.

-          Mettre en place une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs, visible, positionnée à proximité du dispositif de mise hors tension du bâtiment et identifiée par la mention : « attention présence de 2 sources de tension :      1- réseau de distribution ; 2- panneaux photovoltaïques » en lettres noires sur fond jaune

-          Laisser libre un cheminement autour du ou des champs photovoltaïques. Celui-ci permet notamment d’accéder à toutes les installations techniques du toit (exutoires, climatisation, ventilation visites….)

-          Justifier la capacité de la structure porteuse à supporter la charge rapportée par l’installation photovoltaïque (fourniture d’une attestation de solidité à froid par un organisme agréé)

-          Equiper, lorsqu’il existe, le local technique onduleur de parois de degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes

-          Signaler sur les plans du bâtiment, destinés à faciliter l’intervention des secours, les emplacements du ou des locaux techniques onduleurs

-          Apposer un pictogramme dédié au risque photovoltaïque à l’extérieur du bâtiment à l’accès des secours, aux accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie photovoltaïque et sur les câbles DC tous les 5 m

-          Indiquer sur les consignes de protection contre l’incendie la nature et les emplacements des installations de panneaux photovoltaïques (toiture, façades, fenêtres, …)

-          « transmettre par l’intermédiaire du responsable unique de sécurité à la commission de sécurité compétente, les rapports de vérifications techniques concluants à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires, ceci avant la date d’ouverture envisagée » ( article M1*3 modifié par l’arrêté du 1er février 2010)

 

 

Cne Stéphane SIMONET

Direction de la Prévention et de l'organisation des Secours

Groupement Prévention des Risques

04 72 60 50 26  ou 06 14 39 58 26

 