Dupla transição no log de eventos (SDE) ao manobrar equipamentos

143 views
Skip to first unread message

Evandro Fantin Abitante

unread,
Jul 30, 2011, 10:06:31 AM7/30/11
to Usuários do SAGE
Estou com um problema em um comissionamento e já esgotei até o momento
as tentativas de solucionar um comportamento dos pontos duplos que
indicam o estado dos equipamentos.
Sempre que um equipamento é manobrado, ocorre no "Log de Eventos" uma
dupla transição, isto é, quando fecho ou abro um equipamento o que
ocorre é o seguinte.

Ocorrências no arquivo SDE
==============================================================
#### Quando a seccionadora é fechada:
11:22:41.078 MSD:34C5-6:89 Seccionadora
34C5-6 Chave
Abriu
11:22:43.311 MSD:34C5-6:89 Seccionadora
34C5-6 Chave
Fechou
#### Quando a seccionadora é aberta:
11:23:07.336 MSD:34C5-6:89 Seccionadora
34C5-6 Chave
Fechou
11:23:09.671 MSD:34C5-6:89 Seccionadora
34C5-6 Chave Abriu
#### Quando o disjuntor é aberto:
11:51:53.448 MSD:14C5:52 Disjuntor
14C5 Disjuntor
Fechou
11:51:53.463 MSD:14C5:52 Disjuntor
14C5 Disjuntor Abriu
#### Quando o disjuntor é fechado:
08:47:01.456 MSD:14C5:52 Disjuntor
14C5 Disjuntor
Abriu
08:47:01.456 MSD:14C5:52 Disjuntor
14C5 Disjuntor Fechou
==============================================================

Este duplo evento também é verifcado pelas ferramentas de diagnóstico
do relé (Spontaneous) e também no IEC61850-Browser.

Alguém já teve problema similar?

Agradeço antecipadamente à qualquer sugestão.

Evandro Fantin Abitante - r3df00t

Estevão Augusto Sanches

unread,
Jul 30, 2011, 10:19:13 AM7/30/11
to usuarios...@googlegroups.com
Bom Dia Evandro,

Já aconteceu isso comigo, porém era Protocolo DNP3, e as chaves tinha dois pontos simples, SC Aberta e SC Fechada, onde tive que fazer um filtro para as mesmas, e para não acontecer o que está com vc, foi me informado que eu deveria alterar um dos KCONV da tabela pdf.... um Com estampa de tempo (SQN) e o outro normal (NOR).

Exemplo:

ID: SCABERTA
KCONV: SQN

ID: SCFECHADA
KCONV: NOR

Mais lembrando que o fato só acontecia no SAGE e não no relé.

No seu caso vc comentou que o relé também informa o mesmo status, sendo assim poderá ser também a parte mecanica da chave, se não me engano o Cames(não sei como se escreve.rsrs), ou até mesmo alguma configuração no relé.


Ah lembrando que no protocolo IEC61850 o kconv vem definido no SCD, mais provavelmente o que está dando conflito não é no SAGE!


Espero ter te ajudado.

Abraços

Estevão Augusto Sanches
Eltman Engenharia e Sistemas
--
Atenciosamente,

Estevão Augusto Sanches Bernardino
sanches...@gmail.com

Viviane

unread,
Jul 30, 2011, 9:03:44 PM7/30/11
to usuarios...@googlegroups.com
Evandro,

Tive o mesmo problema em um comissionamento utilizando relés SEL em IEC 61850.
O que verificamos é que quando o equipamento estava nos estados 00 e 11, estes alarmes apareciam no SOE do sage.
Também fizemos inúmeros testes, porém sem sucesso, devido ao tempo escasso a solução que encontramos foi habilitar o relé para enviar apenas os status 01 e 10.
Desta forma sinalizava corretamente no sage.

Viviane

Em 30 de julho de 2011 11:06, Evandro Fantin Abitante <evandro....@gmail.com> escreveu:

Eduardo Fracassi

unread,
Jul 31, 2011, 7:38:35 AM7/31/11
to usuarios...@googlegroups.com
Ola Evandro
Passei pelo mesmo problema e a ocorrência estava no controle, onde o mesmo alterou o tempo entre eles e o problema acabou.

abs.

Eduardo Fracassi

unread,
Jul 31, 2011, 11:14:11 AM7/31/11
to usuarios...@googlegroups.com
só completando: protocolo dnp3 e controle fornecido pelo sicam pas
flw

Evandro Fantin Abitante

unread,
Aug 1, 2011, 5:42:07 AM8/1/11
to usuarios...@googlegroups.com
Pessoal, meus sinceros agradecimentos à toda colaboração.
Gostaria de compartilhar com vocês um email que parece dar uma explicação definitiva:

===========================================================================

From: Nivaldo Lambert [mailto:niv...@cepel.br]
Sent: quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 13:39
To:  suport...@cepel.br
Cc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Subject: Re: Suporte projeto Angelim CHESF - estado 00

 

XXXXXXX,

O SAGE não está programado para reportar no arquivo SDE as ocorrências OCR 3 e OCR 6. Isso vale para qualquer protocolo porque é uma caracteristica dos processos SAC e ALR. Essas ocorrências só são reportadas no Visor de Alarmes e no arquivo ALR.

O que o arquivo SDE reporta é time-tag do evento enviado pelo IED (com milisegundo) e o estado atual de bit0@a1_flags. Ou seja, nas situações de trânsito esse estado atual sempre será repetido. Isso não é bug. Foi feito intencionalmente assim.

Talvez em um futuro próximo (...) coloquemos também o estado de transito (bit22@a1_flags) no arquivo SDE. Mas isso por enquanto não existe.

Saudações.

Nivaldo Lambert.

At 10:48 24/02/2010, XXXXXXXXXXXXXx wrote:

 
Nivaldo, bom dia!
 
Já há algum tempo houve a troca de emails abaixo e no projeto Angelim está ocorrendo exatamente o mesmo problema, ou seja:
 
Quando um equipamento Dj ou Secc (ponto duplo) entra em trânsito (00) o SAGE reporta no visor de logs o mesmo estado atual do equipamento:
 
Ex.: O DJ está aberto, ao comandá-lo para fechar, sobe no log de eventos:
 
Disjuntor Abriu
Disjuntor Fechou
 
Se o DJ está fechado e mandamos abrir:
 
Disjuntor Fechou
Deisjuntor Abriu
 
 
Conferindo o time stamp dos pontos podemos verificar que a Repetição do estado em que o DJ estava é sempre a mesma de quando o relé envia a posição 00 (em trânsito).
 
A comparação foi feita, não só com o relé mas através de outro client 61850 (IEC Browser) que é possível ver todas as variações do DJ enviadas através de um URCB.
 
Acredito que o problema é que o SAGE não está relacionando a OCR 3 e/ou OCR 6 para o valor em trânsito (00). Vc sabe se há algum bug conhecido  com relação a isso no 61850? Já viu alguma reclamação nesse sentido?
 
Obs.: A Chesf ficou de abrir um chamado devido a esse problema pois está ocorrendo em (Tauá e Coteminas), porém a reclamação é de indicação do estado atual do equipamento antes da indicação correta após a finalização do comando, mas a origem é a mesma.
 
Obs2: Quando mudamos o estado do DJ através da giga de testes (como se fosse uma mudança espontânea) o relé SIPROTEC não manda o estado (00), comprovado pela análise do protocolo (IEC Browser), portanto não ocorre a repetição do estado atual no log de eventos. 
 
Obs3: Todos os testes foram realizados nos pontos duplos (DPC0) dos LN CSWI, também tentamos mudar o tipo do ponto para DPS0 e NOR e o problema se repete.
 
 
--------------------------------------------------------------------------
 
 
Caro XXXXXXXXXxx,

Complementando a resposta do e-mail anterior.

Existem OCRs de alarmes para o estado de transito/indeterminado/intermediário, caracterizado pela condição que indica que o equipamento não está nem em nenhum dois dois estados permanentes - aberto ou fechado, mas não existem OCRs para o estado de inválido/inconsistente/indefinido, caracterizado pela condição que indica que o equipamento está concomitantemente nos dois dois estados permanentes - aberto e fechado.

As OCRs de transito/indeterminado/intermediário são as mesmas utilizadas para a dupla transição. São as OCRs 3 e 6. Entendemos que se um equipamento pode transitar de estado muito rapidamente, como por exemplo os disjuntores, o texto dessas OCRs que se aplica ao equipamento é o de dupla transição e não o de transito. Já se um equipamento transita de estado lentamente, como por exemplo as chaves seccionadoras, o texto dessas OCRs que se aplica ao equipamento é o de transito e não o de dupla transição.

Saudações.

Nivaldo Lambert


===========================================================================

Evandro Fantin Abitante



Tel: +55 (19) 9352-4422

Tel: +55 (19) 9785-0972

Chat Google Talk/ evandro....@gmail.com
"Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e viver com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve, e a vida é muito bela para ser insignificante."

Charles Chaplin

** Aviso_Legal **
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.






 


Evandro Fantin Abitante

Tel: +55 (19) 9352-4422

Tel: +55 (19) 9785-0972

Site: http://r3df00t.wordpress.com

Email :evandro....@gmail.com

 
 

 

"Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e viver com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve, e a vida é muito bela para ser insignificante."

Charles Chaplin