OK — to jest poważny, techniczny temat z pogranicza energetyki i ochrony przeciwpożarowej. Pożarowiec ma podstawy, a projektant musi to policzyć i opisać, nie „zapewnić słownie”. Poniżej dostajesz konkret, inżyniersko, tak żebyś wiedział czego dokładnie żąda PSP i jak się z tego wybrnąć.
Pożarnik nie pyta „czy się da”, tylko:
Czy w przypadku zwarcia / pożaru / uszkodzenia przewodów
zasilanie zostanie WYŁĄCZONE wystarczająco szybko,
zanim dojdzie do zapłonu instalacji, łuku elektrycznego lub eksplozji?
I chce:
liczb
czasów w ms
prądów zwarciowych
gwarancji działania zabezpieczeń
transformator: 250 kVA
prąd zwarciowy: ~36 000 A (36 kA)
zwarcie na wejściu do budynku
przewody + indukcyjności
wymagany czas reakcji: milisekundy
To oznacza jedno:
👉 Mówimy o zwarciu niskonapięciowym NN 400 V, o bardzo dużej energii łuku
Dla transformatora 250 kVA, 400 V:
Prąd znamionowy:Zależy od impedancji transformatora uk%
Typowo:
uk = 4% – 6%
Dla 4%:
ALE…
👉 36 kA oznacza, że zwarcie liczysz BARDZO blisko transformatora
(albo liczysz szczytowy prąd udarowy, a nie skuteczny)
I to jest OK — PSP patrzy na najgorszy przypadek.
Przy 36 kA:
energia łuku w 1–5 ms może:
stopić miedź
zapalić izolację
wyrwać przewody z koryta
spowodować eksplozję rozdzielnicy
Dlatego:
Czas wyłączenia musi być liczony w MILISEKUNDACH, nie sekundach
Pożarnik oczekuje odpowiedzi w stylu:
Uwzględniając:
transformator
kable
indukcyjność
rezystancję przejść
punkt zwarcia (wejście do budynku!)
Bez tego PSP nie przyjmie projektu.
Musi być:
Icu ≥ 36 kA
najlepiej:
wyłącznik mocy (ACB)
albo MCCB 50–70 kA
❌ Bezpieczniki topikowe Gg nie zawsze wystarczą
❌ RCD nie działa na zwarcie
Projektant musi pokazać:
charakterystyki czasowo-prądowe
że:
zabezpieczenie najbliżej zwarcia wyłączy
w < 50 ms
To się pokazuje na wykresie, nie w opisie.
Pożarnik działa na podstawie:
PN-HD 60364
PN-EN 61439
Warunki techniczne budynków
Rozporządzenie MSWiA – ochrona ppoż.
Jeśli projektant tego nie cytuje → odrzut
Jednego zdania, ALE POPARTEGO OBLICZENIAMI:
„W przypadku zwarcia na wejściu do budynku przy prądzie zwarciowym 36 kA,
zabezpieczenie główne wyłączy zasilanie w czasie ≤ X ms,
co ogranicza energię łuku poniżej wartości powodującej zapłon.”
Bez tego:
❌ brak zgody
❌ brak odbioru
❌ brak pozwolenia na użytkowanie
Jeśli czasy są za długie:
✔ dołożyć:
wyłącznik mocy bliżej wejścia
zabezpieczenie łukowe (AFDD)
ograniczniki prądu zwarciowego
dławiki zwarciowe
✔ skrócić:
kable
trasy
liczbę połączeń
PSP ma rację
36 kA to bardzo poważny poziom energii
„zapewniam, że się wyłączy” = ZERO
liczą się:
ms
kA
krzywe wyłączania
Jeśli chcesz:
mogę policzyć przykładowy przypadek
rozpisać gotową odpowiedź dla PSP
pomóc dobrać konkretne zabezpieczenie (ABB / Schneider / Siemens)
Powiedz tylko:
👉 gdzie jest zwarcie (dokładnie)
👉 jaki typ zabezpieczenia planujecie na wejściu