Comunicação com o SAGE por meio do protocolo de comunicação ICCP

670 views
Skip to first unread message

Julierme Araújo

unread,
Mar 9, 2013, 8:45:02 AM3/9/13
to usuarios...@googlegroups.com
Bom dia a todos.
Estou fazendo um estudo sobre formas de comunicação com o sistema SCADA - SAGE.
Nesse momento estou estudando o protocolo de comunicação IEC 60870-6 ICCP / TASE.2.
Alguém já trabalhou com esse protocolo de comunicação?
Gostaria da opinião de pessoas da área sobre esse protocolo.

Agradeço a atenção de todos.

Fernando Covatti

unread,
Mar 9, 2013, 8:31:46 PM3/9/13
to usuarios...@googlegroups.com
É um bom protocolo.


2013/3/9 Julierme Araújo <julierm...@gmail.com>

--
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "Usuários do SAGE" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para usuarios-do-sa...@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 



--
Fernando Eduardo Covatti
5193531717

Julierme Silva

unread,
Mar 9, 2013, 10:09:10 PM3/9/13
to usuarios...@googlegroups.com

Pessoal, se vocês puderem disponibilizar algum material sobre ICCP eu seria muito grato. Qualquer informacao extra ajuda a refinar o conhecimento.
Agradeco a atencao de todos.

--

Ronald Campos Oliveira

unread,
Mar 10, 2013, 8:17:45 PM3/10/13
to usuarios...@googlegroups.com
Boa noite Julierme,

Com relação a utilização do TASE-2 é importante levar em conta algumas considerações:
  1. É um protocolo utilizado na ligações entre Centros de Operação, ou sejá, será relevante somente se por questões estratégicas houver interesse em transmitir e receber informações. Desta forma fica descaracterizada a ligação típica mestre/escravo. Se não for esse o objetivo não há benefício algum em utiliza-lo.
  2. Vencido esta etapa, é necessário sim conhecer os servidores que vão estar comunicando. Não existe um padrão para todos os sistemas e desta forma a implementação dependerá da versão. O SAGE por exemplo trabalha na versão 2000, porém alguns SSCs ainda trabalham na versão 1996 e quando for este o caso a configuração do SAGE deve ser feita em conformidade com o do outro sistema.
    1. É importante saber que a versão 1996 não implementa a estampa de tempo em milisegundo, ou seja, terá  problemas no SOE quando for este o caso.
  3. É importante saber que haverá uma ocupação de banda considerável no instante da conexão, lembre-se que não existe mais endereços e sim identificadores ICCP, ou seja, trafega o dado e o nome do dado. No caso do SAGE em conexões com outros servidores SAGE é possível implementar a versão 2000 este tráfego ocorre somente na conexão inicial, quando há a formação dos data sets.
  4. Configurar adequadamente o arquivo .blt (identificador remoto          identificador local                   identificador ICCP que trafegará na ligação). Até onde conheço o único equipamento para monitorar o tráfego dos pacotes mms é o wireshark. Quando a ligação é estabelecida ele lista a resposta ao pedido "get name list" de todos os pontos mapeados na Base de Dados.
  5. O material disponibilizado pelo CEPEL (Anexo 15 - Configuração de Centros com Protocolo TASE-2/ICCP e o Profile do TASE-2/ICCP)  irão ajuda-lo a configurar 
Bom trabalho,

Ronald C. Oliveira

De: Julierme Araújo <julierm...@gmail.com>
Para: usuarios...@googlegroups.com
Enviadas: Sábado, 9 de Março de 2013 10:45
Assunto: Comunicação com o SAGE por meio do protocolo de comunicação ICCP

Julierme Silva

unread,
Mar 11, 2013, 9:17:55 AM3/11/13
to usuarios...@googlegroups.com
Ronald agradeço a ajuda.
Venho lendo sobre o ICCP a algum tempo e em todos os materiais sempre é deixado claro que esse protocolo é usado para estabelecer comunicação entre sistemas SCADA de Centros de Operação como você bem ressaltou.
Porém estou querendo realizar algo diferente. Estive pensando em utilizar esse protocolo para obter informações do SAGE - SCADA, onde essa informações alimentariam uma aplicação que venho desenvolvendo.
Neste caso seria uma comunicação entre Meu Aplicativo e o SAGE via ICCP e não comunicação entre sistemas de Centros de Operação distintos.
Com o estudo que venho realizando estou querendo validar ou não essa possibilidade.
Qual a sua opinião sobre essa ideia. Você já viu algo assim sendo feito? Achas que é viável?

Agradeço a atenção.
--
Atenciosamente,
Julierme Silva de Araújo.


MSc. Ciências da Computação 
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Recife - PE, Brasil (2012 - 2014)