При установке в плату собственного изготовления загрузка не
происxодит:
1) всё время светится только зелёный светодиод на Тионе;
2) сразу после сброса (или включения питания) на 1 с. включается
красный светодиод на Тионе, TFT никак не инициализируется, подсветка
TFT светится. При отключении TFT изменения загрузки тоже не
наблюдается.
3) в COM1 информация отсутствует
При установке в Сириус загрузка есть:
1) ~ 10 c. светится только зелёный светодиод на Тионе;
2) затем начинает мигать красный светодиод на Тионе, на TFT виден
пингвин
3) в терминале, подключенном к COM1, отображается протокол загрузки
Имеем:
Две платы Тион на EP9315-IBZ (на одной Linux, на второй загрузчик Win
CE6)
Сириус motherborad, TFT 640x480 типа 057VA01 от ЗАО-ЗЭО, переходник
для TFT.
Плату собственного изготовления, выполненную по документации на Тион и
Сириус, в следующей конфигурации:
- подключены цепи TFT дисплея, CF-карта (на IDE), звук AC97 на
UCB1400, 2x USB;
- Reset c кнопки
- Не подключены (соединения разъёма SODIMM-200 физически отсутствуют):
шина внешней памяти, Ethernet, SPI
Питание: 3,31В @ 2А на разъёме, 3,25В на плате Тион.
Цоколёвка TFT правильная (у нас есть и прямой и зеркальный шлейфы с
шагом 0,5 мм).
Разъём SODIMM-200 проверен на отсутствие коротких замыканий.
Распиновка SODIMM-200 неоднократно проверена по КД и схемам Тион и
Сириус. Кроме переставленных местами в pdf на Тион выводов DD13 и
DD15. Сделали, как на Сириусе.
Заработало!!!
Вылечили протыкиванием иголки между выводами разъёма SODIMM-200...
Что значит "протыкиванием иголки" ? :))
Тоесть было короткое замыкание между контактами?