Наладка.Введение в эксплуатацию.

2 views
Skip to first unread message

Max Karas

unread,
Mar 3, 2010, 2:41:42 AM3/3/10
to УСВППП. Комітет з питань протипожежної автоматики.
Вопросы, касающиеся процессы наладки, программирования, проверки,
введения в эксплуатацию, приемки.

SAFETY_UA

unread,
Mar 3, 2010, 3:10:36 AM3/3/10
to УСВППП. Комітет з питань протипожежної автоматики.
Подскажите, куда относятся работы по "прозвонке" шлейфов ПС,
измеренеие сопротивления изоляции и входной контроль аппаратуры, в
монтаж или наладку? Спасибо.

Max Karas

unread,
Mar 3, 2010, 6:11:14 AM3/3/10
to УСВППП. Комітет з питань протипожежної автоматики.
Все эти работы относятся к монтажу.

alex

unread,
Mar 23, 2010, 1:16:53 PM3/23/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Скорее всего к пуско-наладке

Григорий Шевченко

unread,
Mar 23, 2010, 1:48:08 PM3/23/10
to УСВППП. Комитет по вопросам противопожарной автоматики
Насколько я знаю, акт входного контроля оформляется еще до начала
монтажных работ, акт измерения сопротивления изоляции подкладывается к
акту сдачи монтажных работ более ранней датой. Потом оформляется акт
об окончании наладочных работ и комплексного опробования, ну и в конце
концов - акт ввода в эксплуатацию. Обычно конечно все печатается за
один раз, но даты актов мы выстраиваем в таком порядке.