Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста с помошью каких
нормативных актов можно обосновать Заказчику, что необязательно
отключать систему кондиционирования, в отличии от системы вентиляции.
Защищаемое помещение - серверная с огромным кол-вом оборудования,
поэтому владельцы помещения боятся, что при отключении кондиционеров
температура поднимится до 28С, что непозволительно для данного
оборудования, и просят обосновать с помошью норм необязательность
отключения кондиционирования в системе газового пожаротушения.
Норматывы перечат друг другу вот и прошу помощи с обоснованием)
Заранее благодарю!
--