Det är en Nibe Fighter 300 från 1989, som gått sönder för andra gången på 13
år. Efter ca 7 år fick jag larm om att den gick på avfrostning när man
använt "mycket" varmvatten, dvs en duch eller något. Jag fick byta
förångare, fläkt och en del annat godis för drygt 20000 SEK. Hemförsäkringen
betalade knappt hälften :-(
Samma fel har nu kommit tillbaks efter ca 5 år till! Verkar vara ett
konstruktionsfel. Enligt en reparationsfirma uppstår en läcka för kylmediet
antingen i förångaren eller i själva pannan. Jag har inte lust att betala en
halv värmepump i reparationer igen så jag fundera på att köpa nytt.
En reflektion: Om pumpen inte håller mer är 13 år med den mellanliggande
reparation på ett halt inköpspris, går då verkligen kalkylerna ihop? Är det
inte billigare att hålla sig med en "driftsäker" elpanna i stället?
Nu till mina frågor:
- Är det fler än jag som råkat ut för denna typ av fel? Jag har ändå haft
samma fel 2 gånger med 5-7 års intervall. Är det något speciellt fabrikat
som är mer drabbat än andra? Reparationsfirman ville inte avslöja om något
visst fabrikat var sämre än något annat.
- Jag väger mellan en Nibe Fighter 310P ellet en IVT 490. Är det någon som
har erfarenheter av dessa modeller eller fabrikat som ni kan dela med er av?
Rekomendationer tas tacksamt emot!
Kenneth
Jag bor i en nybyggd (1999) brf med 8 lägenheter i 4 parhus. Vi har
frånluftsvärmepumpar från Nibe. Jag kommer inte ihåg vilken modell, men
det är antagligen Fighter 310P eller kanske någon liknande. Min har
varit bra och gett mycket låga uppvärmningskostnader i det blandade
golvvärme- och radiatorsystem vi har. På sistonne har den blivit lite
skramlig, men det får man väl leva med om man inte har ork att riva isär
och leta. Problemet är dock att av dessa 8 har 3 lagt av, hittills! 1 av
dem precis innan garantin gick ut och de två resterande strax därefter.
I vårt fall är det kompressorerna som gett upp. Jag har bara fått dett
knapphändigt beskrivet, men som jag fattar det får de för dålig
smörjning, beroende på miljövänliga köldmedier. Jag är inte helt insatt
i alla turer, men som jag har förstått det så såg inte Nibe detta som
något särkillt anmärkningsvärt! Åtminstonne inte till den grad att de
ville byta ut kopressorerna i resterande pannor eller liknande åtgärd.
Turligt nog, för vår förening, har en av oss vissa påtryckningsmedel så
nu har vi fått ett avtal som ger oss förlängd garanti och installation
av förvärmare av kompressorns vevhus (ung. kommer inte ihåg exakt). Jag
har fått intrycket att detta problem kanske inte är helt specifikt för
Nibe, men 3 av 8 pumpar på 2,5 år talar för att Nibe har (haft) tydliga
problem med detta.
/ Fredrik
<klipp>
> En reflektion: Om pumpen inte håller mer är 13 år med den mellanliggande
> reparation på ett halt inköpspris, går då verkligen kalkylerna ihop? Är det
> inte billigare att hålla sig med en "driftsäker" elpanna i stället?
>
> Nu till mina frågor:
>
> - Är det fler än jag som råkat ut för denna typ av fel? Jag har ändå haft
> samma fel 2 gånger med 5-7 års intervall. Är det något speciellt fabrikat
> som är mer drabbat än andra? Reparationsfirman ville inte avslöja om något
> visst fabrikat var sämre än något annat.
Jodå. Min Nibe Fighter från 1985 lade av efter 7 år (värmepumpsdelen) pga
utläckt kylmedel, efter att några år läckt kondensvatten på golvet pga
olämpligt materialval i kondensorpaketet (sönderrostning pga inlött
kopparrör i galvaniserad plåtlåda). Jag gjorde då en snabb kalkyl
och kom fram till att de 40-50 MWh pumpen skulle spara under en sjuårsperiod
inte var värda investeringen.
Sedan lade ventilationsfläkten av efter ytterligare ett par år.
Det visade sig att den saken gick att fixa med ett par polska kullager i
från Jula för några tior.
Jag har alltså kört min fina dyra Nibe Fighter som elpanna de senaste
tio åren (det är en dubbelskåpsmodell med separat panna).
> - Jag väger mellan en Nibe Fighter 310P ellet en IVT 490. Är det någon som
> har erfarenheter av dessa modeller eller fabrikat som ni kan dela med er av?
> Rekomendationer tas tacksamt emot!
Jag kan mot bakgrund av min erfarenhet inte rekommendera någon att köpa
värmepumpar från Nibe. Hur andra fabrikat håller vet jag inte.
Du bör i vart fall räkna igenom ekonomin och se om du verkligen får någon
besparing i slutänden på en ny värmepump.
--
Charlie.
Jag gjorde då en snabb kalkyl
> och kom fram till att de 40-50 MWh pumpen skulle spara under en
sjuårsperiod
> inte var värda investeringen.
40-50 MWh besparingen
Om värmepumpen bara lagt av p.g.a en läcka någonstans så bör det väl inte
vara speciellt dyrt att täta läckaget och fylla upp den igen ??
> Jag har alltså kört min fina dyra Nibe Fighter som elpanna de senaste
> tio åren (det är en dubbelskåpsmodell med separat panna).
Varför inte kosta på ett par tusenlappar och få igång den igen ?
Anders
Om de säger att kompressornern får för dålig smörjning är det ju ett
konstruktionsfel !
Är pumpen rätt utförd så är det absolut inga problem med smörjningen
orsakade av den "nya" köldmedierna.
Bl.a kan för korta gångtider med många start/stopp störa smörjningen.
Man vill ha max 6 starter i timmen på en kylkompressor men ju färre desto
bättre, dvs. i stort sett oavbruten gång är det absolut bästa sett ur
hållbarhetssynpunkt.
Anders
Du har säkert rätt, jag har inte satt mig in i det primära problemet så
noga och bara fått andrahandsinfo. Jag har inte tänkt så noga på det,
men det låter inte omöjligt att den har tätare start/stopp-cykler än
6/h, men så hemskt mycket mer är det nog inte heller, kanske det dubbla.
Du som verkar ha koll, vad är det då som är problem med de "nya"
köldmedierna? Är det just tiden mellan starter? Eller är det bara någon
sorts bortförklaring?
/ Fredrik
Jodå. Nibes servicefirma ville bara byta hela paketet, och det var dyrt.
Jag talade med en kylanläggningsreparatör som förklarade att det kunde bli
orimligt dyrt att läcksöka eftersom han inte hade erfarenhet av apparaten
ifråga, och att det mot den bakgrunden var bättre att byta paketet.
> Varför inte kosta på ett par tusenlappar och få igång den igen ?
Kan du hitta någon åt mig som hittar läckan för det priset, så är
jag naturligtvis mycket tacksam.
--
Charlie.
--
Charlie.
Tyvärr så är det detta som är så dyrt. Det är förångaren som korriderat
sönder på på min Nibe Fighter 2 gånger med ca 6 års intervall. Förra gången
kostade det 20000. Då bytte man iofs också fläkten av någon outgrundlig
orsak.
Jag har sett av Charlies och Fredriks inlägg att det finns fler än jag som
har problem med Nibe. Hur är det med alla IVT-ägare? Har ni problem eller
fungerar allt som det ska? Jag vill inte bara höra talas om fel utan också
om goda erfarenheter, även kring Nibe.
Jag vill göra en så objektiv bedömning som möjligt, men det är ju svårt att
påstå att jag gjort en vetenskaplig undersökning med 2 svar ;-)
Kenneth
> Tyvärr så är det detta som är så dyrt. Det är förångaren som korriderat
> sönder på på min Nibe Fighter 2 gånger med ca 6 års intervall.
> Förra gången kostade det 20000.
Det verkar som om dessa företag endast är ute efter snabba pengar.
Tydligen har de valt fel material på grund av okunskap.
Sådana där saker borde konstrueras för att hålla minst 20 år.
Kvalité existerar knappast i den branschen heller.
--
+ Ken +
Nej det verkar inte som värmepannetillverkare klarar att göra bra
kylmaskiner ännu.
> Tyvärr så är det detta som är så dyrt.
> Det är förångaren som korriderat
> sönder på på min Nibe Fighter 2 gånger med ca 6 års intervall. Förra gången
> kostade det 20000. Då bytte man iofs också fläkten av någon outgrundlig
> orsak.
Kullagren i fläkten håller väl ungefär så länge (om den är likadan som min),
så det var väl en förebyggande åtgärd.
> Jag vill inte bara höra talas om fel utan också
> om goda erfarenheter, även kring Nibe.
Av det som kommit fram här i gruppen gissar jag att det senare låter vänta
på sig.
> Jag vill göra en så objektiv bedömning som möjligt, men det är ju svårt att
> påstå att jag gjort en vetenskaplig undersökning med 2 svar ;-)
Överensstämmelsen mellan dina och mina erfarenheter av Nibe Fighter från
80-talet är närmast total. Det behövs nog ingen vetenskaplig undersökning
i det fallet. Den andra postaren hade ju faktiskt ett litet statistiskt
material. Gemensamt verkar vara att Nibe slängt ihop något utan att 1) ha en
aning eller 2) bry sig (välj det alterbativ du tycker passar bäst) om hur
länge grejorna skulle hålla.
--
Charlie.
Jag har hört goda vitsord om Thermia (http://www.thermia.se). För den
tekniskt intresserade har de dessutom snygga beskrivningar av hur
energiåtervinningen går till rent fysikaliskt.
Jag har dock ingen aning om prisnivån.
/Anders
Charlie R <ro...@bogus.local.net> wrote in message news:<slrnajvq6...@gamma.test.net>...
"Kenneth Browall" <ken...@browall.nu> skrev i meddelandet
news:ahls6u$r30$1...@yggdrasil.utfors.se...