El element i badrum, vilken skyddsklass?

149 views
Skip to first unread message

Jörgen Niklasson

unread,
Nov 30, 2002, 3:38:03 AM11/30/02
to
Vilken minsta skyddsklass(IP XX) måste ett
el element(olje) ha för att få installeras i ett
badrum?
Har köpt ett med IP21 skyddsklass, räcker det?


Torbjörn Ekström

unread,
Dec 1, 2002, 6:50:44 AM12/1/02
to

Troligen inte, din klass är mer eller mindre bara petskydd
för barnfingrar och du behöver något som åtminstone
är sköljsäker.

kapslingen borde nog snarar ha varit runt IP 65...


/TE

Junkan

unread,
Nov 30, 2002, 8:15:29 AM11/30/02
to

"Jörgen Niklasson" <jorgen.n...@mailbox.swipnet.se> skrev i
meddelandet news:as9t74$pbh1c$1...@ID-59642.news.dfncis.de...

Sköljtätt utförande(IP24C)
Enligt siemens
www.siemenselvarme.com

Bo Siltberg

unread,
Dec 1, 2002, 1:58:57 PM12/1/02
to

"Jörgen Niklasson" <jorgen.n...@mailbox.swipnet.se> wrote in message news:as9t74$pbh1c$1...@ID-59642.news.dfncis.de...

Det finns olika zoner i ett badrum. Inom 0.6 m runtom duschkabin/badkar
gäller IP24. Utanför denna zon gäller IP21. Se t.ex startströmsföreskrifterna:
http://www.elsak.se/lagrum/blabok/default.htm del 7.

Bosse


Jörgen Niklasson

unread,
Dec 3, 2002, 11:15:25 AM12/3/02
to
Tackar för svaren.

Då duger mitt inköpta element eftersom det kommer att
sitta långt ifrån badkar/dusch.


"Bo Siltberg" <bo.si...@telia.com> skrev i meddelandet
news:RZsG9.1456$NS2.1...@newsb.telia.net...