Hei!
Onko kenellään kokemusta asennuksesta ja sen toimivuudesta, jos kiuas ja
pata on asennettu samaan hormiin ?

-Sepi

Tuomo Kovanen

unread,
Jul 18, 2001, 8:54:51 AM7/18/01
to
Ne täytyy lain mukaan (ja varmaan käytännössä) lämittää eri aikaan!! muuten
ok.
<seppo.po...@sunpoint.net> kirjoitti
viestissä:3B5576BE...@sunpoint.net...

Juhani Risku

unread,
Jul 19, 2001, 4:37:11 AM7/19/01
to
Kokemusta on ja lainsäädäntötietoa. Asiaa (E3 PIENET SAVUHORMIT) sääntelee
Ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelma, josta saa tietoa
osoittesta:
http://www.rjh-muuraus.fi/e/e3.htm

"... Kaksi saman asuinhuoneiston tai talousrakennuksen samassa kerroksessa
olevaa taloustulisijaa, joissa poltetaan samaa polttoainetta, voidaan
yhdistää samaan savuhormiin. Tällöin kumpikin tulisija varustetaan
erillisellä savupellillä.
Mikäli tulisija on suunniteltu usealla eri polttoaineella toimivaksi,
varataan kullekin polttoaineelle oma hormi tai tehdään hormi siten, että se
soveltuu kaikille käytettäville polttoaineille."

Omassa saunassani on Kotapata ja Aitokiuas 57 yhdistetty samaan hormiin, ja
toimii hyvin. Muurikin lämpenee, koska se on mitoitettu kiukaan
lämmittämisajan hyödyntämiseen.