分離式冷氣不冷的原因大致有以下幾點可能
如果從新機裝機開始就不夠冷的情況(機器不良的情形排除)
1.裝的頓數太小,請不要太相信廠商的坪數建議值,一般請裝比廠商建議規格再大一號的
例如目錄上看你是適合裝一頓的,建議是裝1.2頓的...(如果特殊情況,例如西曬或頂樓
或鐵皮屋等....建議再加大)
P.S 冷氣頓數大理論上當然是較吃電,但如果頓數不夠...室內溫度一直降不到設定溫度
壓縮機會一直運轉不休息...這樣的話將會更吃電,且冷氣用不了多久壓縮機可能就
掛了
2.裝機時施工人員不小心將銅管(冷煤管)折到...這樣冷煤流動會不順暢,且壓力會改變...
這樣冷氣會不太冷
3.裝機距離太長......室內外機照原廠建議,距離要在五公尺以內..超過這個距離要加灌
冷煤...且二者距離最大不得超過二十公尺
P.S 冷煤需灌到約65磅
如果是用了一些時間了冷氣不冷
1.冷煤有外洩的情況.....造成冷煤不足....這點需請電器行來幫你處理(先找出外洩的原
因...再把冷煤灌至標準量
2.室外機後的鋁鰭片髒了...請自備如洗車用的長柄長毛刷...在斷電的情況下..用鋁洗劑
,如果沒有的話,勉強可用洗衣粉水...將鋁鰭片刷洗,再用清水沖乾淨.....直接沖沒關
係,不用怕傷到機器
(如果鋁鰭片髒的話...壓縮機會散熱不良..開機沒多久壓縮機就會因為超溫而導致保護
繼電器跳開.......壓縮機不工作....就只能當電風扇吹了@@
3.室內機濾網要常清洗.....髒濾網不只造成冷房效率不佳外...還會造成空氣污染

最後...要講一下就是.....冷氣的出風溫度是固定的....設定冷氣溫度只是設定壓縮機
在室溫幾度時跳開不工作.......所以吹冷氣時設定在適當溫度就好...........
不要設定的太低....以免因冷房能力不夠,達不到您所設定的溫度而導致壓縮機死命的運
轉.......這樣會更吃電,且冷氣用不了多久壓縮機可能就掛了~~~~~傷財啊


--
※ Origin: 楓橋驛站<bbs.cs.nthu.edu.tw> ◆ From: 61-230-217-15.HINET-IP.hinet.net

無聲吶喊

unread,
Aug 8, 2003, 8:03:04 PM8/8/03
to
【 在 becare...@bbs.cs.nthu.edu.tw (畢卡爾夫) 的大作中提到: 】
: ※ 引述《ocea...@bbs.openfind.com.tw (魔羯女的魔法精油)》之銘言:

: > 請問分離式冷氣的室外機需不需要保養啊?
: > 最近實在很熱,
: > 晚上吹冷氣也覺得不太冷,
: > 不知和室外機有無關係?
: 分離式冷氣不冷的原因大致有以下幾點可能
: 如果從新機裝機開始就不夠冷的情況(機器不良的情形排除)
: 1.裝的頓數太小,請不要太相信廠商的坪數建議值,一般請裝比廠商建議規格再大一號的
: 例如目錄上看你是適合裝一頓的,建議是裝1.2頓的...(如果特殊情況,例如西曬或頂樓
: 或鐵皮屋等....建議再加大)

一般(非頂樓)住家而言, 五坪(4.5~5坪)一噸....(這是經驗數值)
但是一冷凍噸=12000 B.T.U.
很多廠商還有工人會騙你外行不知道,8000BTU說是一噸或10000一噸都有,
所以現在要看多少BTU了.

: P.S 冷氣頓數大理論上當然是較吃電,但如果頓數不夠...室內溫度一直降不到設定溫度


: 壓縮機會一直運轉不休息...這樣的話將會更吃電,且冷氣用不了多久壓縮機可能就
: 掛了
: 2.裝機時施工人員不小心將銅管(冷煤管)折到...這樣冷煤流動會不順暢,且壓力會改變...
: 這樣冷氣會不太冷
: 3.裝機距離太長......室內外機照原廠建議,距離要在五公尺以內..超過這個距離要加灌
: 冷煤...且二者距離最大不得超過二十公尺
: P.S 冷煤需灌到約65磅
: 如果是用了一些時間了冷氣不冷
: 1.冷煤有外洩的情況.....造成冷煤不足....這點需請電器行來幫你處理(先找出外洩的原
: 因...再把冷煤灌至標準量
: 2.室外機後的鋁鰭片髒了...請自備如洗車用的長柄長毛刷...在斷電的情況下..用鋁洗劑
: ,如果沒有的話,勉強可用洗衣粉水...將鋁鰭片刷洗,再用清水沖乾淨.....直接沖沒關
: 係,不用怕傷到機器
: (如果鋁鰭片髒的話...壓縮機會散熱不良..開機沒多久壓縮機就會因為超溫而導致保護
: 繼電器跳開.......壓縮機不工作....就只能當電風扇吹了@@
: 3.室內機濾網要常清洗.....髒濾網不只造成冷房效率不佳外...還會造成空氣污染
: 最後...要講一下就是.....冷氣的出風溫度是固定的....設定冷氣溫度只是設定壓縮機
: 在室溫幾度時跳開不工作.......所以吹冷氣時設定在適當溫度就好...........
: 不要設定的太低....以免因冷房能力不夠,達不到您所設定的溫度而導致壓縮機死命的運
: 轉.......這樣會更吃電,且冷氣用不了多久壓縮機可能就掛了~~~~~傷財啊


--
[m [1;33m※來源 : [1;36m 台北科大計中紅樓資訊站 [1;35mredbbs.cc.ntut.edu.tw
[1;32m※FROM : [1;37m210.68.16.161 [m

NCC-1701-E

unread,
Aug 9, 2003, 5:38:51 AM8/9/03
to
※ 引述《yohoob...@bbs.kimo.com.tw (自由屬於妳,愛妳就該)》之銘言:
> ※ 引述《ocea...@bbs.openfind.com.tw (魔羯女的魔法精油)》之銘言:
> > 謝謝喔
> > 可是要怎麼保養啊
> > 需不需要清潔室外機網的地方
> > 因為看起來灰塵很多
> > 不知是否對於冷度也有影響?
> 一般室外機說保養也只是在散熱鰭片上去除一些卡住的髒東西
> 使的散熱得以恢復,灰塵的話只要不嚴重,還是過的去的。
> 不過日常保養是在室內機作保養,,例如將濾網清洗等,
> 但是由於冷氣已經不冷了,所以要求你們先檢查是否冷煤漏掉
> ,這則需要一些工具,有高低壓表及R12冷煤,所以建議你們
> 去找會修冷氣的店家幫忙檢查吧。

單純的保養,不知室外機用洗劑"愛涼"可不可以?說明只提到
室內機,又應該用大罐的還是小罐?原本室內機用小罐的,但室外
機是一對二的
--
[1;32m※ Origin: [33m交大資工鳳凰城資訊站 [37m<bbs.csie.nctu.edu.tw> [m
[1;31m◆ From: [36m218-167-200-63.HINET-IP.hinet.net [m

大山

unread,
Aug 9, 2003, 11:14:25 AM8/9/03
to
==> 在 becare...@bbs.cs.nthu.edu.tw (畢卡爾夫) 的文章中提到:
> P.S 冷氣頓數大理論上當然是較吃電,但如果頓數不夠...室內溫度一直降不到設定溫度
> 壓縮機會一直運轉不休息...這樣的話將會更吃電,且冷氣用不了多久壓縮機可能就
> 掛了
> 在室溫幾度時跳開不工作.......所以吹冷氣時設定在適當溫度就好...........
> 不要設定的太低....以免因冷房能力不夠,達不到您所設定的溫度而導致壓縮機死命的運
> 轉.......這樣會更吃電,且冷氣用不了多久壓縮機可能就掛了~~~~~傷財啊
關於這一點,提供一點經驗參考一下
我家是頂樓又西曬,所以當初買冷氣時就買了hitachi4500kcal的機型,因此冷度
還算夠(當然這一陣子氣溫奇高,加上中午的高熱就有點不夠了),不過我注意到
一個現像,由於溫度實在太高,因此就算開機再久,其實室溫還是到不了設定溫度
的,所以壓縮機根本就是轉個不停(4~10hr),而這種情形己經六年了,所以壓縮機
的能耐可能出乎我們的想像之外.當然這也可能是因為這部是H牌的...
--
* Post by tark from itrifw.itri.org.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>

留給妳的窗

unread,
Aug 9, 2003, 1:09:42 PM8/9/03
to
※ 引述《Enterpr...@bbs.csie.nctu.edu.tw (NCC-1701-E)》之銘言:
> ※ 引述《yohoob...@bbs.kimo.com.tw (自由屬於妳,愛妳就該)》之銘言:

> > 一般室外機說保養也只是在散熱鰭片上去除一些卡住的髒東西
> > 使的散熱得以恢復,灰塵的話只要不嚴重,還是過的去的。
> > 不過日常保養是在室內機作保養,,例如將濾網清洗等,
> > 但是由於冷氣已經不冷了,所以要求你們先檢查是否冷煤漏掉
> > ,這則需要一些工具,有高低壓表及R12冷煤,所以建議你們
> > 去找會修冷氣的店家幫忙檢查吧。
> 單純的保養,不知室外機用洗劑"愛涼"可不可以?說明只提到
> 室內機,又應該用大罐的還是小罐?原本室內機用小罐的,但室外
> 機是一對二的

一般都有一種洗劑來洗冷氣機的散熱鰭片,愛涼這東西我是不清楚
,如果可以清洗散熱鰭片就ok,不管大小罐,只是洗室外機小罐需要多幾罐
不管分離式冷氣是一對一,或是一對二,保養程序都相同,只是一對二
需要多清洗一台室內機,一般來講分離式冷氣裝好後三年內都不用洗室外機
除非是髒到不能髒的地步,很多都是保養室內機,一年保養一次,
原因是因為室內機在運作時會卡住棉絮等類似的東西在鰭片上,所以
定期清洗濾網是一定要的,就是減少棉絮類卡住。
冷氣機要清洗則建議找可以保養的電器行來處理,一來如有任何問題
就可以找店家來處理。
自己洗的話則就只能是一般的冷氣,但是拆裝及清洗真的很麻煩,
對了有一種diy 的清潔劑可以試試看,如果用那個清潔後還是不冷
再來找店家吧。
--
想起以前在電器行打工時,都有洗不完的冷氣機 ~_~
但是學到怎麼自己保養自己安裝..哈哈..

--