Как поступить ?

1 view
Skip to first unread message

Lutik_Sumy

unread,
Mar 24, 2010, 9:38:57 AM3/24/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Есть объект с офисными помещениями пож. сигнализация монтировалась при
старом владельце в эксплуатацию не введена. Новый владелец получил
здание по решению суда год назад. Документации по пожарную
сигнализацию нет. Как лучше поступить для введения пож. сигнализации.

И еще прибор Satel CA-64 сертификата на него не нашел. может кто знает
он сертифицирован под пож. сигнализацию?

Max Karas

unread,
Mar 24, 2010, 9:53:10 AM3/24/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Сертификата на Satel CA-64 нет. Я бы посоветовал разработать проект на
сертифицированном приборе, стараясь учесть существующие датчики.
Пройти экспертизу проекта, выполнить домонтаж, и сдать в эксплуатацию.
Message has been deleted

Lesh

unread,
Mar 28, 2010, 5:58:31 AM3/28/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Прежде всего проверить документацию и экспертные заключения.
Если проектной документации нет на объекте- обращайтесь в СФД
(страховой фонд документации).
Если копии проектов и заключений нет в СФД, то необходимо разработать
новую проектную документацию, выполнить по ней новый (или
дооборудование существующего) и ввестись в эксплуатацию.