Visor Alarmes do SAGE e animação nas telas

235 views
Skip to first unread message

alexandre latorre

unread,
Oct 16, 2013, 8:19:52 AM10/16/13
to usuarios...@googlegroups.com
Prezados,

Alguem poderia me ajudar nesses dois itens?

Estou utilizando o CentoOS - 5.9  - 64bits com o SAGE update 23-17.


1. Visor de alarmes
No visor da alarmes, necessito que algumas informações sejam retiradas da tela quando o ponto digital está normalizado, sem eu ter que selecionar os botões de reconhecer ou eliminar. 
O comportamento que desejo é o seguinte:
Alarmes ativos não podem ser eliminados mesmo que já tenham sido reconhecidos. Uma vez que a condição que gerou o alarme já reconhecido foi normalizada o alarme deverá ser eliminado automaticamente;
Que paramentros devo configurar para obter este resultado.

2 . Problema na lista de alarme e animação na tela.

Como pode ser observado nos arquivos abaixo, a lista de eventos do SAGE sinaliza a mudança de estado no momento correto, entretando a animação da Tela e Visor de Alarmes demora para inidicar essa mudança de estado. Algumas vezes a sinalização na tela fica em estado indefinido e depois passa para o estado correto. Observamos também que na demora da inidicação de troca de estado no Visor de Alarme e Telas se enviarmos um outro comando de outro ponto os dois retornos vem ao mesmo tempo como pode ser visto nos prints abaixo.

Gostariamos de saber como solucionar tal comportamento.

Abs.
Alexandre Latorre

Estevão Augusto Sanches Bernardino

unread,
Oct 16, 2013, 8:46:37 AM10/16/13
to usuarios...@googlegroups.com
Alexandre, bom dia.

1 . Você terá que alterar o atributo TIPOE da OCR, pelo o que me lembre o TIPOE que você deseja é o AUTOE, Qualquer coisa dê uma olhada no manual do SAGE (configuração) na entidade OCR os tipos de TIPOE.

2. Nunca tive este problema, eu tentaria remover este update ou então instalar um superior, mais levaria em consideração uma analise do mmf do protocolo para verificar o que mencionou de dar comandos e o retorno aparecer juntamente com o retorno do segundo comando, se no mmf o sage está recebendo realmente os dois pontos "atrasados", ou o sage esta demorando para processar esses dados.

Abs,

Estevão Bernardino



--
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "Usuários do SAGE" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Atenciosamente,

Estevão Augusto Sanches Bernardino
sanches...@gmail.com

alexandre latorre

unread,
Oct 16, 2013, 10:36:05 AM10/16/13
to usuarios...@googlegroups.com
Estevão, obrigado pelo rápido retorno.

Eu estou já havia configurado a OCR como vc recomendou, o ponto é eliminado quando eu o reconheço no estado normal.
O que eu preciso é quando o ponto esta alarmado e eu o reconheço o alarme ele deve permanecer na minha lista de alarme e quando ele volta a normalidade ele é eliminado automaticamente, 

Seria o funcionamento de acordo com um anunciador de alarmes.

Agradeço se puderem colaborar com a solução.

Att.
Alexandre Latorre

De: Estevão Augusto Sanches Bernardino <sanches...@gmail.com>
Para: usuarios...@googlegroups.com
Enviadas: Quarta-feira, 16 de Outubro de 2013 9:46
Assunto: Re: Visor Alarmes do SAGE e animação nas telas

Sandro Gambini

unread,
Oct 16, 2013, 10:51:13 AM10/16/13
to usuarios...@googlegroups.com
Alexandre,

a partir do update 23 temos a seguinte configuração (retirado do arquivo upd23_2008.lst):

 ATENÇÃO - A partir deste update foi descontinuada a opção NELSV que
    era um dos tipos de ocorrência de alarme, configurados através do
    atributo TIPOE da entidade OCR. Para manter persistentes os alarmes
    de pontos PAS ou PDS, imunes a eliminação, até que o ponto normalize
    de estado (PDS) ou região de alarme (PAS), foi criado um mecanismo
    semelhante ao que era conseguido com o uso da opção OCR.TIPOE=NELSV
    descontinuada. Nesse mecanismo, o atributo TIPO da entidade PDS/PAS
    deve ser ALRP (alarme poersistente) ou então o atributo TIPOE da
    entidade OCR deve ser NELES (não elimina se o estado/valor atual do
    ponto for anormal) ao invés de NELSV (não ellimina de acordo com a
    severidade). Para substituir NELSV, recomendamos o uso do valor ALRP
    no atributo TIPO das entidades PDS/PAS pois esse mecanismo oferece
    algumas vantagens sobre a mera substituição de NELSV por NELES.

    Caso sejam necessários mais esclarecimentos entrar em contato com
    o suporte-sage.


Resumindo vc tem que deixar o PDS.TIPO= ALRP e para o comportamento do alarme de entrar reconhecido, veja nas configurações da própria OCR.



Atenciosamente,

Sandro Gambini
sandrojapa<at>gmail.com