Estamos com dificuldade para incluir pontos digitais aquisitados do módulo de comunicação do SPS da Treetech, mas não estamos tendo sucesso, os pontos digitais estão inválidos na origem.
O sistema é composto por três SPS e um módulo de comunicação MC-4, a comunicação com o MC-4 está funcionando e aquisitando três pontos analógicos que estão válidos, a comunicação é feita pelo protocolo Modbus, a versão do SAGE é 2008-19 upd023-18.
Estamos tentando aquisitar a informação do registrador 5, bit 0, o módulo de comunicação trabalha com o tipo de variável de memória 40.000.
Pelo manual do protocolo Modbus deve ser realizada a conversão do endereço da seguinte forma <endereço-2x> = (<endereço-4x> - 40.001) * 16 + 20.001, mas mesmo assim não funcionou.
Segue anexo a configuração atual de aquisição e o mapa de registradores do MC-4.
Se alguém puder me ajudar, agradeço...