1.1
1. ESCOPO DOS SERVIÇOS |
1.1. O serviço de integração das ETs com o SAGE consiste em:
A integração das ETs com o SAGE consiste na comunicação do SCADA SAGE com cada um dos protetores instalados nas ETs.
1.1.1. Realização de workstatement para delimitação dos requisitos;
1.1.2. Apresentação de um cronograma para a realização das atividades;
1.1.3. Configuração do Controle de Acesso e Preferências;
1.1.4. Serviço de Aquisição/Controle e Comunicação de Dados;
1.1.5. Configuração de todos os subsistemas SAGE necessários;
1.1.6. Levantamento dos dados dos protetores para geração da BASE FONTE;
1.1.7. Geração da BASE REFERENCIA;
1.1.8. Geração da BASE TEMPO REAL;
1.1.9. Levantamento das telas para os usuários (GRSB – Gerência de Manutenção de Redes Subterrâneas);
1.1.10. Apresentação dos protótipos das telas;
1.1.11. Após aprovação dos protótipos: configuração da Interface Homem Máquina (IHM) com as Telas aprovadas;
1.1.12. Carregamento da Base Fonte, Geração e Transferência da Base Tempo Real;
1.1.13. Comissionamento do serviço de integração;
1.1.14. Após aprovação do comissionamento: entregar toda a documentação gerada em cada uma das etapas;
1.1.15. Apresentar relatórios de todas as atividades desenvolvidas.
1.2. Integração do SAGE com o ACTION.NET
Essa integração se dará por meio do protocolo DNP ou IEC104 ou ICCP.
1.2.1. Realização de workstatement para delimitação dos requisitos dessa integração;
1.2.2. Apresentação de um cronograma para a realização das atividades;
1.2.3. Mapear, no protocolo, todos os pontos de entrada digital (estado e alarmes) e de entrada analógica (medições) aquisitados dos protetores;
1.2.4. Mapear todos os pontos de saída digital, comandos, disponibilizados pelos protetores;
1.2.5. Comissionar todos os pontos mapeados.
1.3. Integração do SAGE com o CMM-CEB
O Centro de Monitoração da Manutenção (CMM-CEB) consiste em um console remoto do SAGE que será implementado em uma estação de trabalho remota com até três monitores de 55 polegadas. O serviço de integração consiste na criação das telas para apresentação no console remoto.
1.3.1. Realização de workstatement para delimitação dos requisitos dessa integração;
1.3.2. Apresentação de um cronograma para a realização das atividades;
1.3.3. Levantamento das necessidades de telas;
1.3.4. Apresentação de protótipos das telas;
1.3.5. Após aprovação: Configuração das telas;
1.3.6. Validação das informações.
Notas
1. Todas as atividades deverão ser realizadas nas dependências da CEB.
2. Todas as etapas descritas acima deverão ser realizadas com o acompanhamento da equipe da GEMA para garantir a transferência de conhecimento.
3. Os três serviços descritos acima (2.1, 2.2 e 2.3) deverão ser concluídos prevendo a expansão dos pontos supervisionados.
4. O SAGE deverá estar preparado para a implantação do segundo servidor SCADA visando uma instalação redundante, do(s) Servidor(es) de EMS, Servidor(es) de Histórico e dos Servidores/Consoles de desenvolvimento. Conforme a arquitetura padrão de um Centro SAGE.
Mais informações me mandem e-mail.