Comunicação do SAGE com AVR e SPS da Treetech

383 views
Skip to first unread message

wellington alves

unread,
Nov 28, 2014, 2:38:56 PM11/28/14
to usuarios...@googlegroups.com
Boa tarde!


Estou encontrando dificuldades em fazer funcionar uma comunicação entre o SAGE e AVR/SPS via MC-04 da Treech.

1 - No meio físico há os seguintes equipamentos: SAGE-> switch RuggedCom-> Terminal Server -> MC-04 -> AVR -> SPS.
2 - Em outra subestação sei que já está funcionando algo parecido - só não tem o AVR na jogada. O protocolo utilizado é o dnp3.
3 - Já consegui  me conectar ao terminal server via telnet pelo servidor do SAGE - então o meio físico até o TS me parece OK.
4 - Queria saber como posso saber se a comunicação com MC-04 e o SAGE está OK.

Tenho que fazer isso funcionar para a Chesf e não tenho nenhum exemplo para comparar, e também sou inexperiente nesta parte.

Se alguém puder me auxiliar eu agradeço muito!
help.rar

wellington alves

unread,
Nov 28, 2014, 3:15:14 PM11/28/14
to usuarios...@googlegroups.com
Vou confirmar com quem comprou, mas vi no corpo do mesmo a indicação de COMM4 Opcional - DNP3.0.

Mesmo assim valeu!

Em 28 de novembro de 2014 18:09, Diego Automalogica <di...@automalogica.com.br> escreveu:
Você certificou que esse MC-04 realmente comunica em DNP3? Geralmente ele vem com modbus.

Segue uma foto de um trecho do manual.

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Usuários do SAGE" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para usuarios...@googlegroups.com.
Acesse esse grupo em http://groups.google.com/group/usuarios-do-sage.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/usuarios-do-sage/CAAAJEDABUCi8C0kaOyLqJuHEHZh5z8bdyauCJOe3kC4eRQxoGA%40mail.gmail.com.

Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.



--
Wellington R. S. Alves
-------------------------------------------
wton...@gmail.com

skype: wtonalves
-------------------------------------------
fones: 
11 4133-1440 Ramal:1511 (Comercial)
11 977-718-897 (Celular TIM)

Guilherme Fick

unread,
Nov 29, 2014, 4:34:54 AM11/29/14
to usuarios...@googlegroups.com

Caro Wellington, o AVR e o SPS estao fisicamente ligados ao mesmo COMM4?
Se estiver, nao tenho muita certeza pois nao tenho como olhar o manual do comm4 neste momento, mas acredito que ele comunique apenas com o SPS. O AVR teria q ser separado.

Att.,

Guilherme Fick

ber...@furnas.com.br

unread,
Nov 29, 2014, 4:33:42 PM11/29/14
to usuarios...@googlegroups.com
Teste

Enviado do meu iPhone

Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

AVISO
Esta mensagem e destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatario(s), podendo conter informacoes confidenciais, protegidas por lei. A transmissao incorreta da mensagem nao acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. E vedado a qualquer pessoa que nao seja destinatario usar, revelar, distribuir ou copiar, ainda que parcialmente, esta mensagem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCLAIMER
This message is destined exclusively to the intended receiver.
It may contain confidential or legally protected information.
The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentiality.
If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately.
It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

wellington alves

unread,
Jan 21, 2015, 11:47:49 AM1/21/15
to usuarios...@googlegroups.com
Pessoal,

A comunicação entre o SAGE e os SPS utilizando o MC com protocolo dnp3 funcionou.

Já a comunicação entre o SAGE e o AVR com protocolo dnp3 não está funcionando.

Estou enviando as tabelas que utilizei nesta configuração. Alguém poderia me ajudar?

No log apresenta a seguinte msg:

TA[AVR_DNP_P]   6 bytes -> e0 01 32 01 07 01
RA[AVR_DNP_P]   4 bytes <- d0 fd 00 80
enu.dat
tac.dat
utr.dat
cgf.dat
cgs.dat
cnf.dat
cxu.dat
AVR_P_2005_09_15_firmware 1.0.6 a 1.0.7.pdf
SPS_P_20031107.PDF
lsc.dat
nv1.dat
nv2.dat
paf.dat
pas.dat
pdf.dat
pds.dat
rca.dat
Reply all
Reply to author
Forward
Message has been deleted
0 new messages