SPS Treetech - Aquisição de pontos digitais (Modbus)

373 views
Skip to first unread message

Douglas

unread,
May 26, 2016, 8:52:33 AM5/26/16
to Usuários do SAGE
Olá!

Estamos com dificuldade para incluir pontos digitais aquisitados do módulo de comunicação do SPS da Treetech, mas não estamos tendo sucesso, os pontos digitais estão inválidos na origem.

O sistema é composto por três SPS e um módulo de comunicação MC-4, a comunicação com o MC-4 está funcionando e aquisitando três pontos analógicos que estão válidos, a comunicação é feita pelo protocolo Modbus, a versão do SAGE é 2008-19 upd023-18.

Estamos tentando aquisitar a informação do registrador 5, bit 0, o módulo de comunicação trabalha com o tipo de variável de memória 40.000.

Pelo manual do protocolo Modbus deve ser realizada a conversão do endereço da seguinte forma <endereço-2x> = (<endereço-4x> - 40.001) * 16 + 20.001, mas mesmo assim não funcionou.

Segue anexo a configuração atual de aquisição e o mapa de registradores do MC-4.

Se alguém puder me ajudar, agradeço...
CONFIGURAÇÃO DA BASE.pdf
Mapa de Resgistradores.pdf

Alessandro Surgik

unread,
Jun 3, 2016, 8:03:25 AM6/3/16
to usuarios...@googlegroups.com
Olá Douglas,

O que faço para aquisitar dados digitais dos SPSs através do MC-4 em modbus é ler os registros 40000 (digitais) em AANL e depois através de um cálculo extraio os bits desejados dos registros.

Att,

Alessandro


--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Usuários do SAGE" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para usuarios...@googlegroups.com.
Acesse esse grupo em https://groups.google.com/group/usuarios-do-sage.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/usuarios-do-sage/3fb20809-3503-4ec0-a69e-32828e3947b3%40googlegroups.com.
Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.