Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Takka ja/vai kiuas?

71 views
Skip to first unread message

Arwid

unread,
Jan 10, 2000, 3:00:00 AM1/10/00
to
olen aikeissa remontoida 1.5 kerroksisen talomme kellarikerrosta hiukan
viihtyisämmäksi ja mielessä kävi takkahuoneen tekeminen kellariin (koska
saunakin sijaitsee siellä). Hormistossa ei ole kuitenkaan suuria hormeja
kuin kaksi, öljykattilalle ja kiukaalle, loput ovat pieniä tuuletus kanavia
(4kpl).

heräsi kysymys jaetusta hormista, koska kiuas ja mahdollinen takka olisivat
suurinpiirtein vastakkain, ainoastaa hormisto olisi välissä, niin voiko
käyttää samaa hormia, jos laittaa jonkunlaisen "valinta pellin" -
kiuas/takka -tyyliin.

Vai onko ainoa mahdollisuun, saada takka kellariin, rakentaa sille oma
hormi?

Ari


Mikko Virranniemi

unread,
Jan 10, 2000, 3:00:00 AM1/10/00
to
Kuinka pieni on pieni? Puolen tiilen kokoinen hormi riittää kiukaalle hyvin,
varsinkin jos hormissa on pituutta niinkuin sinulla ilmeisesti on. Takalle
se riittää vähän huonommin. Periaatteessa se kyllä riittää hyvin
öljykattilallekin, en tiedä mitä määräykset sanovat. Tuntuisi että pienempi
hormi pysyisi lämpimämpänä mikä vähentäisi rapautumista.

Leivinuunille käytetään joskus kahta hormia. Mullakin on semmoinen systeemi
mutta uuni ei kyllä vedä jos molemmat pellit ovat auki. Toinen pelti kiinni
vedossa ei ole ollut ongelmia edes kylmänä.

Tuosta samaan hormiin asentamisesta saattaa palotarkastajalla olla
mielipiteensä. En ole ihan varma.

Oletko ajatellut pientä hormia ja imuria katolle?

-mikko

Arwid wrote in message <85c5k3$dj4$1...@news.kolumbus.fi>...

Mika Saren

unread,
Jan 10, 2000, 3:00:00 AM1/10/00
to

Mikko Virranniemi <mvirran@pkcables?.com> wrote in article
<Vche4.42$7M....@read2.inet.fi>...

> Tuosta samaan hormiin asentamisesta saattaa palotarkastajalla olla
> mielipiteensä. En ole ihan varma.

Kyllä samaan hormiin on saanut laittaa (säälittävissä tapauksissa ainakin)
kaksi sellaista tulisijaa, jotka eivät ole samaan aikaan käytössä, ainakin
näin sanoi nuohooja meillä. Jos uutta tekee, niin asiaahan ei tarvitse
miettiä.

Kannattaa soittaa ja kysyä.

tv mia


J. Reinikainen

unread,
Jan 10, 2000, 3:00:00 AM1/10/00
to
Mon, 10 Jan 2000 09:00:37 GMT "Mikko Virranniemi"
<mvirran@pkcables?.com> kirjoitti seuraavaa:

> Tuosta samaan hormiin asentamisesta saattaa palotarkastajalla olla
> mielipiteensä. En ole ihan varma.

Juu, hormien kanssa tulee vastaan sellainen suure kuin "viety teho".
Puolen kiven hormiin ei voi liittää isoa takkaa, vaikka veto riit-
täisikin, jos sen savukaasujen lämpöteho on liikaa pienelle hormille.
Kannattaa varmistaa palotarkastajalta ennen takan tilaamista. Myös
osaava muurari osaa kertoa hormitarpeen ja rajoitukset. Valmistakka-
kauppias katsonee saman asian takkavalmistajan taulukosta.

--Jukka


jr

unread,
Jan 10, 2000, 3:00:00 AM1/10/00
to
Samassa kerroksessa olevat pienet tulisijat voidaan ilman mitään ongelmia
liittää samaan hormiin (ne vaan eivät todennäköisesti toimi yhtä aikaa),
kunhan niille molemmille järjestetään oma pelti.
Hormin poikkileikkaus pinta-ala pitäisi olla vähintään 10% suuluukun
pinta-alasta, tämä on ns. nyrkkisääntö josta voidaan tinkiä jos hormin
pituus on > 7m ja muut olosuhteet (puusto, mäet, tulisijan tyyppi ja yms.)
asiat ovat ihanteelisia, luonnolisesti lyhyt piippu joka mahdollisesti on
huolimattomasti muurattu huonontavat suhdetta.
Tälläiset asiat ovat yleensä sen verran monimutkaisia (liian monta
muuttujaa) jotta voisin antaa varmoja neuvoja, vaan lääkäripalstojen tapaan,
ota yhteys taatusti täyspätevään takka muurariin.

--
Juhani Rusanen
uuni...@saunalahti.fi
http://www.rjh-muuraus.fi

Arwid <ars...@hotmail.com> kirjoitti
viestissä:85c5k3$dj4$1...@news.kolumbus.fi...

Jarmo

unread,
Jan 11, 2000, 3:00:00 AM1/11/00
to
Eikös niitä ole sellaisia "seinän läpi tulevia malleja jossa kiukaan
lasiluukku on pukuhuoneen puolella ja itse kiuas on tietenkin saunassa.
Seinä välissä on tietenkin tiiltä.

Muistaakseni olen nähnyt kuvia jonkin kotimaisen toimittajan mallistosta.

-jarmo-

Arwid wrote in message <85c5k3$dj4$1...@news.kolumbus.fi>...

Hanna

unread,
Jan 13, 2000, 3:00:00 AM1/13/00
to

Jarmo kirjoitti viestissä ...

>Eikös niitä ole sellaisia "seinän läpi tulevia malleja jossa kiukaan
>lasiluukku on pukuhuoneen puolella ja itse kiuas on tietenkin saunassa.
>Seinä välissä on tietenkin tiiltä.
>
>Muistaakseni olen nähnyt kuvia jonkin kotimaisen toimittajan mallistosta.
>
>-jarmo-
>
Tulikivellä on tällainen;

http://www.tulikivi.fi/mallisto/tk550.html

Hintaa en löytänyt, mutta muistaakseni se oli jotain päälle 5000mk.


Timo

unread,
Jan 17, 2000, 3:00:00 AM1/17/00
to
Hanna wrote:

> Jarmo kirjoitti viestissä ...
> >Eikös niitä ole sellaisia "seinän läpi tulevia malleja jossa kiukaan

> Tulikivellä on tällainen;


>
> http://www.tulikivi.fi/mallisto/tk550.html
>
> Hintaa en löytänyt, mutta muistaakseni se oli jotain päälle 5000mk.

Meille sitä tarjottiin n. 15 kmk:n hintaan. Oli joku K-raudan tarjous.

Ei ostettu. Meillä on siinä tavallinen kiuas, jonka luukku on saunakammarin
puolella.

Timo