Управление питанием в Тионе-Про-270

7 views
Skip to first unread message

Timur

unread,
Nov 7, 2009, 5:34:02 AM11/7/09
to tion_sbc
Здравствуйте, в описании Тиона-Про-270 на самой первой страничке
сказано: "низкое энергопотребление и широкие возможности управления
питанием".

Вопрос: в какую сторону смотреть, чтоб эти широкие возможности
задействовать? Необходимо перевести компьютер в режим пониженного
энергопотребления и в нужный момент (внешним сигналом или по таймауту)
вывести из этого режима.

Timur

unread,
Nov 8, 2009, 7:24:18 AM11/8/09
to tion_sbc
Еще интересно, есть ли возможность снизить тактовую частоту процессора
(без перепайки кварцов).

Sergey Alyoshin

unread,
Nov 8, 2009, 10:56:10 AM11/8/09
to tion...@googlegroups.com
2009/11/7 Timur <progra...@bk.ru>:

>Еще интересно, есть ли возможность снизить тактовую частоту >процессора
>(без перепайки кварцов).


1. Частоту можно снижать управляя PLL (регистр CCCR), при этом для
снижения потребляемой мощности нужно уменьшать напряжение питания
ядра, что нужно делать по I2C интерфейсу через TPS62046. Это нужно
интегрировать с системой cpufreq. В ядре есть драйвер для аналогичной
по назначению ИМС.

2. Засыпание/просыпание это отдельная история, обращайте внимание на
описание известных ошибок (errata) процессора. Выход из разных
состояний описан в PXA27x Dev Manual

PS. Я этим не занимался.