Kyseessä n. 20 vuotta vanha omakotitalo, jossa varaava vesikiertoinen
sähkölämmitys.

Vietämme talossa nyt ensimmäistä talvea, ja lämminvesivaraajan toiminta
on kummastuttanut minua siinä määrin,
että olen piirrellyt aiheesta kytkentäkaaviota, sekä tutkinut varaajan
lämmityksen toimintaa lähemmin. Käytössä on
myös yösähkö.

Havaintojani vertailen tältä sivulta lukemaani:
http://www.rte.vtt.fi/webdia/sahkolampo/index.asp

Asiaan:
Tariffikellolla olevasta releestä tulee 2 ohjausta (230V) (alemmalle ja
ylemmälle varaajan termostaatille)

Päivällä ohjaus tulee vain alempaan termostaattiin (kun mielestäni
pitäisi tulla ylempään?!?!) .
Jos lämmöt ei kovilla pakkasilla pannussa riitä, niin päiväsähkölämmitys
toimii joko yhdellä tai kahdella vastuksella (valinta sähkökaapin
kytkimestä)
ALATERMOSTAATIN varassa... niin siis alatermostaatillako pitäisi
talvipäisisin lämmittää pannun yläosa????


No entäpäs yöllä sitten:
Yöllä tariffinohjaus tulee sekä ylä-, että alatermostaatille.

Sähkötaulusta väännettäessä kytkin kesäasentoon, YLÄtermostaatti ohjaa
ALAvastusta (?!?!!?). Hö mielestäni ylätermostaatti voisi keskittyä
ohjaamaan ylävastusta kesäisin,
ja jättää ne alakerran vastukset viettelemään hiljaista kesäeloa :) ....
nooh kai se sieltäkin lämpenee...

Sähkötaulusta väännettäessä lämmityksenohjaus kytkin "syysasentoon"
(edelleen pelkkä yösähkö)... Ylätermostaatti ohjaa molempia vastuksia
(?). No hmmm.. tämä ehkä menettelee, mutta pöntön alaosa jää
kylmäksi.... Toisaalta tässä asennossa pitäisi koko systeemin toimia
talvellakin ja lämpöä piisata iltaana saakka...
(2 kuution pannu, lämmitettävää pinta-alaa noin hmm. 100-120 m2) ei
ihme, jos edellisillä asukeilla on tarvittu päiväsähköä, jos pöntön
alaosa jää yösähköllä kylmäksi ?! Tässä asennossa pitäisi käsittääkseni
ylätermostaatin ohjata ylävastusta, ja alatermostaatin alavastusta.

Sähkötaulusta väännettäessä kytkin osittaiseen päiväsähkönkäyttöön
(talviasento), yölämmitys toimii suht oikeen... päivällä vaan on toi
aikaisemmin mainittu ongelma, eli vain alatermostaatti on käytössä, ja
sen varassa on aika "hankala" lämmittää pöntön yläosaa....

Nyt mulla homma toimii siten, että illalla käyn kääntämässä kytkimen
asentoon 3, jolloin yöllä pannu lämpenee kokonaan 80-90 asteeseen.
.Aamusella kun lähden töihin, niin pitää käydä kääntämässä kytkin
asentoon 2, jolloin päivällä ei turhaan lämmitetä pannun alaosaa :))))))
*lol*

Niin mielestäni lämmityksen ohjaus on kytketty päin pers***' ???
Alue on omakotitaloa täynnä, ja mikäli mulla on kytkennät päin mäntyä,
niin tiedä miten monella muulla? Sama sähköurakoitsija on varmaan
häärinyt muissakin taloissa aikanaan.
Ja kuulemma on alueella kovasti juuri samaa lämmitysmuotoa.
Lisäksi tulee mieleen, miten meidän talon edelliset asukkaat (2 taloutta
asunut) on maksaneet ylimääräisiä lämmityskuluja (siis mahdollisesti?)

Tai jospa näitä lämmitysasioita on ajateltu eritavalla parikytvuotta
takaperin? Enpä tiedä?
Mitähän tässä pitäisi tehdä? Tulisikohan asianomainen urakointifirma
ilmaiseksi tarkastamaan noi kytkennät? On nimittäin vielä kyseinen firma
paikkakunnalla...

-tommi-

Tommi Nurminen

unread,
Dec 9, 2002, 6:03:37 AM12/9/02
to
Ai niin vielä, jos lämmityksenohjauksen käyttökytkin olisi siinä
asennossa, jossa se "ohjeitten" (konekirjoitettu tarra sähkökaapin
panelissa)
mukaan näillä pakkasilla (yli 10 astetta... tai no just tänään on
vähempi) pitäisi olla, niin aamulla pöntössä vesi kiehuu :))
Tässä tapauksessa alatermostaatti ohjaa molempia vastuksia, tämmösiä...

-tommi-

Matti

unread,
Dec 9, 2002, 11:30:48 AM12/9/02
to
Vaikuttaa ihan inssinöörin suunnittelemalta,muut alan ihmiset ei
yksinkertaisesta asiasta osaa noin monimutkaista ja sekavaa tehdä.Jos
toiminta on noin niin mitenhän häiriö tilanteessa ylikuumenemis suojaus
toimii?Mitä mä olen tehnyt ja nähnyt niin varaajalla ylä-ja alavastuksilla
on oma termostaatti .Ja ylikuumenemis suoja.Kyllä ylemmän termostaatin
kuuluu ohjata ylävastusta ja alatermostaatin alavastusta eikä ristiin.Talvi
arkipäivän ja kesäajan ohjaus ylätermostaatilla ylävastukselle.Yösähköllä
ohjaus molemmille termostaateille ja vastuksille.Tehovuorottelu kiukaan
kanssa toisella vastuksella
Ohjauskytkin:
1=kesä,vain ylävastus käytössä,ohjaus ylätermostaatilla
0= systeemi pois käytöstä
2= pelkkä yösähkö,molemmat vastukset lämpenee oman termostaatin ohjaamina
3= yösähkö+tarvittaessa ylätermostaatin ohjaamana ylävastus lämpiää päivä
aikaan
Terv Matti
.
"Tommi Nurminen" <tommi.n...@DELTHISmbnet.fi> kirjoitti