Pitäisi tietää melko nopeasti mitä merkitsee rakenteellisesti
palo-osastoivan E60-seinän rakentaminen muuten puurunkoiseen taloon?
Kyse on päätyseinästä.
Esimerkki E30-päätyseinän rakenteesta löytyi tuolta
http://kaupunginosat.hameenlinna.fi/attachments/maskala/rakentamistapaohjeet/muita_suunnittelussa_huomioitavia_tekijoita.pdf.
Tuleeko E60 rakenteesta huomattavasti lisää kustannuksia tai
vaikeusastetta E30-rakenteeseen verrattuna?
Mitä tarkoittaa kun seinärakenteen nimeen lisätään L-kirjain? Siis
esim. EL60-seinä?
>Tuleeko E60 rakenteesta huomattavasti lisää kustannuksia tai
>vaikeusastetta E30-rakenteeseen verrattuna?
Perusnyrkkisääntö = yksi kipsilevy per 15 minuuttia =>
E30 = yksi kipsilevy rungon kummallakin puolella
E60 = kaksi kipsilevyä rungon kummallakin puolella (yleensä huoneistojen
välinen seinä, jolloin äänneneristävyyssyistä tuplarynko
>Mitä tarkoittaa kun seinärakenteen nimeen lisätään L-kirjain? Siis
>esim. EL60-seinä?
Kirjaimet rakenteellisen paloluokan yhteydessä:
R = kantavuus
E = tiiveys
I = eristävyys
L:ää ei normi tunne (taisit sekoittaa I:n ja pienen-L-kirjaimen)
Siis EI60 rakenteen pitää säilyttää tiiveytensä ja eristävyytensä 60 min
standardipalossa.
Rakentamismääräyskokoelman osa E1löytyy kokonaisuudessaan mm. osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/
--
RAKENTAVIN TERVEISIN
RI Rauno Kangas
pientalotuotannon moniosaaja
www.kolumbus.fi/taloapu.rauno.kangas
Kiitos vastauksesta!
Siis periaatteessa jo tavanomainen pientalon seinä on paloluokkaa E30?
(kipsilevy molemmin puolin runkoa, välissä villa)
Entä E60 osastointi, pitääkö siinä osastointi viedä
vesikatteeseen asti? Riittääkö pelkkä kaksinkertainen kipsilevy vai
vaaditaanko villaa lisäksi?
Saako E60-osastoivan seinän pinnassa olla lautajulkisivu?
>Rakentamismääräyskokoelman osa E1löytyy kokonaisuudessaan mm. osoitteesta:
>http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/700001/--
Määräykset luettiin jo aiemmin eikä ymmärretty niistä juuri
mitään mitä ne käytännössä voisivat tarkoittaa.
>Entä E60 osastointi, pitääkö siinä osastointi viedä
>vesikatteeseen asti? Riittääkö pelkkä kaksinkertainen kipsilevy vai
>vaaditaanko villaa lisäksi?
Yleensä osastointi pitää viedä vesikatteeseen asti, mutta riippuu myös vähän
käyttökohteesta. Esimerkiksi asuntokohtaisnen osastoiva väliseinä EI60 pitää
pari- ja rivitaloissa viedä vesikatteeseen astii, mutta yläpohjan
yläpuolisessa osasssa yleensä riittää EI30.
>Saako E60-osastoivan seinän pinnassa olla lautajulkisivu?
Useimmiten taitaa saada olla, mutta tuokin hieman riippuu käyttökohteesta.
> Kuinka paljon paloturvaetäisyyksissä katsotaan sivuseiniä? Siis jos
> rakennukset eivät sijaitsekaan kohtisuoraan toisiaan vastassa vaan
> esim. 30 asteen kulmassa?
Ei tuolla kulmalla ole vielä merkitystä, kun se on noin pieni.
Tarkoittanet tässä "kohtisuorassa toisiaan vasten" sitä että
ulkoseinät ovat lähes samansuuntaisia (tai siis 30 asteen kulmassa
toisiinsa nähden)?
>Vaaditaanko tällöin sivuseiniltä
> palokestävyyttä, jos ne tulevat alle 8 metrin etäisyydelle toisesta
> rakennuksesta?
Eli ei kyseessä ole mielestäni "sivuseinä" vaan melkein
kohtisuorassa oleva seinä. Tulkitse asiaa kuin kyseessä olisi
> E1:stä lukemalla en viisastunut ja kaikki netistä
> löytämäni esimerkit käsittelevät sitä helppoa tapausta,
> seinästä seinään kohtisuoraan.
Se on näetsän oppaita kirjoittelevan "asiantuntijan" aina helpompi
valita esimerkiksi se ihannetapaus, jossa tulkitaa ei tarvita. Jos
haluat " virallisen" tulkinnan, kysy paikkakunnan palotarkastajalta
(vie kuvat mukaan). Hänen tulisi antaa tulkintansa. Jos se taas ei
miellytä, niin kysy kunnan rakennusvalvontaviraston
rakennustarkastajalta, hän sen loppupeleissä päättää.
Sinun tapauksessasi olisi tärkeää tietää, toteutuuko molemmissa
taloissa tuo EI 30-minuutin osastoivuus sisältä tulevaa palo vastaan?
Eli onko se tuleva ehkä jo olemassa oleva naapurisi huomioinut
rakentaessaan, että tulet rakentamaan oman talosi hänen talonsa
viereen alle 8 metrin päähän? Jos ei ole, niin silloin hänellä ei
ehkä tuo EI 30-vaatimus omassa seinässään täyty. Tällöin sinun
seinäsi tulisi täyttää tuo EI 30-luokan vaatimus molempiin
suuntiin, eli sinun torppasi palaessa ei liekit pääse naapurin
seinää kohti tai naapurin talon palaessa liekit eivät pääse sinun
taloosi. Tuossa jälkimmäisessä tapauksessa lautaverhoilu ei
periaatteessa käy, koska siihen voi liekit hypätä naapurin talosta.
Äh, hankala selittää näin, marssi sinne palotarkastajan
juttusille...