Valitettavasti en osaa vastata matemaattisen täydellisesti kysymykseesi,
mutta voin vahvistaa että käytännössä se on riittävä. Muistaakseni veden
muuttuessa normaalipaineiseksi höyryksi sen tilavuus 1700-kertaistuu. Eli
litrasta/kilosta vettä tulee 1,7 m³ höyryä. Jos 1000 l yli sata-asteista
paineistettua vettä pääsee kerralla vapauteen niin höyryä syntyy jossakin
ajassa 1700 m³. Ei ihan vähäinen määrä siis. Syntyvä paineprofiili riippuu
kai veden lähtölämpötilasta ja siitä miten nopeasti ja täydellisesti
höyrystyminen tapahtuu sekä siitä miten ympäristö pyrkii rajoittamaan höyryn
laajentumista (mahdollistaen paineen nousun kunnes joku antaa periksi).
Minulla on itse ottamani kuva pannuhuoneesta (siis entisestä sellaisesta)
jossa teknisen virheen vuoksi kattila oli pettänyt. Varaajassa ja pannussa
olleen ylikuumentuneen veden määrä lienee ollut luokkaa 2000 l. Varaaja oli
kuitenkin kestänyt ja sen sisältö oli purkautunut lähinnä isojen putkien ja
yhteiden aukoista.
Tiili/betonirakenteisesta noin 4x4 m tilasta ei ollut jäljellä yhtään
seinää, jokainen seinä oli nurin ja tiilet lentäneet ympäristöön. Tilan
kanssa yhteisen seinän jakaneen rakennuksen rakenteet olivat myös kärsineet
paljon, satojen kilojen betonipalkkeja oli murskautunut ja siirtynyt
paikoiltaan rikkoen muurattuja seinärakenteita. Tilassa olleet laitteet
(kattila, varaaja, putkia ym) olivat mikä missäkin ja miten päin sattui,
yhtenä vääntyneen rojun mylläkkänä.
Ilmeisesti varoventtiili oli jumiutunut ja laitosta lämmitettiin
epähuomiossa liikaa. Oli muutamasta minuutista ja tuurista kiinni että
ihmisuhreilta vältyttiin.
Tuon näkymän jälkeen on oman lämpökeskukseni varoventtiilit tullut
tarkistettua usein ja tavallista huolellisemmin :-)