Configuração de comunicação relés Siemens (UCD e UPD) - protocolo 61850

656 views
Skip to first unread message

Styve

unread,
Nov 26, 2010, 8:12:36 AM11/26/10
to Usuários do SAGE
Fala galera !!

Novato colocando post hehe... mas vamos lá, acredito que possa valer
em alguma situação.

Fui designado no Projeto de Jirau (Subestações), fazendo as SE
Derivação (Nova Mutum Paraná) e SE Canteiro de Obras (UHE Jirau,
apenas assistida pela SE Derivação, ou seja, SAGE fica somente na SE
Derivação - inclusão de relés Siemens nesta arquitetura), o que pude
notar foi uma situação diferente na comunicação com os relés em
61850... mais precisamente a configuração do CNF de alguns dos relés
Siemens (UPD, UCD), mais precisamente na coluna CONFIG.

Como é de praxe (segundo informações que obtive), os relés Siemens
utilizam em OPMSK configuração igual à 28020, mas neste caso, alguns
relés estavam com a mesma configuração usada para relés ABB, ou seja,

OPMSK= 0C130 ou OPMSK= 0C030.

Nas SE's estava trabalhando com relés da familia 7SJ80, 7UT e 6MD66

segue configuração abaixo:

ApTitle= 1 1 10 / 1 1 10 AeQ= 1 PS= 1 / 1 SS= 1 TS= 1 IDAD= 600 KEEP=
5 NREP= 3 TOUT= 10 MPDU= 250 OPMSK= 0C130 GOOSE= 0

ApTitle= 1 1 10 / 1 1 10 AeQ= 1 PS= 1 / 1 SS= 1 TS= 1 IDAD= 600 KEEP=
5 NREP= 3 TOUT= 10 MPDU= 250 OPMSK= 28020 GOOSE= 0


Bom... é isso... foi uma das coisas que acabaram pegando um pouco na
parte de comunicação nesta obra.

Abraço à todos !!!

Styve

Fabrício Beltram

unread,
Nov 26, 2010, 12:55:18 PM11/26/10
to Usuários do SAGE
Styve.

Sobre a informação do atributo OPMSK da entidade CNF, muitas pessoas
se enganam dizendo que este atributo é configurado de acordo com um
fabricante ou familia de equipamentos. Na verdade este atributo é uma
mascara de bits que representa algumas opções na comunicação em redes
de aplicações na norma IEC 61850. Por exemplo é neste campo que você
diz se o sage deve ou não criar os DataSets dinamicamente, ativar ou
não o esquema de redundância feito pelo Cepel ao qual você configura o
nome do IED iniciando com a letra P e D, e por ai vai, recomendo a
leitura da pagina 17 do manual SAGE_ManCfg_Anx17_61850 nesta pagina
estão definidas todas as opções da mascara de bits OPMSK.

Abraços.

Styve

unread,
Nov 26, 2010, 2:32:07 PM11/26/10
to Usuários do SAGE
Belissimo comentário !!!

Inclusive acabei checando essa informação logo após receber alguns
comentários que esse tipo de configuração é "padrão" em fabricantes ou
familia de relés (como vc também comenta).

Vlw !!
> > Styve- Ocultar texto das mensagens anteriores -
>
> - Mostrar texto das mensagens anteriores -

Guilherme Fick

unread,
Nov 26, 2010, 3:04:40 PM11/26/10
to usuarios...@googlegroups.com
Bem Styve, acredito que seja a versão do firmware utilizada nos IEDs Siemens, pois na época que trabalhei com Siemens ja ocorreu de reaproveitar base de outros projetos, ja que era o mesmo modelo de IED, e a comunicação nao ocorrer, tendo que mudar o OPMSK.

Ja ocorreu tambem de após atualizar o firmware do IED parar de comunicar, e ter que mudar o OPMSK.
Entao o OPMSK vai mudar conforme a implementação do IEC61850 no IED.

Acredito que seja isso...qualquer coisa alguem me corrige e/ou complemente ai, por favor.

Abs!

Paulo Coutinho

unread,
Nov 26, 2010, 4:11:58 PM11/26/10
to usuarios...@googlegroups.com
Blz Fabricio,
     Excelente comentário.
     Mas acredito que, apesar de não se referir a cada fabricante ou família, o OPMSK deve ser colocado de acordo com o fabricante, pois alguns fabricantes não permitem, por exemplo, a criação de datasets dinâmicos pelo SAGE, mas apenas uso dos predefinidos. Assim, não podemos alterar o bit do OPMSK responsável por esta função para relés que não permitem a sua criação dinâmica.
 
    Aí, no fim das contas fica um OPMSK para cada fabricante/firmware.
 
Abraço,
Paulo