Comandos analógicos em Modbus

182 views
Skip to first unread message

Alan

unread,
Jul 30, 2014, 2:46:09 PM7/30/14
to usuarios...@googlegroups.com
Caros,
gostaria de saber se o Sage realiza comandos analógicos em Modbus TCP/IP?
Temos um equipamento Treetech que recebe apenas comandos analógicos, por exemplo, se eu enviar "10", o equipamento irá passar para automático, se eu enviar "15", ele passa para manual.
O Sage consegue fazer isso? Tenho que fazer um Calculo para executar essa função?
Observei no manual que existe um tipo de variável na tabela CGF que pode ajudar: CSTP que realiza controle de supervisório set-point de 4x-HoldingRegisters. Não sei se seria a minha saída...

Obrigado!

Fernando

unread,
Aug 1, 2014, 8:17:09 AM8/1/14
to usuarios...@googlegroups.com
Bom dia Alan.

realiza sim, é preciso fazer uma aplicação de usuário que traduza os comandos simples para esses set-points.

Att,



Fernando Pereira dos Santos
nan...@gmail.com


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Usuários do SAGE" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Alessandro Surgik

unread,
Sep 21, 2015, 9:34:45 AM9/21/15
to Usuários do SAGE
Olá a todos,

Estou ressuscitando este tópico, hehe. Estou com a mesma situação de envio de comandos modbus para determinados bits de registros de um equipamento Treetech (SPS). Gostaria de saber se alguém já enfrentou esse problema e qual foi a solução utilizada.

Desde já agradeço!

Att,

Alessandro

Henrique Oliveira (Black)

unread,
Sep 25, 2015, 7:33:07 AM9/25/15
to Usuários do SAGE
Alessandro, bom dia.

Existe uma solução para este comando sem que seja necessário criar uma aplicação usuário para tal.

Primeiro você deve lembrar de configurar o atributo do comando em CGS.TIPOE= STPT

Agora, no losango do comando criado em tela, abra as propriedades e no atributo 'NOME' insira (ID_DO_PONTO), confirma=sim, valor=(bit desejado)

Um abraço!
Message has been deleted

Henrique Oliveira (Black)

unread,
Sep 25, 2015, 7:57:36 AM9/25/15
to Usuários do SAGE

Lembrando que o valor binário do bit deve ser convertido para valor decimal, este decimal é que vai ser declarado no campo (valor=x)

Alessandro Surgik

unread,
Sep 25, 2015, 12:11:31 PM9/25/15
to usuarios...@googlegroups.com
Obrigado Henrique! Vou testar a funcionalidade

Abraço!

Em 25 de setembro de 2015 08:57, Henrique Oliveira (Black) <henriqueo...@gmail.com> escreveu:

Lembrando que o valor binário do bit deve ser convertido para valor decimal, este decimal é que vai ser declarado no campo (valor=x)

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Usuários do SAGE" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para usuarios...@googlegroups.com.
Acesse esse grupo em http://groups.google.com/group/usuarios-do-sage.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/usuarios-do-sage/71c47b9f-9718-4d4f-b068-432c1650a21a%40googlegroups.com.

Para mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.

Douglas

unread,
Nov 11, 2018, 6:04:15 PM11/11/18
to Usuários do SAGE
Olá a todos!

Alguém conseguiu implementar os comandos para o SPS via SAGE (protocolo modbus)?

Pode detalhar como implementar usando a dica do Henrique (acima) ou pela aplicação de usuário?

Por exemplo, como alterar via comando ModBus o bit 4 do registrador 4 do MC-04: 0 para Modo Individual e 1 para Modo Banco?

Grato.

Juan Santos

unread,
Nov 21, 2018, 6:11:20 AM11/21/18
to usuarios...@googlegroups.com
Pessoal bom dia,

Sou meio novo trabalhando com o SAGE, gostaria de saber como faço pra descobrir a versão do SAGE por um Backup da base?

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Usuários do SAGE" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-mail para usuarios...@googlegroups.com.

Ricardo Guedes

unread,
Nov 22, 2018, 5:36:52 AM11/22/18
to Usuários do SAGE
Juan,

Pelo backup (cnf), se for isso que você se refere, eu faria uma comparação olhando o arquivo SSC_Amb do backup com algum sage existente. No sage 2004, 2008, 2014 e, até mesmo o mais novo, eles se diferenciam bastante.
Espero que te ajude.

Aproveitando, temos um grupo no telegram. Se quiser participar entre no link logo abaixo depois de instalar em seu smartphone o app telegram. Hoje somos 330 usuários que trabalham com automação nos níveis de proteção, controle e supervisório, incluindo o sage.

https://t.me/joinchat/DicQ6j6AIBtU0zkWWzT3dA

Ricardo Guedes

Juan Santos

unread,
Nov 23, 2018, 3:59:42 AM11/23/18
to usuarios...@googlegroups.com
Obrigado pelo retorno Ricardo, vou instalar o telegram!!!

--
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "Usuários do SAGE" dos Grupos do Google.

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
Para postar neste grupo, envie um e-mail para usuarios...@googlegroups.com.
Visite este grupo em https://groups.google.com/group/usuarios-do-sage.
Para ver esta discussão na web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/usuarios-do-sage/f8fb3f42-fbe3-45c1-a070-f95e1490bfba%40googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages