OK — to jest poważny, techniczny temat z pogranicza energetyki i ochrony przeciwpożarowej. Pożarowiec ma podstawy, a projektant musi to policzyć i opisać, nie „zapewnić słownie”. Poniżej dostajesz konkret, inżyniersko, tak żebyś wiedział czego dokładnie żąda PSP i jak się z tego wybrnąć.


🔥 O CO PYTA POŻARNIK – WPROST

Pożarnik nie pyta „czy się da”, tylko:

Czy w przypadku zwarcia / pożaru / uszkodzenia przewodów
zasilanie zostanie WYŁĄCZONE wystarczająco szybko,
zanim dojdzie do zapłonu instalacji, łuku elektrycznego lub eksplozji?

I chce:

  • liczb

  • czasów w ms

  • prądów zwarciowych

  • gwarancji działania zabezpieczeń


⚡ DANE, KTÓRE JUŻ PODAŁEŚ (I SĄ KLUCZOWE)
  • transformator: 250 kVA

  • prąd zwarciowy: ~36 000 A (36 kA)

  • zwarcie na wejściu do budynku

  • przewody + indukcyjności

  • wymagany czas reakcji: milisekundy

To oznacza jedno:

👉 Mówimy o zwarciu niskonapięciowym NN 400 V, o bardzo dużej energii łuku


🔢 ILE WYNOSI PRĄD ZWARCIWY Z 250 kVA?

Dla transformatora 250 kVA, 400 V:

Prąd znamionowy:
Prąd zwarciowy:

Zależy od impedancji transformatora uk%

Typowo:

  • uk = 4% – 6%

Dla 4%:

ALE…

👉 36 kA oznacza, że zwarcie liczysz BARDZO blisko transformatora
(albo liczysz szczytowy prąd udarowy, a nie skuteczny)

I to jest OK — PSP patrzy na najgorszy przypadek.


💥 DLACZEGO 36 kA JEST GROŹNE

Przy 36 kA:

  • energia łuku w 1–5 ms może:

    • stopić miedź

    • zapalić izolację

    • wyrwać przewody z koryta

    • spowodować eksplozję rozdzielnicy

Dlatego:

Czas wyłączenia musi być liczony w MILISEKUNDACH, nie sekundach


⏱️ CZASY, KTÓRE INTERESUJĄ PSP

Pożarnik oczekuje odpowiedzi w stylu:


Element

Czas

wykrycie zwarcia

< 1 ms

zadziałanie zabezpieczenia

1–10 ms

pełne wyłączenie

< 50 ms

energia łuku < granicy zapłonu

TAK

🧠 CO MUSI ZROBIĆ PROJEKTANT (A NIE „OBIECAĆ”) 1️⃣ Obliczyć impedancję pętli zwarcia

Uwzględniając:

  • transformator

  • kable

  • indukcyjność

  • rezystancję przejść

  • punkt zwarcia (wejście do budynku!)

Bez tego PSP nie przyjmie projektu.


2️⃣ Dobrać zabezpieczenie zwarciowe Z ODPOWIEDNIĄ ZDOLNOŚCIĄ WYŁĄCZANIA

Musi być:

  • Icu ≥ 36 kA

  • najlepiej:

    • wyłącznik mocy (ACB)

    • albo MCCB 50–70 kA

❌ Bezpieczniki topikowe Gg nie zawsze wystarczą
❌ RCD nie działa na zwarcie


3️⃣ Udowodnić selektywność i czas wyłączenia

Projektant musi pokazać:

  • charakterystyki czasowo-prądowe

  • że:

    • zabezpieczenie najbliżej zwarcia wyłączy

    • w < 50 ms

To się pokazuje na wykresie, nie w opisie.


4️⃣ Odnieść się do norm i przepisów

Pożarnik działa na podstawie:

  • PN-HD 60364

  • PN-EN 61439

  • Warunki techniczne budynków

  • Rozporządzenie MSWiA – ochrona ppoż.

Jeśli projektant tego nie cytuje → odrzut


🚒 CZEGO POŻARNIK CHCE NA KONIEC

Jednego zdania, ALE POPARTEGO OBLICZENIAMI:

„W przypadku zwarcia na wejściu do budynku przy prądzie zwarciowym 36 kA,
zabezpieczenie główne wyłączy zasilanie w czasie ≤ X ms,
co ogranicza energię łuku poniżej wartości powodującej zapłon.”

Bez tego:
❌ brak zgody
❌ brak odbioru
❌ brak pozwolenia na użytkowanie


🧯 CO MOŻNA ZROBIĆ, JEŚLI JEST PROBLEM

Jeśli czasy są za długie:

✔ dołożyć:

  • wyłącznik mocy bliżej wejścia

  • zabezpieczenie łukowe (AFDD)

  • ograniczniki prądu zwarciowego

  • dławiki zwarciowe

✔ skrócić:

  • kable

  • trasy

  • liczbę połączeń


🔴 NAJWAŻNIEJSZE – WPROST
  • PSP ma rację

  • 36 kA to bardzo poważny poziom energii

  • „zapewniam, że się wyłączy” = ZERO

  • liczą się:

    • ms

    • kA

    • krzywe wyłączania

Jeśli chcesz:

  • mogę policzyć przykładowy przypadek

  • rozpisać gotową odpowiedź dla PSP

  • pomóc dobrać konkretne zabezpieczenie (ABB / Schneider / Siemens)

Powiedz tylko:
👉 gdzie jest zwarcie (dokładnie)
👉 jaki typ zabezpieczenia planujecie na wejściu